Hei!
Ostin hiljattain Villan, joka on rakennettu vuonna 1978. Siinä on seinä, jonka haluaisin poistaa seinän ja takan/savupiipun saadakseni avokeittiön. En kuitenkaan tiedä, ovatko tämä/nämä seinät kantavia vai eivät. Voiko joku selvittää sen piirustuksesta?

Paksu seinä olohuoneen keskellä on takka, joka on noin 1x1 metriä, en tiedä, onko se savupiippu, erillinen piippu vai jokin muu ehdotus, jonka kollegat ovat minulle antaneet. Siinä on pitkänomainen muurattu osa, joka ulottuu talon päätyyn asti. Arvelen, että tämän tarkoitus on pelkästään polttopuiden varastointi, joten aion poistaa sen kesällä.

Kapeammassa seinässä on pari hyllyä, joita tuskin käytetään, sekä vanha jääkaappi, joka menee kierrätykseen. Ensimmäinen vaikutelmani on, että se on liian kapea ollakseen kantava. Mutta voin olla väärässä.

Olen melko uusi tässä remontoinnissa, joten olen kiitollinen kaikesta avusta ja tuesta.

ystävällisin terveisin
Joseph




Valkoinen, suorakulmainen takka tai savupiippu huoneessa, jossa on ruskea lattialaatta ja kukkakuvioinen tapetti. Talon olohuone, jossa näkyy osittainen seinä ja kaappi, johon on kiinnitetty kalenteri ja muistilista. Seinän vieressä on kasvi. Kuva näyttää vaalean, rapatun seinän ja osan sisätilasta, jossa on kaappi ja televisio. Seinän läsnäolo herättää kysymyksiä kantavuudesta. Huoneen seinä sisältä, edessä vihreä kasvi ruukussa; kalenteri ja piirustuksia seinällä; taustalla kaappi ja ikkuna. Seinä ja katto huoneessa, jonka keskellä on vaalea, neliönmuotoinen pystysuora rakenne, mahdollisesti piippu tai kantava seinä. Keittiön yläkaapit ja viereinen seinä, jossa on jääkaappi ja muistitaulu. Seinän vieressä on kapea valkoinen pilari. Rakennuksen pohjapiirros vuodelta 1977, mukaan lukien alakerran ja yläkerran pohjapiirrokset sekä rakennuksen leikkauskuva ja sijaintipiirros. Arkitehtoninen pohjapiirros vuodelta 1978 rakennetusta villasta, jossa näkyy mitat ja seinien sijainnit sekä suurempi eldstad-tila. Rakennuksen leikkauspiirustus, joka näyttää kantavat seinät ja kattotuolit vuodelta 1978, sisältäen spiktaulukot ja plywoodlakär-listaukset.
 
T
Ilman että olisin rakennusinsinööri, otan itselleni vapauden kommentoida. Aluksi ajattelin, että alakerrassa täytyy olla jotain kantavaa, koska jänneväli on yli 8 metriä ja alakerran pohjapiirustuksessa näyttää siltä, että halkovaraston vieressä on ollut kaide, joka on ehkä poistettu. Sekä se että ne kapeat seinät, jotka sinulla on jäljellä, olisivat voineet olla osa välipohjan tukirakennetta yläkertaan. Ei tarvitse olla kovin paksua puuta, jotta se vaikuttaa.

Sitten katsoin kattotuolipiirustusta ja voin nähdä, että kaikkien kattotuolien poikki pitäisi olla teräspalkki - HE100A - mikä todennäköisesti tarkoittaa, ettei alakerrassa ole kantavia seiniä, mutta se tarkoittaa, että pitää olla useita pylväitä (luultavasti teräksestä), jotka kantavat sen palkin, joka on seinien sisällä. Ehkä myös tuki savupiipussa. Jos piirrät viivan talon keskilinjalle alakerrassa, näet missä pylväät, jotka tukevat teräspalkkia, todennäköisesti sijaitsevat; ehkä pakastimen takana, oviaukon kohdalla keittiön/eteisen välillä ja oviaukon kohdalla eteisen ja työhuoneen välillä.

Luulen, että tähän tarvitaan asiantuntija, joka voi arvioida tämän, koska ajatukseni ovat hieman arvauksia ja hieman omaa kokemusta lisärakentamisesta (meillä on samantapainen palkki mutta 5 pystypalkkia alakertaan talon vastaavalla pituudella).
 
  • Tykkään
P4LLADIN
  • Laddar…
T Testarn sanoi:
Ilman että olisin rakennusinsinööri, otan oikeudekseni kommentoida.
.
Terve Testarn!

Kiitos kommentistasi, huomasin HEA-palkit myös kattotuolien piirroksessa ja ajattelin kuten sinäkin siellä, mutta olen edelleen epävarma, onko niitä jääkaappien takana. Luultavasti niitä on savupiipussa, arvaan, ilman että tarvitsee purkaa mitään.
Mutta joo, toivon jonkun osaavan vastaavan tai jos voitaisiin ohjata tässä tapauksessa hyvälle yritykselle/rakennusinsinöörille.
 
T
HEA-palkki on upotettu kattotuolien alarunkoihin, jotka on vahvistettu vanerilla kummallakin puolella piirustusten mukaisesti. Palkki lepää sitten "jotakin" vasten, joka voi olla seinäkannattimen yläpuolella oleva hammarbandi sekä (todennäköisesti) "hylly" savupiipun tukirakenteessa/teräshelat kiinnitettynä muuraukseen. Se voi myös olla teräspylväät, jotka on upotettu seinien sisään, mutta en nähnyt niitä piirustuksissa, joten se on ehkä hieman vähemmän todennäköistä.

Onnea uudelleenrakentamiseen!
 
  • Tykkään
P4LLADIN
  • Laddar…
HEA-palkki, joka näkyy kattotuolipiirustuksessa, on vain tietyillä osuuksilla. Mitkä ne ovat, pitäisi näkyä toisessa piirustuksessa. HEA 100 ei ole erityisen vahva palkki, joten se ei kestä kovin suuria jännevälejä. Paikalla on varmasti pylväitä useissa kohdissa. Ilman tarkempia piirustuksia ei voi sanoa mitään varmaa, ei ainakaan näin etänä.
 
  • Tykkään
BirgitS
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
HEA palkki, joka näkyy kattokannattimen piirustuksessa, on näkyvissä vain tietyillä osilla. Mitkä nämä osat ovat, pitäisi näkyä toisessa piirustuksessa. HEA 100 ei ole erityisen tukeva palkki, joten se ei kestä erityisen suuria jännevälejä. On varmaan useita pilareita eri paikoissa. Ilman lisädetaljipiirustuksia ei voi sanoa mitään varmaa, ainakaan näin etänä.
Hei, nämä ovat kaikki detaljipiirustukset, jotka sain valitettavasti kunnasta, eikä pitäisi puuttua mitään, minulla on vielä yksi piirustus, mutta se koskee betonilaattaa, eikä siihen ole merkattuja pylväitä.
 
Kun laskee taaksepäin voi nähdä, että HEA 100 palkki joka korvaa sydänseinän talossanne, ei saisi olla pidempiä kuin noin 2,4 metriä. Pohjapiirroksen avulla sinun tulisi pystyä laskemaan suunnilleen missä palkit (ja pilarit) sijaitsevat. Ainoa epävarmuus koskee matkaa savupiipun ja päätyseinän välillä.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.