J
Hei
Suunnittelen parven rakentamista, noin 3,2*4 m. Koska en halua "tolppia" lattialle, lattiarakenne tulee jännittämään huoneen leveyden yli: 3,2 m.
Onko kenelläkään vinkkejä mitoitukseen/tietoa siitä, mistä löydän mitoitusohjeita?
Jotta saisin mahdollisimman ohuen rakenteen, kuinka tiheästi palkkien tulisi olla sijoitettuna ja mitä materiaalia kannattaisi käyttää lattiaan?
On varmasti hyvä tavalla tai toisella äänieristää...
Ja varmasti on muitakin hyviä kysymyksiä, joita en ole vielä tullut ajatelleeksi.

/Jonas
 
Yleisesti ottaen mitä tiheämmässä koolaukset ovat, sitä jäykempiä ne ovat, mutta minulla ei ole tarvittavaa tietoa laskea sitä suoraan näin.
 
Jännevälin ollessa 3,20 en olisi rakentanut heikompaa kuin 45x170 300 c/c tai ehkä 45x195 60 c/c. Lattiapinnan valitset maun ja mieltymyksen mukaan, mutta joko lattialaudat tai lattiavaneeri+pintalattia. Palkkien väliin laitat jonkinlaista eristystä äänen vuoksi, esimerkiksi mineraalivillaa.
 
jossa on 4,20 jänneväli, ja ½ kerros, mitä pitäisi olla siellä?
seinän korkeus tulee olemaan 70 cm... jos sillä on merkitystä...
 
swecul sanoi:
4,20 m leveydellä, jossa on ½ kerros, mitä pitäisi olla siellä? seinän korkeus tulee olemaan 70 cm... jos sillä on merkitystä...
Tarvitset 45x220 siinä tapauksessa, jos haluat 60 c/c. Voit myös käyttää 45x195 30 c/c.

Nämä mitat ovat siis, jotta saisit jäykän ja mukavan lattian. Voit käyttää huomattavasti pienempää ilman että se murtuisi, mutta silloin siitä tulee heiluvainen.
 
täytyykö seinärangat olla myös erityisen vahvoja jaksaakseen kantaa kaiken?
 
swecul sanoi:
täytyykö seinäkoolien olla myös erityisen vankkoja, jotta ne jaksaisivat kantaa kaiken?
Nyt en oikein pysy mukana, mitä seinäkoolia tarkoitat? Tarkoitatko pohjakerroksen ulkoseiniä?
 
joo, ulkoseinät, ne ovatkin varmaankin läpikulkevat niin että pohjakerroksen ovat samat kuin yläkerran?
 
En pysy enää ollenkaan mukana. Aiotko rakentaa kokonaisen talon? Etkö vain oleskella olemassa olevan rakennuksen parvella? Ja sanot, että seinätolppien pitäisi mennä yläkertaan, aiotko tehdä kaksi kokonaista kerrosta? Kysyt myös, pitäisikö seinätolppien olla "ylimääräisen" vahvoja kestääkseen mitä? Parven lattia? Ei, ei ylimääräisiä, mutta niiden pitäisi olla mitoitettu niin, että ne täyttävät kaikki rakennevaatimukset, joita niille asetetaan. Mitä oikein aiot tehdä..?
 
jon_h sanoi:
En pysy lainkaan kärryillä enää. Aiotko rakentaa kokonaisen talon? Etkö vain oleskella loftissa olemassa olevassa rakennuksessa? Ja sanot, että seinärangat menevät yläkertaan, aiotko tehdä kaksi kokonaista kerrosta? Ja sitten kysyt, pitäisikö seinärankojen olla "ekstra" vahvoja, jotta ne jaksavat kantaa mitä? Parven lattian palkit? Ei, ei ekstra, mutta niiden tulee olla mitoitettu siten, että ne täyttävät kaikki konstruktion asettamat vaatimukset. Mitä oikein aiot tehdä..?
Ha ha ha ha! ;D

vastasit kuitenkin kysymykseeni!
kyllä, aion laajentaa taloani ja siihen laajennukseen haluan 1½ kerrosta...
mutta korotetun seinärungon 70 cm, that´s it.
 
Okei.. No niin. Onnea matkaan :)
 
Seinärangat käyttäisin 45x195 ja lattian kannatinpalkkeina 45x220. Jos et halua "tavallisia" kattotuoleja, niin jotta saisit hyvän tilan parvella, asettaisin viilupalkin harjaksi ja 45x195 kattosäleiköiksi. Jos menet sivustolle http://www.svensktlimtra.se/, näet minkä mitan sinun pitäisi valita viilupalkille. Lattia tulisi äänieristää jollain eristysmateriaalisella, kuten aiemmin mainittiin tässä ketjussa. Jotta välttyisit kylmältä vedolta, eristät katon molempiin suuntiin, jos ymmärrät mitä tarkoitan. 195 mm eristystä kattotuolien väliin, ja sitten voit laittaa sääregelin poikittain ja eristää haluamallasi paksuudella (riippuen siitä, missä asut). Onnea matkaan!
 