Kellari, jossa on thermomur (jolle ei pitäisi olla) rakennuskalvoa/höyrymuovia.

Sisäänkäyntitasolla rakennusfirma on käyttänyt rakennuskalvoa seinissä kuten yleensä, mutta se ei jatku kellariin vaan päättyy ilmeisesti jossain lattian tasolla - hieman epävarma.

Miten höyrytiivistän nyt välipohjan ulkopuolelta? Nyt pitäisi eristää ja kiinnittää kellarin katto. Onko jossain mennyt pieleen?

Rakennuseriste ja puupalkki kellarissa, alaosa ja lämpöeriste. Kellarissa on Thermomur-seinä ilman höyrynsulkua, eristyskatto ja puupalkki. Kaksi putkea nousee lattian reunasta. Thermomuurin asennus kellerissä, näkyvissä putki ja mineraalivillaeristys. Rakenteen kosteus- ja lämpöeristys pohdinnassa. Kellariseinä lämpöeristeellä ja paljastetulla pohjakerroksella ilman rakennusmuovia. Yläpuolella näkyy villaa ja puukehikko.
 
Kalvon olisi oikeastaan pitänyt mennä alas
Koolauksen läpi themomuuriin asti.
Joko niin, että se teipattaisiin themomuuriin tai puristuisi alustan alle.

Näyttää nyt vähän hankalalta, koska se on täysin eristetty jne.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Marko Koistinen Marko Koistinen sanoi:
Folio pitäisi oikeastaan mennä alas
Välipohjan läpi themomureniin.
Joko niin, että se on teipattu themomurenin päälle tai puristettu kannatinpuun alle.

Näyttää vähän vaikealta nyt, koska se on täysin eristetty jne.
oi. Tuntuu siltä, että tässä on tullut aukko. Yksi firma on tehnyt piirustuksen, toinen on rakentanut yläkerran ja kolmas aikoo nyt harventaa sisäkattoa.

Voiko tätä pelastaa ja tehdä tilanteesta paras mahdollinen?
 
Rakenteilla oleva seinä, jossa näkyy puukehikko, eristelevyt ja pinnassa olevat putket. Lattialla on sahajauhoa ja PVC-putkia. Rakenteilla oleva katto, eristeet ja muoviputket esillä puupalkkien välissä, ongelma liittyy muovin kiinnittymiseen.
Tältä se näyttää ylhäältä ja alhaalta. Ylhäältä muovi puristettiin lastulevyn yläreunaan. Nyt on täysin mahdotonta liittää siihen.
 
Lähimpänä, mitä voit päästä rikkomatta liikaa, on yhdistää pala paikkaa lattiasahanaluspinnan alapuolelle
ei tietenkään täysin ilmatiiviiksi, jolloin on pieni riski kondenssille ja kosteudelle lastulevyn ulkoreunalla ja sen ympärillä
mutta lattialevy on itsessään suhteellisen ilmatiivis.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Niin tehdäänhän myös koolingien kanssa, eli teipataan niitä vasten.
Joten poista eriste, joka ulottuu seinän ulkopuolelle, ja aseta siihen muovi teipattuna lastulevyyn ja koolingeihin, ja sitten jatka eristämistä.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Ok kiitos vastauksesta. Joo, se saa sitten olla niin. Hankalaa!

Olisiko vaihtoehto plastata koko sisäkatto kellarissa sen sijaan? Ja antaa sen mennä alas thermomurenin yli
 
Se ratkaisee vain ensimmäisen kerroksen nousevan kuuman ilman ongelman, mutta ei kokonaan, jos yläkerrasta menee lämmintä ilmaa sisäseinään lattian läpi. Se on selvästi helpompi toteuttaa, mutta ei yhtä tiivis ja varma ratkaisu.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Marko Koistinen Marko Koistinen sanoi:
Tämä ratkaisu ratkaisisi vain ongelman ensimmäisestä kerroksesta nousevasta lämmöstä, mutta ei täysin, jos lämmin ilma pääsee seinän sisään ylemmän kerroksen kautta välipohjan kautta. Tämä on selvästi helpompi toteuttaa, mutta ei yhtä tiivis ja varma ratkaisu.
Kiitos vastauksistasi. Täytyy vetää muovi thermomuurista ylöspäin ja teipata se lattiavanerin alapuolelle. Olisiko tämä pitänyt tehdä alusta alkaen eri tavalla?
 
Luulen, että tämä tapahtuu melko usein, koska se on yleinen ratkaisu perustaa vastaan, mutta en ajatellut, että siellä on toinen kerros alapuolella.
Oikeastaan pitäisi varmaan olla ripustettu alas kappale paikasta ohi lattialastulevyn alas palkkien väliin, niin, että se voisi päättyä seinää vasten.
Sinun tapauksessa arvaan, että lattialastulevy asennettiin ennen muovia ja siksi oli vaikea päästä siihen käsiksi.
Mutta jos se olisi suunniteltu, olisi voitu asentaa palanen juuri kohtaamista varten.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Ei kestä! Onnea matkaan, luulen, että tämä on paras ratkaisu perustuen siihen, mitä sinulla on nyt lähtökohtana.
 
  • Tykkään
plan-g
  • Laddar…
Kuinka yleistä on, että kosteusvaurioita syntyy tuollaisissa paikoissa? Onko joku nähnyt sitä IRL? Onko riski merkittävä, jos työ tehdään huolimattomasti?
 
P plan-g sanoi:
Kuinka yleistä on, että kosteuden aiheuttamia vaurioita syntyy edellä mainituissa paikoissa? Onko joku nähnyt sen IRL? Onko suuri riski, jos ollaan huolimattomia?
Vaikea sanoa yleisesti, varmasti on pimeää lukua, missä se huomataan vasta myöhemmin, kun vaihdetaan paneelia tai vastaavaa. Juuri piilossa olevat vauriot ovat vaikeita havaita.

Kondensaatiovauriot sinänsä eivät ole täysin harvinaisia, mutta ongelmat ovat usein suurempia/vakavampia katoissa tai korkealla seinillä, koska lämpö nousee ja höyrynpaine on korkeimmillaan siellä.
 
Klikkaa tästä vastataksesi