Hei

Me aiomme remontoida taloamme ja sisustaa vinttiämme, ja olisin todella iloinen, jos haluaisitte auttaa minua muutamien pohdintojen/ongelmien kanssa :)

Ajattelemme muuttaa kattoa pulpetiksi/kantojannaksi harjalla, jotta välttyisimme jättämästä tukijalkoja ja
välipuita nykyisiin kattoristikoihin ja näin saisimme isomman ja avoimemman huoneen.
Savupiippu on harjan keskellä, joten harjassa on 2 kantojannaa, yksi kummallakin puolella savupiipusta noin 6,7 m ja 2,6 m.
Olen liittänyt mukaan kaksi tiedostoa, jotka näyttävät nykyisen kattoristikon ja ullakon kerroksen.

Jos käytän Moelvenin ohjelmaa ominaispainan 0,90 kN/m2 ja lumikuorman 2,0 kanssa, saan selville, että tarvitsen harjaan liimapuupalkin 115x495 siihen kantojannaan, joka on noin 6,7 m, jos asetan pilarit kauemmas. Ongelma on, etten halua niin korkeaa liimapuupalkkia, koska minusta se vie liikaa kattokorkeudesta.
Yksi ratkaisu, jota pohdin, on siirtää savupiipun puolen pilari noin 180 cm, jolloin riittäisi 115x315, ja se on ok, MUTTA silloin huoneesta ei tule "täysin" avointa, ja saisin pilari huoneeseen, jota haluaisin välttää.

Kysymys/ongelma nro 1. Onko jollain toinen hyvä/parempi idea, jotta pilari ei olisi keskellä huonetta?

Kattopalkit Moelvenin mukaan pitäisi olla 56x225, pituudella 4900 cm. Minulla on ajatus käyttää nykyisiä kattopalkkeja, jotka ovat 80x130, ja sitten "asettaa" 45x170 K24 alle ja kiinnitää ne naulalevyllä.

Kysymys/ongelma nro 2. Voiko näin tehdä, vastaako 80x130 + 45x170 liimapuuta 56x225, vai pitääkö minun asettaa liimapuu 56x225 vanhan kattopalkin viereen?

Minulla on enemmän pohdintoja, mutta aloitan näillä kahdella ja toivon vähän vastauksia teiltä ammattilaisilta :)
 
  • Piirros nykyisestä kattotuolista, jotka on tehty 130x80 mm:n männystä, esittäen katon muodon, mitat ja kulut ullakon suunnittelua varten.
  • Pohjapiirros vindsuunnitelmasta, jossa näkyy mittaukset tukipalkkien sijainnista ja portaikko keskellä tilaa; mitat 10511 mm x 8190 mm.
Teräspalkit ovat vahvempia, joten ne voivat olla ohuempia samalla vahvuudella, mutta ne maksavat enemmän.

Sitten sinun täytyy puhua myös nuohoojan kanssa. On joitakin tarkkoja sääntöjä kantavien palkkien sijoittumisesta lähelle savupiippua. En tunne niitä, mutta tiedän, että monet ovat saaneet huomautuksia siitä.
 
Olen ajatellut teräspalkkia, mutta en löydä miten laskea oikeat mitat ja "malli", arvaan että jonkinlainen i-palkki on sopivin?

Tällä hetkellä ei ole puuta lähempänä kuin 15 cm savupiipusta paitsi sahanpurulevy ulkokatossa, ajattelin pysyä samalla etäisyydellä mutta aion tarkistaa nuohoojalta mitä on voimassa.
 
HEA tai HEB luulisin, mutta en osaa laskea sitä
 
Yksi vaihtoehto on asettaa liimapalkki kummallekin puolelle savupiippua niin, että ne kantavat kuormaa puoliksi.

Olemassa olevan kattoristikon vahvistaminen on hankala laskettava. Paljon vaaditaan, että kaksi päällekkäin olevaa puurakennetta toimivat yhdessä ja toimivat yhtenäisenä palkkina. (Uuden lisääminen viereen ei kuitenkaan ole ongelma. Mutta se ei myöskään anna samaa vaikutusta.)
 
Voiko laskennallisesti jäykkyyden laskea liimapuulle ja rakennuspuulle samalla tavalla käyttämällä kaavaa bxh^2/6?

Jos voi, niin saan tulokseksi, että liimapuulla 56x225 = 473 cm^3
Olemassa oleva kattopalkki + uusi, 45x130 ja 45x170. 45x300 = 675 cm^3
(Nykyisen 80x130 lasken kuten 45x130 yllä olevassa esimerkissä)

Saamani mukaan jäykkyys paranee/lisääntyy, jos nykyisiä palkkeja kasvatetaan 45x170

Pitääkö tämä paikkansa, olenko ajatellut oikein?
 
Kyllä. Ja ei.
Taivutusjäykkyys lasketaan samalla tavalla. Se riippuu yksinomaan geometriasta.
Tosin liimapuu on sekä vahvempaa että jäykempää kuin tavallinen rakennuspuu. 100x200 liimapuupilari on siis vahvempi kuin geometrisesti identtinen puupalkki.

Katso BKR luku 5

Jotta kaksi puupilariasi toimisi yhtenä korkeana pilaarina, ne on kiinnitettävä erittäin tukevasti yhteen. Jopa suhteellisen pieni liike liitoksessa saa rakenteen lopettamaan yhteistyön ja toimimaan kahtena erillisenä pilarina. (Eli vierekkäin sen sijaan että toimisi yhtenä korkeana pilarina.)

Vertaa vahvuutta lattiaan, jossa on naulaamalla liimattu lattialastulevy. Pelkkä naulaus tai ruuvaus aiheuttaa liian paljon liikettä, jotta lisävaikutukseen voisi luottaa.
 