Hejsan,

Håller för tillfället på med ett stort renoveringsprojekt av en sommarstuga. Huset är från början en gammal militärbarack från 40-talet, 1-plan med kallvind. Det jag har gjort är att jag tagit bort innertaket mot kallvinden och nu istället isolerat större delen av snedtaket för att få ut hela takhöjden och mer rymd i huset. Min tanke är nu att göra ett sovloft på ena sidan av huset genom att bygga om 3 av husets 10 befintliga takstolar (fackverk). Detta skulle ske i ena ändan av huset, som då kommer ha 3 st sovrum med innerväggar undertill. Vad tror ni om detta? är det möjligt och hur ska man i så fall bära sig åt för att ersätta dom 3 mittersta stöttorna i takstolarna på bästa sätt? se bilder nedan!

Takstolarna ska vara självbärande i nuläget.

Nedan ser ni vilka stöttor i takstolarna jag vill ta bort och på bilden (bästa jag kunde hitta) ser ni dom tre takstolar som det handlar om.

Hjärtligt tacksam för tips etc.

Kolmen pääkannatinpalkin kaavio, joissa kolme keskimmäistä tukea on merkitty punaisella poistettaviksi. Kattoon asennetut puurungot ja kattotuolit näkyvät kesken remonttiprojektin, jossa katon tukipalkkeja aiotaan muokata.
 
Spontaanisti on kyse voimakkaista vahvistuksista sekä ala- että yläpalkkeihin.
Mutta tarvitaan enemmän tietoa. Mitat? Missä päin maata (lumikuormavyöhyke)? Puhekuormitus? Kuvat seinästä?
 
  • Tykkään
BirgitS
  • Laddar…
GoForIt GoForIt sanoi:
Spontaanisti kyse on sekä ala- että yläkehysten voimakkaista vahvistuksista. Mutta tarvitaan lisää tietoa. Mitat? Missä päin maata (lumikuormitusalue)? Kate? Seinän piirustus?
Kiitos!

Ristikoiden jänneväli on noin 6m ja ristikoiden välinen etäisyys on cc120. Eli 360 cm, joka on vapautettava. Talo sijaitsee Nynäshamnin ulkopuolella (Tukholma). Katto on päällystetty alus- ja pintahuovalla. Kattokaltevuus: noin 24 astetta

Minulla ei ole tarkkaa piirustusta sisäseinistä, jotka tulevat kulkemaan alapuolella, mutta ajatus on nyt tehdä 3 huonetta, eli kaksi sisäseinä, jotka ovat noin 2 metrin etäisyydellä toisistaan ​​(jotta kaikki kolme huonetta ovat noin 2m leveitä). Sitten yksi seinä tulee kulkemaan sen ristikon alla, joka asettuu talon kauimmas, niin sanotusti. Siellä asennetaan ovet huoneisiin.

Yksi ajatus on ollut asentaa harjapalkki (2 kpl 45x220 liimattuna/ruuvattuna yhteen), joka tukee lattian kannatusta toisella puolella ja alapäätä päätyristikon "alaosa" toisella puolella, jos ymmärrätte...

Mitä mieltä olette siitä ideasta ja riittääkö se myös ottamaan kuorman myös ristikoiden "vinotuista"?

Tiedän, että tämä kuorman keventäminen ja kantavuus on hieman monimutkaista, mutta arvostan kaikkia vinkkejä ja neuvoja!
 
Sinun pitäisi antaa jonkun laskea se kunnolla, mutta kun katson kuvaasi, näen että olet rakentanut olkavarren päälle, mikä ehkäisee heikentymistä, jonka tukien poistaminen aiheuttaisi. Arvaukseni, jos olet kiinnittänyt ne kunnolla ja jos ne ovat tarpeeksi tukevia, on että se riittää, etkä tarvitse harjalautaa.

En näe harjalautaa hyödyllisenä tässä tapauksessa.

Mitä ovat suurin piirtein olkavarsien mitat, lisäyksellä ja ilman?
 
