4 400 lukukertaa ·
2 vastausta
4k lukukertaa
2 vastausta
Mitat ja materiaalivalinta välipohjaan ja kattotuoleihin?
Löysin Moelvenin mitoitusohjelman ja syötin mittatiedot saadakseni selville, mitä minun tulisi käyttää välipohjaan villassa, jonka jänneväli on 6500 mm. Jos asetan palkit 30 cc, suositeltiin liimapuupalkkeja, joiden mitat ovat 66x315 - 140x225, jolloin taipumatarkastus vaihtelee välillä 1,0 mm - 1,5 mm ja pilarikuorma on 3,3 - 3,4 kN... tai jos haluan käyttää Kertopalkkeja, mitat ovat 45x300 - 75x600, taipumatarkastus välillä 1,4 mm - 0,2 mm, pilarikuorma 3,2 - 3,6 kN.
Nyt minulla on muutamia kysymyksiä..
1, Ei voi käyttää lujuuslaskennallista puutavaraa välipohjaan?
2, Löytyykö lujuuslaskennallista puutavaraa Byggmaxilta, tai ainakaan Beijeriltä tai vastaavalta?3, Tarvitsen puutavaraa kattotuoleihin, joiden leveys on sekä 4 m että 6,5 m, täytyykö näiden puutavaran olla lujuuslaskennallista? Katosta tulee tavallinen harjakatto ja oletetaan, että savikattotiilet asennetaan kattoon... tämä paino täytyy myös ottaa huomioon...
4, Kuinka monta kN kestää seinä, joka on rakennettu 350 mm paksuista Ergotherm-lohkoista?
5, Yhdessä kohtaa talossa toisen kerroksen seinä on siirretty sisäänpäin niin, että kuorma yläkerroksen seinästä (2-kerroksinen villa) lepää välipohjan päällä... Tässä minun täytyy käyttää teräspalkkia. Mutta mikä koko? Talo on 4 m leveä juuri siinä kohdassa.
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi huomioida välipohjan tai kattotuolien osalta?
Nyt minulla on muutamia kysymyksiä..
1, Ei voi käyttää lujuuslaskennallista puutavaraa välipohjaan?
2, Löytyykö lujuuslaskennallista puutavaraa Byggmaxilta, tai ainakaan Beijeriltä tai vastaavalta?3, Tarvitsen puutavaraa kattotuoleihin, joiden leveys on sekä 4 m että 6,5 m, täytyykö näiden puutavaran olla lujuuslaskennallista? Katosta tulee tavallinen harjakatto ja oletetaan, että savikattotiilet asennetaan kattoon... tämä paino täytyy myös ottaa huomioon...
4, Kuinka monta kN kestää seinä, joka on rakennettu 350 mm paksuista Ergotherm-lohkoista?
5, Yhdessä kohtaa talossa toisen kerroksen seinä on siirretty sisäänpäin niin, että kuorma yläkerroksen seinästä (2-kerroksinen villa) lepää välipohjan päällä... Tässä minun täytyy käyttää teräspalkkia. Mutta mikä koko? Talo on 4 m leveä juuri siinä kohdassa.
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi huomioida välipohjan tai kattotuolien osalta?
Moderator
· Stockholm
· 57 851 viestiä
1. Joo, mutta voi olla vaikeaa löytää niitä mittoja, joita olet saanut esiin, ja niiden täytyy todennäköisesti olla vielä karkeampia.
2. Olen nähnyt luokiteltua puutavaraa Byggmaxilla suuremmissa mitoissa, en muista mikä luokka se oli, he eivät markkinoi sitä luokiteltuna, joten voi vain luottaa onneen, jos saa sieltä luokiteltua puutavaraa.
Kattoristikoihin pitäisi normaalisti käyttää luokiteltua puutavaraa. Lue lisää aiheesta muista keskusteluista täällä. Usein on sekä halvempaa että parempaa ja helpompaa ostaa kattoristikot valmiina tehtaalta. Siten saat lisäksi rakenne- ja laskelmat nimenomaan taloosi tehtaalta. Muussa tapauksessa sinun on palkattava rakennusinsinööri laatimaan rakennepiirustukset, jotka on laadittava henkilön toimesta, jolla on dokumentoitu osaaminen.
5. En ole varma, ymmärränkö, mutta jos se on vain kantamaton väliseinä, joka kuormittaa, niin kuorma siitä on melkein merkityksetön. Lattiarakenne pitää mitoittaa 200 kg per neliömetri. Väliseinä painaa 50 - 70 kg per juoksumetri.
Katso, voisitko lyhentää jänneväliä poikittaisella teräspalkilla, sen voi upottaa lattiarakenteeseen niin, ettei se tee siitä paksumpaa. Sinulla on hieman epäilyttävän karkeita liimapuupalkkeja pienellä cc-etäisyydellä. Anna insinöörin tarkastaa se. Ei tarvitse tulla erityisen kalliiksi, ja sinun on kuitenkin todennäköisesti hankittava "sertifioidut" rakennepiirustukset.
Yleinen virhe itse mitoituksessa on ottaa huomioon kuorma palkin tukipisteessä ja että talon tulee kestää tämä kuorma koko matkalta perustuksiin asti.
2. Olen nähnyt luokiteltua puutavaraa Byggmaxilla suuremmissa mitoissa, en muista mikä luokka se oli, he eivät markkinoi sitä luokiteltuna, joten voi vain luottaa onneen, jos saa sieltä luokiteltua puutavaraa.
Kattoristikoihin pitäisi normaalisti käyttää luokiteltua puutavaraa. Lue lisää aiheesta muista keskusteluista täällä. Usein on sekä halvempaa että parempaa ja helpompaa ostaa kattoristikot valmiina tehtaalta. Siten saat lisäksi rakenne- ja laskelmat nimenomaan taloosi tehtaalta. Muussa tapauksessa sinun on palkattava rakennusinsinööri laatimaan rakennepiirustukset, jotka on laadittava henkilön toimesta, jolla on dokumentoitu osaaminen.
5. En ole varma, ymmärränkö, mutta jos se on vain kantamaton väliseinä, joka kuormittaa, niin kuorma siitä on melkein merkityksetön. Lattiarakenne pitää mitoittaa 200 kg per neliömetri. Väliseinä painaa 50 - 70 kg per juoksumetri.
Katso, voisitko lyhentää jänneväliä poikittaisella teräspalkilla, sen voi upottaa lattiarakenteeseen niin, ettei se tee siitä paksumpaa. Sinulla on hieman epäilyttävän karkeita liimapuupalkkeja pienellä cc-etäisyydellä. Anna insinöörin tarkastaa se. Ei tarvitse tulla erityisen kalliiksi, ja sinun on kuitenkin todennäköisesti hankittava "sertifioidut" rakennepiirustukset.
Yleinen virhe itse mitoituksessa on ottaa huomioon kuorma palkin tukipisteessä ja että talon tulee kestää tämä kuorma koko matkalta perustuksiin asti.
Tein laskelman välipohjastasi täällä http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/dimensionering.aspx Niillä summilla, jotka ilmoitat, voit jopa käyttää K18 45*120, mutta silloin ei jää paljoa käytettäväksi. Mene sinne ja laske, saat vaihtoehtoja sekä luokitellulle puutavaralle että liimapuulle. Normaalisti useimmissa pienissä taloissa on 45*195 tai 45*220 K24 välipohjassa, ellei ole erityisiä edellytyksiä.
Klikkaa tästä vastataksesi