Olen törmännyt ongelmaan laskettaessa U-arvoa eri osille kellariseinää maanpinnan ylä- ja alapuolella. Tässä on tilanne:

Seuraava rakenne ulkopuolelta alkaen:
Moreeni
Kuitukangas
200 mm salaojittava materiaali
100 mm solumuovi, λ = 0,033 W/mK
200 mm betoni, λ = 1,7 W/mK

Maanpinnan yläpuolella solumuovi on rapattu 20 mm rappauksella; λ = 1,0 W/mK

Katso kuva!!

Voiko joku auttaa minua?
 
  • Kellariseinän rakennekuva, jossa moräänia, salaojamateriaalia, 100 mm solumuovia ja 200 mm betonia, ylös vedettynä 20 mm rappauksella.
surris
O ogsaboster sanoi:
Jag har stött på ett problem med att räkna ut U-värde för olika delar på en källarvägg ovan mark samt under mark. Såhär ser det ut:

Följande uppbyggnad från utsidan:
Morän
Fiberduk
200 mm dränerande material
100 mm cellplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm betong, λ = 1,7 W/mK

Ovan mark är cellplasten putsad med 20 mm puts; λ = 1,0 W/mK

Se bild!!

Någon som kan hjälpa mig?
0,30 W/m2,K ovan och 0,25 under mark W/m2,K.
 
Kiitos vastauksesta. Mutta miten laskit sen? Tämä tekee minut hulluksi. En saa tätä yhtään toimimaan.
 

Paras vastaus

surris
O ogsaboster sanoi:
Kiitos vastauksesta. Mutta miten laskit sen? Tämä tekee minut hulluksi. En saa sitä ollenkaan kasaan.
Ensin sinun täytyy laskea lämmönläpäisyn vastus eri kerroksille, teet sen jakamalla materiaalin paksuuden (metreissä) lambdarvuudella. Ulko-, sisä- ja maassa esimerkiksi kuin kellariseinäsi, siellä on eurooppalainen standardi lämmönläpäisyn vastukselle. Sitten kun se on laskettu, lasketaan kaikki yhteen ja jaetaan 1:llä.
Esim. kellariseinäsi maan yläpuolella.

Rtot=Rse+Riso+Rbet+Rsi (R tarkoittaa lämmönläpäisyn vastusta)

0,04+(0,1/0,033)+(0,2/1,7)+0,13=3,3

U=1/Rtot

1/3,3=0,30 W/m2,K.

Jos kyse ei ole homogeenisista kerroksista, laskutapa on hieman erilainen.
 
Kiitos paljon!!!
 
  • Tykkään
surris
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.