Lämmittää kylmä ryömintätila sisäilmalla kanavapuhaltimen avulla?
Ajattelin kysyä neuvoa. Minulla on mökki, jota lämmitän ympäri vuoden, ja siinä on torpan perustus eristämättömällä pohjamuovilla. Ongelma on, että vesijohto on vedetty alakerran alle, ja talvella lämpötila laskee nollaan siitä huolimatta, että lapioin lunta perustan ympärille ja suljen kaikki venttiilit talvella. Voisiko toimia, jos puhaltimella lähettäisi sisäilmaa torpankellariin? Ajattelin porata 100 mm putken lattian läpi komeroon, jossa on puhallin. Näin saisin pidettyä muutaman plusasteen, mutta kysymys on se, voiko mahdollinen kondensaatio tai kosteus aiheuttaa vaurioita.
Se muistuttaa selvästi sitä lämminperustusta, jota Smålandsvillan käyttää. Perustus on täysin tiivis ja eristetty. Perustukseen asennettu kanavapuhallin puhaltaa ilmaa ulos ja uutta otetaan sisään. Olen asentanut termometrin, jossa on fultmätning ja joka kirjaa tietoja. Se näyttää kosteuden olevan jatkuvasti alle 20 % (arvelen, että kosteus on alempi kuin mitä mittari voi mitata.) lämpötila 13-15º.
Jäsen
· Stockholm
· 4 638 viestiä
On mahdollista asentaa lämpökaapeli jälkikäteen vesijohtoon, jos se on riittävän leveä.
Jäsen
· Västerbotten
· 3 275 viestiä
Eikö ole mahdollista laittaa itsesäätyvää lämpökaapelia putken ympärille ulkopuolelle ja sitten eristys päälle?
Smålandsvillanilla on eristysperusta, laskevatko he todellakin poistoilman alapohjaan? Me olimme ostamassa sellaista taloa, mutta se ei tuntunut hyvältä ja oli hieman kuin juuri kesämökki.
Smålandsvillanilla on eristysperusta, laskevatko he todellakin poistoilman alapohjaan? Me olimme ostamassa sellaista taloa, mutta se ei tuntunut hyvältä ja oli hieman kuin juuri kesämökki.
Tarkoitatko, että on parempi olla elementti ryömintätilassa kuin lähettää sisäilmaa? Sisäilman pitäisi olla kuivaa ilmaa, koska minulla on aina vähintään 12 astetta lämmitetty öljy elementillä sekä sähköpatterilla, jossa on tuuletin. Kun saavun mökille, lämmitän puu-uuni.tommib sanoi:
Ongelma on, että en pääse alas ryömintätilaan, ehkä onnistuisi työntää lämmitysletkua putkeen 50 mm, jossa vesiletkut on vedetty.H Husqvarna220Ac sanoi:
Mutta ajatus oli myös lämmittää ryömintätilaa muutaman asteen, jotta saisin myös lämpimämmät lattiat sisällä
Uskon, että voit saada ongelmia, jos nostat lämpötilatasoa liikaa siellä alhaalla - ja jätät sen siihen. Jos aiot alkaa lämmittää yleisesti siellä alhaalla, tarvitset todennäköisesti myös kostuttimen, esim. sorptioilmankuivain.
Kun nostat lämpöä, ilma kantaa enemmän kosteutta ilman, että se tiivistyy. Mutta jos lämmin ilma jäähtyy viileämpien osien vuoksi siellä alhaalla (esim. perusmuuri, esiin tuleva kivi tai vastaava), vesi tiivistyy niiden päälle.
Kun nostat lämpöä, ilma kantaa enemmän kosteutta ilman, että se tiivistyy. Mutta jos lämmin ilma jäähtyy viileämpien osien vuoksi siellä alhaalla (esim. perusmuuri, esiin tuleva kivi tai vastaava), vesi tiivistyy niiden päälle.
Se on normaalia fysiikkaa. Jos puhallat lämmintä ilmaa kylmään tilaan, voi mahdollisesti syntyä kondensaatiota, koska lämmin ilma voi kuljettaa enemmän kosteutta. Sen voi tehdä turvallisesti, mutta silloin täytyy olla todella hyvä hallinta parametreista (kastepiste ja RH) tiloissa ja pysäyttää tuuletin epäedullisissa käyttöolosuhteissa. Se on melko vaivalloista. Siksi suositellaan sen sijaan lämmittämään vain olemassa olevaa ilmaa ryömintätilassa.
Jos et pääse ryömintätilaan kunnolla, sinun on ensin ratkaistava se ongelma. Ennemmin tai myöhemmin sinulla on todennäköisesti jäätyvä putki, ja silloin sinun on päästävä käsiksi.
Jos et pääse ryömintätilaan kunnolla, sinun on ensin ratkaistava se ongelma. Ennemmin tai myöhemmin sinulla on todennäköisesti jäätyvä putki, ja silloin sinun on päästävä käsiksi.
Ei ei, ole tarkkana ettet paina sisäilmaa kylmään ryömintätilaan/ryömintätilaan. Se on melkein takuu homeongelmista. Syy on tommib jo selittänyt.
Mahdollisesti mahdollisesti jos samalla käytät kosteudenpoistajaa alhaalla tilassa, ongelma on kuitenkin se, että ei voi koskaan olla varma, että kosteudenpoistaja onnistuu kosteuttamaan koko ilmavolyymin, joten voi tulla homekasvusto paikallisesti jossain kohteessa.
Mahdollisesti mahdollisesti jos samalla käytät kosteudenpoistajaa alhaalla tilassa, ongelma on kuitenkin se, että ei voi koskaan olla varma, että kosteudenpoistaja onnistuu kosteuttamaan koko ilmavolyymin, joten voi tulla homekasvusto paikallisesti jossain kohteessa.
Jäsen
· Västerbotten
· 3 275 viestiä
Onko tämä ensimmäinen vuosi, kun sinulla on vettä? Vai miten olet tehnyt aiempina vuosina?
Eikö voida laittaa lämpökaapelia jollain tavalla, se olisi tietenkin paras, onko talossa mitään luukkua tai muuta, josta pääsee sisälle talon alle? Muuten se ei taida olla ryömintätilalla varustettu perusta
Eikö voida laittaa lämpökaapelia jollain tavalla, se olisi tietenkin paras, onko talossa mitään luukkua tai muuta, josta pääsee sisälle talon alle? Muuten se ei taida olla ryömintätilalla varustettu perusta