Hei

onko olemassa joku kiltti henkilö, joka voi laskea taipuman HEA100

6 m HEA palkki.
Keskituen etäisyys 400 mm
Kuorma 23 kN/m
 
Varauksella, että se meni todella nopeasti, mutta sain tulokseksi 13,8 mm, ja silloin kuorma oli sidottu molempiin osastoihin. Jos palkki kantaa välipohjaa, taipuma on hieman suurempi, koska hyötykuorma on vapaa lasti ja voi olla yhdessä osastossa kerrallaan.
 
B bossespecial sanoi:
Varauksena että se oli hyvin nopeaa, mutta laskin 13,8 mm, ja silloin kummassakin lokerossa oli sidottu kuorma. Jos palkki tukee välipohjaa, taipuma kasvaa hieman, koska hyötykuorma on vapaa kuorma ja voi olla yhdessä lokerossa kerrallaan.
auttaako c35/40 betoni mitään
 
Miten niin ajattelet? Onko se btg-välipohja jota se kantaa?
 
Ei,

se on betonipalkki, jossa on ikkuna-aukkoja 2.4 metrin välein. prefab Ytong-palkkeja, jotka kestävät 12.6 kN/m
U lohko HEA 100 palkilla tai vahvemmalla, jos joku ystävällinen henkilö voi laskea sen.

1,5 kerroksinen talo se on.
Palkin yläpuolella autot lattian ja kattopalkkien välillä
Cc400 220 c24
 
Epäselvä

prefab palkit sijaitsevat ikkunan yläosassa, sitten tulee u-block hea palkki
 
Huomaa, että "mitt upplag" ei ole sama asia kuin "mittupplag"! Välilyönnit ovat tärkeitä, vaikka olisi vain yksi järkevä tulkinta.
 
J justusandersson sanoi:
Huomaa, että "mitt upplag" ei ole sama asia kuin "mittupplag"! Väleillä on merkitystä, vaikka olisi vain yksi järkevä tulkinta.

6 metriä jatkuva palkki. Pilari keskellä, joka on 400 mm
Aukot molemmin puolin ovat 2400 mm.
 
Onko 23kN/m rikkokuorma? Alaspainumista lasketaan käyttörajalla ja silloin kuorma on pienempi kuin murtoraja. Betonin et varmaan laske tuovan mitään lisäarvoa, siihen vaaditaan hieman enemmän, jotta ne toimisivat yhdessä.
 
  • Tykkään
MackanM
  • Laddar…
se on mitoitus murtorajatila
 
Viimeksi muokattu:
Ok. Oletko saanut mitään kuormia käyttörajaan? Tai ehkä jaettuja kuormia omapaino, hyötykuorma ja lumi?
 
Toimiiko alla
Lumikuorma on kuitenkin 1
 
  • Belastustaulukko rakentamiseen: lumikuorma, tuulikuorma, hyötykuorma huoneessa, seinässä yms. Yleiset tiedot: materiaalin leveys, paino, turvallisuusluokka.
Valitettavasti se ei anna oikeaa tietoa. Onko vain takstolien päällä oleva palkki? Näetkö joitain tukireaktioita piirustuksessa?
 
Hei

vain kattotuolit ja välipohja lepäävät, ei mitään muuta.
Tiilet katolla.
Voiko sitä laskea?
 
Viimeksi muokattu:
Ei valitettavasti. Jos lasket, että palkki kestää kaiken kuorman, käytä HEA120:n sijaan. Se on melkein kaksinkertainen jäykkyydeltään. Lisäksi HEA100 on voimakkaasti kuormitettu murtumassa.
 
  • Tykkään
MackanM
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi