Aion purkaa kantavan kellarinseinän ja minulle on annettu tehtäväksi, että se voidaan korvata kahdella vierekkäisellä HEA 100 -palkilla. Lattialaatta (puu 45x220 palkit) on kannatettu kantavan seinän päällä, joka on 20 cm paksu. Pois purettava seinä on 3,9 metriä pitkä - katso liitetty piirustus - poistettava seinä on merkitty punaisella. Vaikuttaako laskelma siltä, että se toimii kahdella HEA 100 -palkilla? Kiitollinen kaikesta saamastani palautteesta!
Spontaanisti, ilman tarkkoja laskelmia, uskon että kaksi HEA100-palkkia voivat taipua jonkin verran näin pitkällä 3,9m matkalla. Nyt en tiedä millaisista kuormista on kyse, jos se on "vain" välipohja voi se ehkä toimia, koska jänneväli on rajoitettu 5 metrin. Mutta jonkin verran joustoa voi varmasti tulla lattiaan.
Tähän voi vastata vain joku, joka on laskenut koko asian, ja kuormitus ei ole tiedossa.
Kahden HEA 100 -mitan valinta voi johtua siitä, että sen ei haluta olevan liian silmiinpistävä ja sopivan hyvin muuhun kiinteään rakentamiseen sekä kiinnitysvaihtoehtoihin ilman, että se vie liikaa tilaa aukosta.
On mahdollista, että kokoa voi kasvattaa ja käyttää HEB:ä sen sijaan, mutta silloin vapaa korkeus aukossa pienenee.
Miksi epäilet saamaasi vastausta? Eikö henkilö, joka antoi sinulle vastauksen, ole laskenut asiaa?
On mahdollista käyttää 2kpl HEB 100, jotka ovat 4 mm suurempia (HEB on 100, kun taas HEA on 96) ja ne lisäävät lujuutta, mutta saamasi vastaus on varmasti henkilöltä, joka on laskenut sen.
On myös mahdollista käyttää HEM 100 (se ei ole kuitenkaan 100 vaan 120x106) ja se on kestävämpi, ja 1kpl HEM100 on kestävämpi kuin 2kpl HEA tai 2kpl HEB.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.