Pistelinja muuratussa sisäseinässä
Onko kenelläkään kaavaa, jolla lasketaan, minkä pistekuorman alueella L200xB200mm tiiliseinä leveydeltä 200 kestää?
Se on vanha tiiliseinä 20-luvun lopulta, joten on vaikea määrittää laastin puristuslujuusluokkaa, myös tiilien lujuusluokan selvittäminen on vaikeaa. Pitäisi tosin olla yleisiä taulukoita vanhemmille seinille rapautuneella laastilla.
Arvatenkin oma puoleltani ei tiili itsessään ole huolestuttava, vaan ehkä laasti. Miten koet itse laastin? Putoavatko kokonaiset palat ja puoliksi jauhettu laasti, jos kohdistat voimaa saumoihin ruuvimeisselillä?
Ja - kuinka suuria ovat pinta-alat kullekin pistekuormalle? neliömillimetri tai neliösenttimetri? Silläkin on merkitystä...
Ja - kuinka suuria ovat pinta-alat kullekin pistekuormalle? neliömillimetri tai neliösenttimetri? Silläkin on merkitystä...
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
Perustusala oli ilmoitettu 200x200 mm, mutta se ei riitä tehtävän ratkaisemiseen.
Kuinka korkea on seinä?
Mikä on tiilien laatu? BABS 67/SBN 67 määrää esimerkiksi neljä eri luokkaa muuraustiilille. Muuri onhan vanhempi kuin tämä?
Myös saumojen leveys vaikuttaa. Suurempi tai pienempi kuin 15 mm?
Todennäköisesti muuri kestää ilmoitetut kuormat, mutta kuten mycke_nu huomauttaa, riskinä on, että muuri pettää …
Kuinka korkea on seinä?
Mikä on tiilien laatu? BABS 67/SBN 67 määrää esimerkiksi neljä eri luokkaa muuraustiilille. Muuri onhan vanhempi kuin tämä?
Myös saumojen leveys vaikuttaa. Suurempi tai pienempi kuin 15 mm?
Todennäköisesti muuri kestää ilmoitetut kuormat, mutta kuten mycke_nu huomauttaa, riskinä on, että muuri pettää …
On haaste selvittää, millaista tiili on, jos se on mahdollista, se mitä tiedän tällä hetkellä on, että niiden mitat ovat 100x230x65mm. Se on siis ennen vuoden 1960 rakennusnormeja. Laasti on voimakkaasti kosteuden vaurioittama ja on helppo raaputtaa sisään pelkästään sormin ja kynsin. Saumojen leveys vaihtelee 13-15 mm, keskimäärin 14 mm. Kuvat kuvaavat mitat. Näyttää yhä enemmän siltä, että kellarissa olevan muuratun kantavan seinän kummallekin puolelle pitäisi muurata vahvistuksena rautalaastista Leca-harkot.fahlis sanoi:


Oikeassa reunassa on kuormitusalueen oikea puoli samassa linjassa savupiipun kanssa. Kuitenkin, kun rappaus purettiin, näyttää siltä, että savupiippu ja sydänseinä eivät ole yhdistettyjä laatoitus- ja tukiliitoksin.
Arvostellen kuvauksenne perusteella tämä muuri pitäisi joko kunnostaa tai korvata. Onko tarkoituksenasi poistaa seinä ja korvata se palkilla? Tässä tapauksessa voisi harkita tukipilarin lisäämistä, jolloin muuri voitaisiin keventää kokonaan.
Helpoin tapa on varmaankin jatkaa teräksellä lattiaan asti tiiliseinän molemmin puolin oikealla kannattimella. Aseta neliöprofiili (100 x 25 mm tai vastaava) kummallekin puolelle ja hitsaa kiinni lattiaan. Profiili voidaan sitten päällystää tai maalata taustan mukaiseksi.
Klikkaa tästä vastataksesi