  • Tykkään
stephenson
  • Laddar…
Helpoin tapa on vaihtaa tai vahvistaa kattotuolin ylärunkoja. Jos vaihdat, tarvitaan 45x220 C24, jos vahvistat, voit kiinnittää 45x145 C24 kummallekin puolelle olemassa olevaa sääntöä. Mutta ehkä olet jo tehnyt sen?
 
  • Tykkään
stephenson
  • Laddar…
Jos poistetaan ristikkorakenteet, niin eikö kuorma ylärangan jaloista kasva merkittävästi alarungon liitoksessa? Eikö sitä sidettä tarvitse vahvistaa?
 
Jos kattoristikot ovat itsestään kantavia, koko kattoristikkojen paino tulee ottaa vastaan ulkoseinien kahdella tuella. Tämä suhde ei muutu, vaikka muuttaisi ristikot jonkinlaisiksi runkoristikoiksi. Kuitenkin makuuparven lisääminen merkitsee lisäpainoja, joten ulkopäiden liitoksia on ehdottomasti syytä tarkistaa.
 
  • Tykkään
stephenson
  • Laddar…
Ihan vain uteliaisuudesta: Mikä on kattokorkeus siellä ylhäällä kattotuolien alla?
 
ylven ylven sanoi:
Sinun pitäisi varmasti antaa jonkun laskea se kunnolla, mutta kun katson kuvaasi, näen, että olet rakentanut yläsivuun, mikä estää strutsien poistamisen aiheuttamaa heikentymistä. Arveluni, jos olet kiinnittänyt ne kunnolla ja ne ovat tarpeeksi vahvoja, on, että se riittää, että et tarvitse mitään harjapalkkia.

En näe harjapalkista olevan mitään hyötyä tässä tapauksessa.

Mitä suunnilleen ovat yläsivujen mitat, rakentamattomana ja rakennettuna?
Kattotuolit on alun perin rakennettu kahdesta noin 25x95mm vierekkäin keskellä olevien poikittaisten kanssa. muodostavat siis "raon" kattotuolien keskelle, jos ymmärrätte.. Nyt olen rakentanut tuoleihin 21x170 ulkopaneelia kummallekin puolelle kattotuoleja.
 
J justusandersson sanoi:
Yksinkertaisinta on korvata tai vahvistaa kattotuolin ylälistat. Jos vaihdat ne, tarvitaan 45x220 C24, jos vahvistat, voit kiinnittää 45x145 C24 kummallekin puolelle olemassa olevaa sääntöä. Mutta ehkä olet jo tehnyt sen?
Ei, en ole tehnyt sitä, olen vain laajentanut niitä alaspäin saadakseni tilaa eristykselle. Mutta jos lisään niille myös sivuille esimerkiksi 45x145 laudat ylävarsille ja harjapalkin tukipalkkeineen kummassakin päässä, niin sen pitäisi riittää täydentämään poikkipalkit, jotka haluan poistaa? Se tuntuu spontaanisti siltä!
 
KnockOnWood KnockOnWood sanoi:
Ihan uteliasuudesta: Mikä on kattokorkeus siellä ylhäällä kattoristikoiden alla?
Ei valitettavasti vaikuttava korkeus, noin 130cm korkeimmillaan uuden sisäkaton kanssa. Mutta se on tarkoitettu vain nukkumapaikoiksi, joten sinne pitää luikertaa sujuvasti :)
 
Jos vahvistat ylärungot, ei tarvita harjapalkkia.
 
  • Tykkään
stephenson
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
Jos vahvistat päätyparruja, ei tarvitse harjapalkkia.
Vanha ketju mutta olen tekemässä samanlaista ratkaisua. Minulla on jänneväli hieman yli 7 metriä. Jokainen päätyvarsi on 4,20 metriä. Minkä kokoinen päätyvarren täytyy olla, että ristikkorakenne voidaan poistaa kokonaan? Ei ole sisä/kantavia seiniä.