3 176 lukukertaa ·
10 vastausta
3k lukukertaa
10 vastausta
Onko sallittua sahata noin 10x10cm kantavasta palkista?
Se voi olla ok. Se voi myös olla riski merkittäville painumisille. Onko sinulla kuvia kauempaa? Piirustuksia? Tai luonnos siitä, missä tämä on tehty.
myös tärkeää kuinka paljon palkista on jäljellä
myös tärkeää kuinka paljon palkista on jäljellä
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se ei ole koskaan OK tehdä niin. Henkilöt ilman oikeaa osaamista eivät saa lainkaan tehdä aukkoja kantaviin rakenteisiin. Aukot palkkeihin tulisi tehdä pyöreinä sopivaan paikkaan ja sopivalla halkaisijalla olosuhteiden mukaan. Haluaisin mieluiten nähdä koko pohjapiirroksen ennen kuin lausun mitään vaurion laajuudesta ja seurauksista. Veikkaukseni on, että palkki täytyy palauttaa entiselleen. He ovat selvästi korvausvelvollisia.
Palkkien mitat ovat yleensä tarkasti valitut, joten noin suuren palan leikkaaminen pois merkitsee merkittävää heikentymistä.
https://www.traguiden.se/konstrukti...al-och-urtag-i-limtra/hal-och-urtag-i-limtra/
https://www.traguiden.se/konstrukti...al-och-urtag-i-limtra/hal-och-urtag-i-limtra/
Kiitos paljon avusta. Mielestäni, maallikkona, se oli oudosti tehty, joten halusin tarkistaa sen ennen yhteydenottoa rakennusurakoitsijaani, tunnen itseni tällä hetkellä kohtalaisen iloiseksi.
Onko mahdollista palauttaa jollain tavalla vai onko koko palkki vaihdettava?
Liitän mukaan meidän pohjapiirrokset.
Aion myös lähettää sähköpostia KA:lle.
Onko mahdollista palauttaa jollain tavalla vai onko koko palkki vaihdettava?
Liitän mukaan meidän pohjapiirrokset.
Aion myös lähettää sähköpostia KA:lle.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Piirustusten mukaan kantavat seinät ovat poikittaissuunnassa, mikä on hieman epätavallista. Vaurioitunut palkki on vaihdettava, mikä ei pitäisi olla mahdotonta sen vuoksi, että se ei ole kovin pitkä. Näin lyhyisiin palkkeihin ei pitäisi tehdä reikiä. Ongelmat tulisi kiertää sen sijaan.
Hei, kiitos vastauksesta. Palkki kulkee varmaan ulkoseinästä ulkoseinään, joten sen pitäisi olla 7.3 m siinä tapauksessa, voivatko ne yleensä olla pidempiä?J justusandersson sanoi:
Puhuin urakoitsijan projektipäällikön kanssa, ja hän aikoo katsoa sitä huomenna ja kertoa miten he aikovat ratkaista sen. Hän vaikuttikin uskovan, että he voivat vakauttaa sen vanerilla ja jollain metallilla, en täysin ymmärtänyt puhelimitse. Hän aikoo jättää ehdotuksen huomenna, joten katsotaan mitä hän silloin sanoo.
Tässä sitä luuli varmistaneensa tällaisia virheitä vastaan kun oli tarkistanut yrityksen arvosanat internetistä, jotka kaikki olivat erittäin hyviä, ja yritystä oli suositellut eräs tuttu, jolle he olivat tehneet samanlaisen laajennuksen
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos piirustusta seuraa, palkki ei ole niin pitkä. Hyväksy vain vaihto. Uraus näyttää lisäksi olevan lähellä tukea. Tekninen pätevyys on yleensä yrityksen johtavilla henkilöillä. On tärkeää osata viestiä se myös niille, jotka tekevät työn.
Kiitos kaikesta avusta.
Soitin Götenehusille, joka rakensi talon, ja sain apua yhdeltä heidän suunnittelijaltaan, katkaisun jälkeen maksimikuormitus oli nyt 104 %, mikä tarkoitti, että jos järjestämme juhlat yläkerrassa ja kaikki seisovat käytävällä, on olemassa riski, että se katkeaa, mutta hän sanoi, että he ovat ottaneet melko paljon huomioon laskelmissaan. Onneksi tarvitsemme vain kunnollisen vahvistuksen. Olen siitä iloinen, muuten he olisivat joutuneet purkamaan koko ilmanvaihtojärjestelmämme jne.
Kuten sanottu, suuri kiitos kaikesta palautteesta, olen myös moittinut projektinjohtajaani ja sanonut, että tämä on epähyväksyttävästi suoritettu, hän väittää, että käsityöläiset päättivät itse ilman, että kysyivät keneltäkään, ja tekivät sen esteettisistä syistä, veikkaan, että jatkossa he eivät tee enää tyhmiä päätöksiä.
Suuri kiitos myös Götenehusille, joka on aina ystävällinen ja vastaa kysymyksiin, vaikka he rakensivat talomme useita vuosia sitten. Jos joku miettii, pitäisikö heidän valita heidät talon toimittajaksi, voin vain sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä heihin ja kaikkiin yhteyksiin, joita olemme heidän kanssaan olleet, uskon, että olen vähintään viisi kertaa saanut heiltä apua laajennuksemme aikana, kaikkea materiaalin hankintapaikoista 7 vuotta sitten piirustuksiin, energiatodistuksiin, maaperätutkimuksiin jne.
Soitin Götenehusille, joka rakensi talon, ja sain apua yhdeltä heidän suunnittelijaltaan, katkaisun jälkeen maksimikuormitus oli nyt 104 %, mikä tarkoitti, että jos järjestämme juhlat yläkerrassa ja kaikki seisovat käytävällä, on olemassa riski, että se katkeaa, mutta hän sanoi, että he ovat ottaneet melko paljon huomioon laskelmissaan. Onneksi tarvitsemme vain kunnollisen vahvistuksen. Olen siitä iloinen, muuten he olisivat joutuneet purkamaan koko ilmanvaihtojärjestelmämme jne.
Kuten sanottu, suuri kiitos kaikesta palautteesta, olen myös moittinut projektinjohtajaani ja sanonut, että tämä on epähyväksyttävästi suoritettu, hän väittää, että käsityöläiset päättivät itse ilman, että kysyivät keneltäkään, ja tekivät sen esteettisistä syistä, veikkaan, että jatkossa he eivät tee enää tyhmiä päätöksiä.
Suuri kiitos myös Götenehusille, joka on aina ystävällinen ja vastaa kysymyksiin, vaikka he rakensivat talomme useita vuosia sitten. Jos joku miettii, pitäisikö heidän valita heidät talon toimittajaksi, voin vain sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä heihin ja kaikkiin yhteyksiin, joita olemme heidän kanssaan olleet, uskon, että olen vähintään viisi kertaa saanut heiltä apua laajennuksemme aikana, kaikkea materiaalin hankintapaikoista 7 vuotta sitten piirustuksiin, energiatodistuksiin, maaperätutkimuksiin jne.
Klikkaa tästä vastataksesi