Onko kenelläkään kaavaa, jolla lasketaan, minkä pistekuorman alueella L200xB200mm tiiliseinä leveydeltä 200 kestää?
 
Voidaan ajatella, että se riippuu siitä, mikä on tiiliseinän alla?

Kuvaile kuormitustapaus, niin varmasti joku voi auttaa....
 
Itse tiilet kestävät todennäköisesti suurimman osan, mutta kysymys on siitä, sortuuko muuri.
 
Se on kaksi pistekuormaa, joiden paino on 5 tonni, ja nyt tarkistan, kestääkö tuki (tiiliseinä) tämän kuorman.
 
Se on vanha tiiliseinä 20-luvun lopulta, joten on vaikea määrittää laastin puristuslujuusluokkaa, myös tiilien lujuusluokan selvittäminen on vaikeaa. Pitäisi tosin olla yleisiä taulukoita vanhemmille seinille rapautuneella laastilla.
 
M
Arvatenkin oma puoleltani ei tiili itsessään ole huolestuttava, vaan ehkä laasti. Miten koet itse laastin? Putoavatko kokonaiset palat ja puoliksi jauhettu laasti, jos kohdistat voimaa saumoihin ruuvimeisselillä?

Ja - kuinka suuria ovat pinta-alat kullekin pistekuormalle? neliömillimetri tai neliösenttimetri? Silläkin on merkitystä...
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
Perustusala oli ilmoitettu 200x200 mm, mutta se ei riitä tehtävän ratkaisemiseen.
Kuinka korkea on seinä?
Mikä on tiilien laatu? BABS 67/SBN 67 määrää esimerkiksi neljä eri luokkaa muuraustiilille. Muuri onhan vanhempi kuin tämä?
Myös saumojen leveys vaikuttaa. Suurempi tai pienempi kuin 15 mm?
Todennäköisesti muuri kestää ilmoitetut kuormat, mutta kuten mycke_nu huomauttaa, riskinä on, että muuri pettää …
 
fahlis sanoi:
Kuinka korkea on seinä? Minkä laatuista on tiili? BABS 67/SBN 67 mainitsee esimerkiksi 4 eri luokkaa muuraustiilelle. Seinä on kai vanhempi kuin se? Saumojen leveys vaikuttaa myös. Suurempi tai pienempi kuin 15 mm?
On haaste selvittää, millaista tiili on, jos se on mahdollista, se mitä tiedän tällä hetkellä on, että niiden mitat ovat 100x230x65mm. Se on siis ennen vuoden 1960 rakennusnormeja. Laasti on voimakkaasti kosteuden vaurioittama ja on helppo raaputtaa sisään pelkästään sormin ja kynsin. Saumojen leveys vaihtelee 13-15 mm, keskimäärin 14 mm. Kuvat kuvaavat mitat. Näyttää yhä enemmän siltä, että kellarissa olevan muuratun kantavan seinän kummallekin puolelle pitäisi muurata vahvistuksena rautalaastista Leca-harkot. Tiilimuuri, jossa on mitat: pituus 230 mm, korkeus 65 mm, liitoskohdat 14 mm. Kuvassa näkyy tiilien järjestys ja mitat. 3D-kaavio tummanharmaasta tiiliseinästä, jossa mittaukset: korkeus 220mm, leveys 135mm, yläosan paksuus 31mm; punaiset nuolet merkitsevät painetta.
 
Vasemman puolen tuki on varmasti kunnossa, mutta miten on oikeassa reunassa, onko seinällä tukea siellä noin metrin sisällä?
 
Oikeassa reunassa on kuormitusalueen oikea puoli samassa linjassa savupiipun kanssa. Kuitenkin, kun rappaus purettiin, näyttää siltä, että savupiippu ja sydänseinä eivät ole yhdistettyjä laatoitus- ja tukiliitoksin.
 
Arvostellen kuvauksenne perusteella tämä muuri pitäisi joko kunnostaa tai korvata. Onko tarkoituksenasi poistaa seinä ja korvata se palkilla? Tässä tapauksessa voisi harkita tukipilarin lisäämistä, jolloin muuri voitaisiin keventää kokonaan.
 
Seinä, joka pitää tukea, on kellarin yläpuolella olevan kerroksen kantava seinä. Suunniteltu rakenne alla olevan mukaan.
 
  • Kantavan seinän rakennuspiirustus kellarikerroksessa; sisältää tukipalkit ja rakenteet yllä olevan kerroksen kannattamiseksi.
  • Bärande seinärakenne yläkerran kannatukseksi, sisältäen palkkirakenteen ja perustukset.
  • Bärande väggkonstruktion ovanför källarplan med angivna avväxlingsdetaljer.
  • Kantavana seinänä oleva rakennepiirros, jossa näkyy palkit ja niiden liitokset.
Viimeksi muokattu:
Helpoin tapa on varmaankin jatkaa teräksellä lattiaan asti tiiliseinän molemmin puolin oikealla kannattimella. Aseta neliöprofiili (100 x 25 mm tai vastaava) kummallekin puolelle ja hitsaa kiinni lattiaan. Profiili voidaan sitten päällystää tai maalata taustan mukaiseksi.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.