Olen miettimässä seinän poistamista keittiön ja ruokailuhuoneen väliltä, jotta voisin laajentaa koko keittiötä.
Minulla oli kirvesmies, joka kävi katsomassa vintillä ja hän katsoi, että kattotuolit ovat itsekantavia sillä osastolla.

Suunnitelmakartta:
Pohjapiirros yläkerran tiloista, jossa on olohuone, makuuhuone, ruokailutila ja keittiö. Keittiön ja ruokailutilan välissä oleva seinä on ympyröity punaisella.
Kattotuolien suunnitelma:
Kattopiirustus, joka esittää kattotuolien sijoittelun ja tekniset yksityiskohdat kirjoitettuna erityisesti katon itsekannattavuuden selvittämiseksi.

Kattotuolien piirustus:
Takstolen rakennepiirros, jossa näkyy mittasuhteet ja materiaalit. Selitykset ja yksityiskohdat oikeassa alakulmassa liittyvät suunnitelmaan.

Kiitos etukäteen!
 

Paras vastaus

Minusta puuseppä oli oikeassa. Tällä seinällä ei ole yhtään kattoristikkorakennetta.
 
Hei,

Kiitos vastauksesta @justusandersson. Minulla on jatkokysymys. Mietin yläkerran ikkunaulokkeiden yhdistämistä, mietin kuitenkin hiukan, täytyykö siinä tapauksessa mitottaa palkit uudelleen?
Pohjapiirros, jossa näkyy yläkerran erkkeri ja mahdollinen yhdistämisalue punaisella merkittynä.

Arkkitehtipiirustus seinä- ja kattoleikkauksesta, joka osoittaa materiaalikerrokset ja mitat.

Kiitos etukäteen!
 
Minun on hieman vaikea arvioida tätä pelkästään tämän piirustuksen perusteella. Lähinnä erkkerien lattiat ovat kysymysmerkki. Etkö voisi ottaa kuvaa ulkoa suoraan erkkerien suuntaan?
 
  • Tykkään
Sirtingeling
  • Laddar…
B
Miksi ottaa riskiä. Riippuen siitä, mitä sinulla on lattian alla, mielestäni on parasta varmistaa se.
 
Hei Byron,

Mihin kysymykseen vastasit ja miten sinun mielestäni minun pitäisi varmistaa se? En ole varma, pysynkö täysin mukana.

@justusandersson: Oli vähän huono valaistus, kun otin kuvat, kerro, jos haluat parempia valaistuja kuvia:
NvsN4VLFyuZayyVlbH-0d_czth3RpYMGh2qq1M-SvZvWOEm1QRQqWh_N6yaHFM3HcDrfC7Lt4PquS7llGLtmIJfPagNPEQ4WgkEphBPsT07upfanFdFcU7IHQ0yE25vdcbXOuYdqWAa1NeVchLorooORJEjnfSxPv0CdORkuy-Rj0yCFiK8Cii0uovFOsCKqoWK8SQFdr3Kbj89PCwfsFX8aF6NHAUSmsvh-eDJXPkOlx7iJtK0K-ikAy-F2cSZDYdgcriK4_2tADeEKDbZqVFLisTH_AqtbRYf05UKHPWYvF1npXu_jBYZiMOwZv6PH4ilNyAPd-rVMhhOC7Byr2R1LLw2YOR-HF_fxuTEQUhLk_pFFtKHWVpTWHCRiumUMn7KYwH7v8uHG10fS7GtPLsqqCUO56dOflzvgGBI-xTEt1TYvjhaGOEnafUnmVPNdQ47FnSh-y2ocm_PD4ktS_PFgqoDMftX8bt8VZmFCuSNuw6Uiws6xyaY3I7jW48JPgGz_zsJGCWEYQcDBXjpTPi_08lot_cOt3qvSLMFQ2O-zJ4PRGsBKvRf1o3KlQo7AQrHaOoG1pdbAJFJI3Y69xH-zmjGOeG8sVgPyQZwBNQoFyT9C5OWyFFXGxQGsk7M6jx-7SSuJ2EbJPTBf5aX-QPHFyt8Co00CGV_WlUuzL8vKwDzMfkxGJ9w=w1730-h1297-no

FNLlpcFzwZvj9TeaoaQfhJajb4QPm9PVCuaUSoe-rtvdfJJpTOVaKqFS-u6gjwgM9ioWoVdg8ASSKcd0S-AF7ck6Hww9Hmc5OyrCL75-swsEKX92gnvThOopNoiBS3EAIC8vZZrZW79or4Fh9BntCThH6Lnh6Opbrxcs06Cwdle-Ax-ICIf2RjAFHKp3Xjjpta0D9it37DYBipbK9JtdzAcFLpxOu4PIbEQ3ZVWmHo96x6keBYeq73Fk3-L1j2ZmQe4B2teusQF3i3tSFHh6-DN2oEH6hL-opuTZlvHyVOkWbu2EHF41uIWHNBiN30pSmTDqTpmba-bYATZronP0YpW5wxwKedzmxBNWWYzYlRWyYF7CWMK9LZU3YTaIgcLCK0VRgYU7ukGcjQhWlPLpKX84KilVgmIg_tmBfBxNId_I2LHApXt7qyBNd6uSHuwTmxZRpqc58D8PApg6lvd2P_JBFOZDs-fIxOK20H8iiXdUsiQFgDEwcJoAw2QXZV4hr_OQsd_ee8Y_EWEWjTM2UR3mhZz6S6GdJytKFV-FSsjGNV8T0CCOVd1MVqah5UGegB3Ez8PKyqoaL7M85omMKnMGzgFESKuwNsEcXcOAjpxRQsePfcqTJ34K3bizW2bRzG0oEdKWRrpdTEAFyoIfO0XFOQ_DAqaicoIXkChB5EpUApiPrWHZbsw=w1730-h1297-no
 
Tavallista on, että erkkerit kannatetaan palkeilla, jotka on kiinnitetty lattian välipohjaan ja jotka ulottuvat julkisivun ulkopuolelle. Näin uskon, että on myös täällä. Ei ole realistista lisätä ylimääräisiä palkkeja kahden erkkervälin, vaan on pystyttävä hyödyntämään olemassa olevia. Onko se mahdollista vaatii laskelman, joka puolestaan vaatii parempia ja yksityiskohtaisempia piirustuksia, mieluiten pohjapiirroksena.
 
S sprwl sanoi:
Mietin yläkerran erkkerien yhdistämistä, mietin kuitenkin vähän, täytyykö siinä tapauksessa mitoittaa palkit uudelleen?

Kiitos etukäteen!
epävarma siitä, miten olet ajatellut yhdistää erkkerit, mutta eikö ole järkevää, että lyhyt seinä erkkerien välissä on kantava ja hankala poistaa/siirtää?
 
Hei Justus,

Epävarmaa, jos ymmärrän tarkalleen, mitä tarkoitat. Lisäsin bjälklagsritningen (K3) ylempään viestiin. Siitä näkee, että uudet "bjälklagsreglar" on asetettu poikittain tavanomaiseen bjälklaget, jotta se tukisi ulokeosaa.

Sitten K6 piirustuksessa näyttää siltä, että he ovat asettaneet 2kpl 5*200 bjälkar ulokeosan reunalle tukeakseen sitä?

En tiedä, jos on jotain muuta, mitä voisit selvittää tai jos sulla on vinkkejä, kuinka voisin edetä?

Kiitos kaikesta avusta tähän asti!
 
D daugaard sanoi:
epävarma kuinka ajattelit rakentaa erkkereitä yhteen, mutta eikö ole järkevää, että lyhyt seinä erkkereiden välillä on kantava ja vaikea poistaa/siirtää?
Joo, sitä yritänkin selvittää, samalla se ei ole kovin pitkä, joten jos se pitää siirtää ulos ja purkaa, ajattelen niin. On niin äärimmäisen vaikeaa löytää rakennussuunnittelijaa, joka haluaa ottaa vastaan tällaisia tehtäviä, joten yritän ensin selvittää perusteet.
 
Lattialaattapiirustus (K3) näyttää, miten bayikkunan kannattelevat lattiajuoksut ovat kohtisuorassa muihin lattiajuoksuihin nähden ja toimivat konsolirakenteena. Parasta olisi, jos voisit täydentää sellaisilla juoksuilla bayikkunoiden välitilassa.
 