9 574 lukukertaa ·
11 vastausta
10k lukukertaa
11 vastausta
Lattialämmitys harvassa paneelissa - kysymys joustavasta lattiasta
Kun asennetaan lattialämmitys harvalaudoitukseen Uponorin menetelmän mukaan (kuva), puolet harvalaudoituksesta jää ilman tukea koolaukselta. Tarkoituksena on sitten lisätä lattialastulevy päälle ja sen jälkeen valita lattiamateriaali.
Eikö ole riski, että lattia joustaa, kun ei ole tukea kaikkialla? Pitäisikö mitoitusta mukauttaa siten, että lastulevyn saumat eivät osu niihin harvalaudoituksen kohtiin, joissa ei ole tukea, vai onko sillä merkitystä? Näen riskin, että jossain vaiheessa asennuksen aikana jokin pienempi pala lastulevyä osuu näihin harvalaudoituksen kohtiin, ja on melko vaikeaa ennakoida etukäteen, mihin ne osuvat.
Eikö ole riski, että lattia joustaa, kun ei ole tukea kaikkialla? Pitäisikö mitoitusta mukauttaa siten, että lastulevyn saumat eivät osu niihin harvalaudoituksen kohtiin, joissa ei ole tukea, vai onko sillä merkitystä? Näen riskin, että jossain vaiheessa asennuksen aikana jokin pienempi pala lastulevyä osuu näihin harvalaudoituksen kohtiin, ja on melko vaikeaa ennakoida etukäteen, mihin ne osuvat.
Onko jollain ajatuksia kuvien letkun asettelusta? Mietin, onko sillä merkitystä, että kaksi harvalaudoitusta jää ilman tukea, jos päällä on kuitenkin lattialastulevy? Lisätuen asettaminen lyhyiden alle olisi nimittäin hankalaa. Ja jos käyttää vain pitkiä, näyttäisi olevan todella hankalaa rullata letkukerää ja vetää alle.
Mitä mieltä olette ajatuksesta laittaa yksi harvalaudoitus pitkittäin pitkien alle, johon lyhyet voisi kiinnittää?
Mitä mieltä olette ajatuksesta laittaa yksi harvalaudoitus pitkittäin pitkien alle, johon lyhyet voisi kiinnittää?
Viimeksi muokattu:
Jos olisit laittanut lattia-lastulevyt palkkien päälle, lastulevyt olisivat olleet tuettuja välein CC 600 mm (useimmiten).G gluecifer sanoi:
Jos olisit laittanut laudat välein CC 600 mm poikittain lattiapalkkeihin ja sitten lastulevyt, lastulevyt eivät ole palkkien päällä, mutta saavat yhä tukea alaspäin lautojen läpi välein CC 600 mm.
Siksi ei oikeastaan ole merkitystä, että välissä on kaksi lautaa, jotka eivät ole tuettuina mihinkään.
Se toimii erinomaisesti harvan laudoituksen ja lastulevyn päällä. Minulla on niin + valu ja klinkkeri päällä ja se toimii todella hyvin. Mutta 20mm letkulla sinulla ei ole ongelmia virtauksen kanssa.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se voidaan tehdä paljon monimutkaisemmaksi, jos haluaa...
Jos lattianiskojen mitat itsessään ovat riittävät täyttämään joustovaatimukset, ei ole väliä mitä laittaa päälle tai missä järjestyksessä. Yksinkertaisesti sanottuna joustovaatimukset tarkoittavat, että 100 kg (oikeastaan 1 kN) henkilö, joka asettuu keskelle palkkia, saa aikaan hetkellisen taipuman, joka on korkeintaan 1,5 mm riippumatta palkin jännevälistä.
Jos lattianiskojen mitat ovat hieman riittämättömiä, tarvitaan apua lattiaa peittävältä materiaalilta (yleensä lattialastulevy), liimattuna ja ruuvattuna, jotta saavutetaan hyväksyttävä joustavuus. Tällöin uritetut lastulevyt tuskin riittävät.
Jos lattianiskojen mitat itsessään ovat riittävät täyttämään joustovaatimukset, ei ole väliä mitä laittaa päälle tai missä järjestyksessä. Yksinkertaisesti sanottuna joustovaatimukset tarkoittavat, että 100 kg (oikeastaan 1 kN) henkilö, joka asettuu keskelle palkkia, saa aikaan hetkellisen taipuman, joka on korkeintaan 1,5 mm riippumatta palkin jännevälistä.
Jos lattianiskojen mitat ovat hieman riittämättömiä, tarvitaan apua lattiaa peittävältä materiaalilta (yleensä lattialastulevy), liimattuna ja ruuvattuna, jotta saavutetaan hyväksyttävä joustavuus. Tällöin uritetut lastulevyt tuskin riittävät.
Kaikkitietävä
· Skåne
· 172 viestiä
Asuinpaikasta riippuen voi olla syytä miettiä tuholaisia kuten hiiriä ja rottia. Jos on riski, että ne tulevat sisälle, ne voivat käydä letkujen kimppuun. Ehkä epäuskottavaa, mutta vesivuoto lämmitysjärjestelmästä palkkien sisällä kylmänä talvena ei ole riski, jonka haluan kohdata.
Itse olen valinnut laittaa lastulevyn (tavallinen 22 mm) alimmaksi, rimat päälle. Sitten massiivinen puulattia (käy myös 15 mm parketti). Toimii yhtä hyvin, vaikka letkut ovat tiiviin rakenteen sisällä, vähemmän hitaus ja helpompi asentaa letkuja samalla.
Jos lisäksi asennat letkut huone kerrallaan, eli ei seinien alle, voit, jos letkuun tulee vaurio, irrottaa pinnan ja korjata/vaihtaa letkun. Ja voit säätää lämpötilan per huone.
Itse olen valinnut laittaa lastulevyn (tavallinen 22 mm) alimmaksi, rimat päälle. Sitten massiivinen puulattia (käy myös 15 mm parketti). Toimii yhtä hyvin, vaikka letkut ovat tiiviin rakenteen sisällä, vähemmän hitaus ja helpompi asentaa letkuja samalla.
Jos lisäksi asennat letkut huone kerrallaan, eli ei seinien alle, voit, jos letkuun tulee vaurio, irrottaa pinnan ja korjata/vaihtaa letkun. Ja voit säätää lämpötilan per huone.
Klikkaa tästä vastataksesi