1 244 lukukertaa ·
2 vastausta
1k lukukertaa
2 vastausta
Kuinka tehdä aukko autotallin ovea varten? Eristetty puukoolaus harkkojen päällä
Hei,
Suunnittelemme autotallin rakentamista. Meillä on valettu betonilaatta, jonka päällä on kerros lecaharkkoja. Lecaharkot tekevät kuitenkin hankalaksi saada oviaukot ja portinaukot siisteiksi. Katso kuva 1, joka näyttää, miten seinä on rakennettu. On kaksi asiaa, joita pohdin, miten parhaiten ratkaista.
1) Autotallin oven metallikiskot kiinnitetään seinän runkopuuhun, mutta ne ovat kipsilevyn ulkopuolella. Miten ratkaisisitte aukon, joka jää seinälevyjen alle? Metallikiskon alinta kiinnitysaukkoa sijaitsee noin 5 cm alla sokkelin.
- Kiinnitä puukappale, joka on yhtä paksu kuin kipsi- ja osb-levyt yhteensä ja kiinnitä myös metallikisko siihen?
- Poraa aukko, jotta metallikiskon alin ruuvi voidaan kiinnittää sokkeliin, sitten tiivistä aukko rakennusmassalla?
2) Portin aukon ympärille asennan smyygit ja peitelistat, ja seinän ulkopuolelle, smyygin/peitelistan taakse jää outo tila, koska puuverhous ei ulotu lecaharkkojen alapuolelle asti.
- Leikkaa pieniä paloja paneelista, jotka asennetaan peitelistan ja lecaharkon väliin?
- Reippaasti öljyä + maalia sekä smyygin että peitelistan takapuolelle ja etupuolelle ja toivotaan, että ne kestävät mahdollisimman pitkään?
Suunnittelemme autotallin rakentamista. Meillä on valettu betonilaatta, jonka päällä on kerros lecaharkkoja. Lecaharkot tekevät kuitenkin hankalaksi saada oviaukot ja portinaukot siisteiksi. Katso kuva 1, joka näyttää, miten seinä on rakennettu. On kaksi asiaa, joita pohdin, miten parhaiten ratkaista.
1) Autotallin oven metallikiskot kiinnitetään seinän runkopuuhun, mutta ne ovat kipsilevyn ulkopuolella. Miten ratkaisisitte aukon, joka jää seinälevyjen alle? Metallikiskon alinta kiinnitysaukkoa sijaitsee noin 5 cm alla sokkelin.
- Kiinnitä puukappale, joka on yhtä paksu kuin kipsi- ja osb-levyt yhteensä ja kiinnitä myös metallikisko siihen?
- Poraa aukko, jotta metallikiskon alin ruuvi voidaan kiinnittää sokkeliin, sitten tiivistä aukko rakennusmassalla?
2) Portin aukon ympärille asennan smyygit ja peitelistat, ja seinän ulkopuolelle, smyygin/peitelistan taakse jää outo tila, koska puuverhous ei ulotu lecaharkkojen alapuolelle asti.
- Leikkaa pieniä paloja paneelista, jotka asennetaan peitelistan ja lecaharkon väliin?
- Reippaasti öljyä + maalia sekä smyygin että peitelistan takapuolelle ja etupuolelle ja toivotaan, että ne kestävät mahdollisimman pitkään?
Hei, ja tervetuloa..
Olen nähnyt kaikenlaisia variaatioita niistä ongelmista, joita kuvailet.
Peltilista on todennäköisesti tarpeeksi vakaa pysyäkseen paikoillaan ilman kiinnitystä alimmassa reiässä?
Ulkopuolella täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon lunta/kosteutta kertyy alaosaan. Jos vedetään kaikki puu lattian tasolle, se imee mielellään kosteutta nopeasti. Samalla sen täytyy olla riittävän tiivis mm. hiiriltä.
Olen nähnyt kaikenlaisia variaatioita niistä ongelmista, joita kuvailet.
Peltilista on todennäköisesti tarpeeksi vakaa pysyäkseen paikoillaan ilman kiinnitystä alimmassa reiässä?
Ulkopuolella täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon lunta/kosteutta kertyy alaosaan. Jos vedetään kaikki puu lattian tasolle, se imee mielellään kosteutta nopeasti. Samalla sen täytyy olla riittävän tiivis mm. hiiriltä.
Näyttää siltä, että teen tolpan ulkopuolelle, joten se tulee todennäköisesti näyttämään kohtalaisen hyvältä.GoForIt sanoi:
Hei, ja tervetuloa..
Olen nähnyt kaikenlaisia versioita kuvaamistasi ongelmista.
Pelti on varmaan tarpeeksi vakaa, että se pysyy paikallaan vaikka alimpaan reikään ei tulisikaan kiinnitystä?
Ulkopuolella on otettava huomioon, kuinka paljon lunta/kosteutta rasittaa alareunaa. Jos kaikki puu vedetään alas lattian tasolle, se imee helposti kosteutta. Samalla sen pitää olla riittävän tiivis esimerkiksi hiirien takia.
Sen sijaan olen vielä epävarma seinän sisäpuolen reiän suhteen (kipsin ja osb-levyjen alla). Jos siellä on vain lista, niin tulee muutaman millimetrin rako sisätilan lattian ja peitelistojen väliin, ja silloin siinä on vain 22mm peitelista kylmyyden suojana ulkoa päin. Koska kyseessä on eristetty autotalli, ei haluta päästää liikaa kylmää sisään.
Niistä versioista, jotka olet nähnyt, suosittelisitko jotain enemmän/vähemmän?
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Mitä foorumi ajattelee tämän oviaukon leventämismahdollisuuksista?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Avdrag vid försäljning för kostnader för gemensamhetsanläggning
Juridik -
Vidga dörröppning - hur förstärka?
Lösvirke & Timmerhus -
Var bryter man för olika golv vid en dörröppning?
Golv -
Förstärkning vid bredare öppning
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus