Paloseinä takan takana
Oikeastaan vaatimus koskee maksimilämpötilaa seinällä kovimmassa poltossa, joka tulkitaan etäisyytenä, jotta ei tarvitse mitata joka asennuksessa. Meidän Contura-kaminan asennus, jossa osittain eristämätön savuputki, hylättiin nuohoojan toimesta, vaikka olimme täyttäneet Conturan asennusohjeiden vaatimukset. Otimme sitten yhteyttä Conturaan, joka kirjoitti todistuksen, että RISE (entinen SP) on tehnyt lämpötilamittauksen hyväksytyillä arvoilla. Tämän perusteella nuohooja hyväksyi sen.S Denis Mahovic sanoi:
kiitos vastauksesta!F Frasse07 sanoi:Egentligen gäller kravet max temperatur på väggen vid hårdaste eldning, vilket tolkas som avstånd för att slippa mäta på varje installation.
Vi fick vår installation av Conturakamin, med delvis oisolerat rökrör, underkänt av sotaren trots att vi uppfyllt kraven i Conturas monteringsanvisning. Kontaktade då Contura som skrev ett intyg på att temperaturmätning med godkända värden gjorts av RISE, (fd SP). Sotaren godkände baserat på detta.
Nuohous on jo käynyt kotona, hän sanoo, että niin kauan kuin seuraan asennusohjeita, ei pitäisi olla mitään vaaraa...
sen tekee firma, joka asentaa sen...
Ajattelin toista asiaa, kuinka tärkeä on tuloilma?
Kävin tänään Biltemassa, ei löydy putkea joka sopii Conturaan (67mm)..
mietin jättää sen tekemättä kun minulla on ryömintätila jolloin minun täytyy vetää letku useita metrejä saadakseni tuloilmaa, onko tähän ”ongelmaan” muita ratkaisuja jos myöhemmin huomaa, että se ei toimi kuten pitäisi ilman tuloilmaa.
Ajattelen silloin happia talon sisällä...
tuloilman kanssa se tulee toimimaan uskomattoman paljon paremmin ja saat tehokkaamman järjestelmän, koska sinun ei tarvitse käyttää jo lämmitettyä sisäilmaa polttamiseen.S Denis Mahovic sanoi:kiitos vastauksesta!
Nuohooja on jo ollut kotona, hän sanoo että niin kauan kuin noudatan asennusohjeita, ei pitäisi olla vaaraa…
yritys, joka asentaa sen, hoitaa asian…
Ajattelin toista asiaa, miten tärkeää on tuloilma?
Kävin tänään biltemassa, eikä löytynyt sellaista putkea, joka sopisi conturaan (67mm)..
ajattelen jättää sen tekemättä, koska minulla on ryömintätila ja tarvitsisin vetää letku useita metrejä saadakseni sisään tuloilmaa, onko olemassa muita ratkaisuja tähän ”ongelmaan”, jos huomaa myöhemmin, että se ei toimi ilman tuloilmaa kuten pitäisi.
Ajattelen happipitoisuutta talon sisällä…
mutta ota tuloilma suoraan ryömintätilasta
mutta mitä riskejä on, jos ottaa ilman suoraan ryömintätilasta, ajattelen hehkua?…A Aunty sanoi:
Minulla on ilmankuivain alapohjassa, joka käy jatkuvasti.
ei tule olemaan mitään ongelmaa.S Denis Mahovic sanoi:
joku tulee varmasti pian sanomaan, että se tulee olemaan huono kosteuden kannalta, mutta siitä ei tarvitse huolehtia.
et todennäköisesti tule lämmittämään kesällä
okei,A Aunty sanoi:
Ajatukseni on valaa 110 mm viemäriputki lattiaan ja käyttää 100 mm alumiinituuletusputkea saadakseni siirtymän 67 ja 110 välillä... onko tämä hyvä ratkaisu?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsslangar/alu-ventilationsslang-2000040328
Suljetulla ryömintätilalla ja kosteudenpoistajalla tulisi perusilma hakea perustuksen ulkopuolelta. Muutoin kosteudenpoistajan täytyy myös käsitellä sisäänhengitettyä ilmaa, kun se on kosteampaa kuin kosteudenpoistajan raja-arvo.S Denis Mahovic sanoi:
Tee imuputki 110-putkella koko matkan siirtymän jälkeen 67 mm letkusta. Sileän sisäpuolen virtausvastus on paljon pienempi kuin poimutetun letkun, ja lisäksi putki on helppo kiinnittää ylös. Siirtymän voit korjata viemärisiirtymällä 70:stä 110:een, ja tiivistä teipillä ilmastointiputkille.
kiitos vastauksesta!F Frasse07 sanoi:Suljetulla ryömintätilalla ja ilmankuivaimella ensisijaisen ilman tulisi tulla ulkopuolelta perustuksesta. Muuten ilmankuivain joutuu käsittelemään myös sisään otettua ilmaa, kun se on kosteampaa kuin ilmankuivaimen rajaarvo.
Tee imuputki 110-putkella koko matkan siirtymän jälkeen 67 mm letkusta. Sileällä sisäpuolella on paljon alhaisempi virtauksen vastus kuin taitetulla letkulla, ja lisäksi putken ripustaminen on helppoa. Siirtymä voidaan toteuttaa viemärin siirtymällä 70:stä 110:een, tiivistä ilmastointiteipillä.
ja että se on muovia ei haittaa?, nyt en usko saavani sinne mitään hehkua, mutta kysyn kuitenkin
Ei riskiä, että hehku putoaa, turvallinen rakenne. Ilma johdetaan ylös tuhkalaatikon takaa täysin puhtaassa tilassa. (Palava lattia on jopa ok takan alla, Conturan tulisijan lattiasuunnitelma ei mene koko takan alle juuri siksi, että olisi helppo vetää letku lattian läpi, jos haluaa ottaa ilmaa ulkopuolelta. Muoviputki on siis täysin ok.S Denis Mahovic sanoi:
Hyväksytty asennus maksimilämmönvaihdolla.F Frasse07 sanoi:Ei riskiä, että hehku putoaisi alas, turvallinen rakenne. Ilma johdetaan ylös tuhkalaatikon takaa täysin puhtaasta alueesta. (Palava lattia on jopa hyväksyttävä uunin alla, Conturan uunialustan metallilevy ei mene koko uunin alle juuri siksi, että letku on helppo vetää lattian läpi, jos haluaa ottaa ilman ulkopuolelta. Muoviputket ovat siis täysin ok.