Hei!
Olemme asuneet talossamme kolme vuotta. Nyt olemme ikkunasyvennyksessä huomanneet sen, mitä näette kuvissa. Mitä se voisi olla? Kosteutta? Mitä asialle pitäisi tehdä? Talo on rakennettu vuonna 2016.
Kiitollinen inputista!
Fönsterkarmissa näkyy vaalea, epämääräinen läikkä ja kosteuden merkkejä. Seinän ja ikkunalaudan kulma, havaittu ongelma. Pieni reikä fönsternischissa, jossa valkoista maalia ympärillä ja rei'itettyä kangasta yläpuolella. Mahdollista kosteusvauriota.
 
BirgitS
Mielestäni näyttää siltä, että ensin maalipintaan on tullut vaurio/halkeama, sitten vesi on päässyt vaurioon ja sen jälkeen puulevy on turvonnut.
 
Kondenssi. Voi muodostua, jos ikkunasyvennykset ovat syvät/ikkunat sijaitsevat kaukana julkisivussa.
 
J josefinem sanoi:
Hei!
Olemme asuneet talossamme kolme vuotta. Nyt olemme huomanneet ikkunasyvennyksessä sen, mitä näette kuvissa. Mitä se voisi olla? Kosteutta? Mitä tehdä sille? Talo on rakennettu 2016.
Kiitollinen palautteesta!
[kuva][kuva]
väärinasennettu alapuoleinen tai yläpuoleinen bleck. ota kuva alapuoleisesta blekistä kulmissa ja ikkunan yläpuolella
 
  • Tykkään
Tjrex ja 1 muu
  • Laddar…
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt sanoi:
Kondens. Kan bli det om fönstersmygarna är djupa/ fönsterna sitter långt ut i fasaden.
Kiitos inputista! On ollut jonkin verran kondensaatiota sisäikkunassa viime ja toissa talvena, kun ulkona on ollut kylmää. Ajattelimme kutsua jonkun tarkistamaan ilmanvaihtoa. Tai mitä asialle tehdään?
 
N Nickesågen sanoi:
väärinasennettu alapuolinen tai yläpuolinen pelti. ota kuva alapuolisesta peltistä kulmissa ja ikkunan yläpuolella
Ikkunan kulma ja vesilista, jossa näkyy likaa ja ruuvinreikä. Ikkunalauta ja seinäpaneeli ulkopuolelta kuvattuna, vaaleanharmaa maalipinta ja valkoinen ikkunakehys. Ulkoseinän puuverhoilu sekä ikkunan yläpuolella oleva koristelista. Ikkunalauta ja ulkoseinä, joissa näkyy likaa ja hieman kulumista. Kiitos vastauksesta!
Tässä tulee kuvia.
 
Aluslistat on asennettu väärin.
Olin poistanut ulkopuoliset listat ja tarkistanut, onko karmien ja tuulensuojan välissä teippiä. Tähän tarkoitukseen on olemassa erityisiä teippejä.
 
T Tjrex sanoi:
Underblecken on asennettu väärin.
Olisin poistanut listat ulkopuolelta ja katsonut, onko siellä teippiä karmien ja tuulensuojan välillä. Tähän tarkoitukseen on olemassa erityisiä teippejä.
Kiitos paljon!
 
Kuten jo mainittiin, aluskouru on asennettu väärin ja arvelen, että pohjakarmiosan alla ei ole sekundääristä tiivistystä.
 
Centano Centano sanoi:
Kuten jo mainittiin, aluskynnys on väärin asennettu ja arvaan, että alaikkunan pohjakarmissa ei ole toissijaista tiivistettä.
Silloin se on varmasti näin.
 
J josefinem sanoi:
[kuva][kuva][kuva][kuva] Kiitos vastauksesta!
Tässä tulevat kuvat.
Hei Monet kirjoittavat, että alapelti on väärinasennettu. Pitää osittain paikkansa. AMA:n mukaan sen pitäisi olla koko ikkunan pituudelta. Kuitenkin varmaan 90% Ruotsin alapelti on tällä tavalla asennettu. Vaikea nähdä yläpellin kiinnitystä, mutta virhe lienee ikkunan yläpuolella.
 
Ikkuna sijaitsee liian pitkällä ulkona, paneelin paksuus + tuuletusrimojen paksuus yhteensä noin 44 mm.
Ikkunan ei pitäisi koskaan sijaita eristyksen ulkopuolella, koska se lisää kondenssin riskiä, erityisesti jos on lattialämmitys.
 
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt sanoi:
Ikkuna on liian kaukana, paneelin paksuus + ilmarakojen paksuus on yhteensä noin 44 mm.
Ikkunan ei koskaan pitäisi olla eristyksen ulkopuolella, koska se lisää kondensaation riskiä, erityisesti jos on lattialämmitys.
Joten se on asennettu väärin.. Mitä sille voi tehdä? Täytyykö kaikki ikkunat asentaa uudelleen?
 
Tomture61
Näin aluskynnys tulee asentaa, jolloin sadevesi tai lumi eivät riskeeraa valumasta julkisivuun tai talon sisäpuolelle. Valitettavasti kaikki käytössäsi olevat kynnykset ovat silloin liian kapeita leveydeltään. Jos sisäpuolella oleva kosteusvaurio johtuu virheellisesti asennetuista kynnyksistä, sitä ei tiedetä ennen kuin asiat puretaan. Se voi myös johtua siitä, että on käytetty lasivillaa ja ei ole tiivistetty kosteussululla / saumalla / tiivistuslistalla ikkunakarmin ja seinän välissä (tämä tulee tehdä sisäpuolelta). Ikkunakynnyksen alla + hieman sivuille tulee myös tiivistää vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Ikkunan alapuolella on asennettu alapelti harmaalle seinälle, tarkasti kuvattuna korostaen vedenpitävyyden tärkeyttä rakenteessa.
 
Viimeksi muokattu: