Olen hakemassa rakennuslupaa, koska aion pidentää olemassa olevaa autokatosta 2 m ja laittaa sinne autotallin ovet. Mutta olen kohdannut hieman esteitä kunnalta, joka mm. vaatii, että seinän (myös katon?) joka on talomme puolella, pitää täyttää paloluokka EI60, koska se on alle 4 m päässä talosta (3,6 m). Tämä koskee tietysti myös autotallin olemassa olevaa osaa eikä vain sitä osaa, joka rakennetaan. Olemassa olevat seinät ovat betonikiveä ja laajennus on suunniteltu leca-palikoista. Täyttävätkö nämä EI60-standardin? Jos eivät – mitä siihen pitää täydentää?

Terveisin
Johan
 
Mietin samaa asiaa! toivottavasti joku vastaa Pian!
Terveisin
Eva
 
Sain rakennuslupani läpi viime vuonna. Leca/betoni-harkko on "palamaton" ja hyväksyttävä tähän luokitukseen.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.