Hei!
Olen remontoi vanhaa Skånelänga ja minulla on kysymyksiä kantavista seinistä. Meidän Skånelänga (puurakenteinen ja tiilinen, noin 25m pitkä ja 7m leveä) on perinteinen rakenne, jossa kattotuolit ovat kiinnitettyjä palkeilla, jotka lepäävät kummassakin päässä ulkoseinällä (talon pitkät seinät). Ei ole jaettuja palkkeja, vaan kaikki ovat kokonaisia (eli noin 7m pitkiä). Pitkän tarinan lyhyeksi tekemiseksi olemme jakaneet talon puoliksi ja asumme toisessa puoliskossa samalla kun toinen puoli remontoidaan. Remonttiosassa olemme purkaneet kaikki tiiliset sisäseinät ja valaneet uuden perustuksen, ja nyt on aika rakentaa sisäseiniä. Ajatukseni on tehdä tavallisia kipsiseitä sisäseiniksi. Koska haluamme sisustaa yläkerran tulevaisuudessa, ymmärrän, että meidän täytyy tehdä joistakin seinistä alakerrassa kantavia, ja kysymykseni on: Kuinka tehdään tämän tyyppisiä kantavia seiniä, ja miten lasketaan kantavien palkkien mitat? Käytetäänkö kantavaa palkkia jokaisen kattopalkin alla seinän sisällä, vai käytetäänkö pitkää palkkia koko seinän mitalla, joka lepää palkkien alapinnalla ja jota tukevat pystysuorat palkit seinän päissä, vai miten tämä tehdään parhaiten/helpoiten?
/Kristian
 
Suosittelisin seinäsääntöä jokaista kattopalkkia kohden sekä cc60.
Jos et aio tehdä aukkoja seinään, ei ole mitään syytä käyttää liimapuupalkkia.

Seinä, joka koostuu 90x45 lankkuista ylärimoilla ja kipsilevyillä, on erittäin vahva pystysuunnassa.
/CC
 
chris47 sanoi:
Suosittelisin seinäsääntöä jokaista kattohirttä kohden sekä cc60.
Jos seinässä ei ole aukkoja, ei ole mitään syytä käyttää liimapuupalkkia.

Seinä, joka koostuu 90x45 säännöistä ylärimoilla ja kipsilevyillä, on äärimmäisen vahva pystysuunnassa.
/CC
Kiitos vastauksesta! Jos cc60 riittää tavalliseen tapaan plus sääntö joka hirren alle, se on erittäin kätevä ratkaisu :) Ainoat aukot ovat 2 ovea (yksinkertaisia)...
/Kristian
 
Rakensin kantavat seinäni 95x45 koollla cc 60 cm, 95x45 yläjuoksulla ja sen alla 145x45-sääntö seisoi pystyasennossa. Tämä talon rakennussarjavalmistajan ohjeiden mukaisesti. Ei ollut vaatimuksia, että pystyasennossa olevat säädöt seisoisivat suoraan lattian palkkien alla, jotka ovat cc 45 cm välillä.
 
arny sanoi:
Rakensin kantavat seinäni 95x45:n koolauksella, jossa väli on 60 cm, 95x45 yläjuoksu ja sen alla 145x45 sääntö pystyssä. Tämä talonrakennussarjan valmistajan ohjeiden mukaan. Ei ollut vaatimusta, että pystytukien olisi pitänyt olla keskellä lattian kannatinpalkkien, joiden väli on 45 cm.
Tämä pystysuuntainen yläjuoksu, joka upotetaan pystytukien yläreunaan, mielestäni pitäisi olla kaikissa kantavissa rakenteissa. Ei vähiten ulkoseinissä jne. Tämä mahdollistaa sen, että voit sijoittaa kattotuolit, palkit jne. juuri minne haluat huomioimatta pystytukia. Hieman enemmän säätämistä tätä tehdessä, mutta pitkällä tähtäimellä huomattavasti helpompaa!
 
Tein juuri näin varastolle/carportille.

Liimapuuta 270x95 carportissa ja pystyssä 145x45 koolaukset varastossa, jossa on upotettu 45x145 pystyasennossa vahvistuksena. Syynä 145 pystyyn oli tilan saaminen eristykselle.
 
Ehkä sinun pitäisi kysyä joltakin, joka on erikoistunut korsvirkeshuisiin.
Ne ovat erityisesti yhdistettyjä, joissa erilaiset palkit lukitsevat toisensa ja joissa materiaali korsvirken välillä on integroitu rakennelman jäykkyyteen.
Jos aiot muuttaa rakennelman kuormituksia, olisi hyvä, että kyseisen rakennelman ammattilainen arvioi sen.
 
  • Tykkään
piaengman
  • Laddar…
Kiitos kaikista näkemyksistä ja neuvoista! Yritän tavoittaa jonkun, joka tietää jotain korsvirkeshus taloista, mutta se on ollut vaikeaa tähän asti.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.