Olen pitkän pohdinnan jälkeen tullut siihen tulokseen, että pian valmiissa talossani, joka on suunnitteluvaiheessa, täytyy vaihtaa välipohja, koska sain jänneväliksi 6,5 m. (katso bild)
Ensimmäinen ajatukseni oli liimapuuta!, mutta silloin täytyisi käyttää tyyppiä 400X66 tai vastaavaa, koska en halua paljon liimapuupalkkeja alakerran sisäkattoon.
Joten se täytyy olla vanha luotettava teräs...
Ajattelin tukea sitä laittamalla se kantavalle seinälle ja toiselta puolelta kurkihirrelle!(katso bild tästä epäselvästä selityksestä)...'
MIKÄ TAHANSA TAPAUKSESSA!
nyt kysymyksiin:
kuinka kiinnitetään koolaukset välipohjaan HEA-palkissa???
Olen puhunut kirvesmiehen kanssa, jolla on 30 vuoden kokemus alalla ja olen puhunut kaverini kanssa, joka on työmaapäällikkö peabilta tästä, ja molemmilla on 2 eri johtopäätöstä (jotka pidän hieman outoina molemmat).
Katso kuvat, ole samaa mieltä tai anna omia ehdotuksia..
kiitos etukäteen!
 
  • Pohjapiirros, jossa esitetään HEA-palkin sijainti ja sen kulku kantavan seinän kautta toiseen seinään.
vaihtoehto 1. jonka puuseppä ehdotti!
 
  • HEA-palkki 180 liitettynä välipalkistoon 45x220 ja kannattavaan tuentaan rakennuspiirustuksessa.
alt2 kuten oppinut ystäväni yliopistossa teki!
 
  • Palkkirakenteen tekninen piirros, jossa näkyy HEA-palkki, bultti ja kansikengät.
Mikael_L
Nyt en ole varma siitä, ymmärsinkö oikein...
Mutta ajatteletko siis käyttää 2-osaisia palkkeja?

Jos on näin, toivon, että nämä palkit eivät ole osa kattotuoleja... (ehkä kaksikerroksinen talo)

Jos kyseessä on 1 1/2 kerroksinen tai korotettu seinärunko, en usko, että voit käyttää mitään näytetyistä menetelmistä, silloin sinun pitäisi luultavasti sijoittaa palkkisi palkiston alle.
 
Olemme tehneet vaihtoehto ykkösen mukaan, mutta lisäyksenä että välipohjaan on tehty vain ura HEA-palkille, jotta myös HEA-palkin yläpuolella oleva puu säilyy. Näin ollen kaksi välipalkkipalaa kohtaavat keskellä ja on siellä hyvin huolellisesti naulattu yhteen koivuvanerilla molemmin puolin. Tämä täyttää enimmäkseen tehtävän pitää välipohja koossa, kunnes kaikki muu, mikä pitää talon koossa, on paikoillaan. Palkkimme on hitsattu terästolppiin sisäseinissä, mutta kiinnitetty puutolppiin (3 kpl 2"x6" huolellisesti naulattuna) ulkoseinissä, koska mielestämme terästolpat aiheuttaisivat liikaa kylmäsiltaa. Rakenne perustuu insinööri... suunnittelupiirustuksiin, joka muuten itse ehdotti, että voisimme käyttää 11 kerto-palkit sen sijaan... kuinka kauniilta näyttää tuollainen katon alta roikkuva ::)
 
kiitän kaikista vastauksista ja inspiroivista ideoista!

Luulen, että olin hieman epäselvä talotyypin selityksessä.
Se on 2-kerroksinen huvila, jossa puolet talosta on 2-kerroksinen ja puolet 1-kerroksinen, pulpettikatto 2-kerrososassa ja liimapuupalkistot 1-kerrososassa (harjakatto). Voisi sanoa, että se on 2 erillistä talorunkoa samalla perustuksella, jotka erottaa kantava väliseinä. Eli suunnittelemani vahvistus mahdollisesti tulisi 2-kerroksisen osan välipohjaan.

Teknisesti katsoen molemmat kerrokset ovat itsestään kantavia, kun on kyse katon ristikoiden kuormituksen jakautumisesta, eli ne jakautuvat ulkoseiniin. Tämä ratkaisu on luultavasti tehty, koska en halua, että kerros 2 toimii trampoliinina. (lattian jousto).

Palkin kiinnityksen osalta tulee todennäköisesti jonkinlainen teräspilari toiseen päähän, ja se pää, joka lepää mäntyhirren päällä, minun oli tarkoitus joko kaksinkertaistaa tai kolminkertaistaa pystysuorat palkit palkin alla (45X170).

koskien alt 1.
pitäisi olla huonompi kantavuus, jos palkisto on suurempaa mitoitusta kuin hea-palkki.

ehkä pitäisi yksinkertaisesti hitsata kiinteät palkkikengät palkkiin. kuulostaa loogisimmalta ratkaisulta... mutta mitä minä tiedän!

nämä kysymykset tulee keskustella ja laskea suunnittelijan toimesta, mutta haluaa aina olla askeleen edellä...
 
miksi 1 antaisi huonomman lujuuden kuin 2? 180 palkilla sinulla on noin 85 mm tukialue. Niin kauan kuin palkki ei mene rikki niin....

Ole varovainen jos hitsaat. Palkki voi vääntyä ja sitä voi joutua oikaisemaan.
 
ang. alt 1.
så borde man få en sämre hållfastehet ifall bjälklaget är av större dimm. än hea-balken
Yritä murtaa tekstin ulkopuolisia dm esim. 6". Ilmoita, jos onnistut ;). Vitsailematta; se lovi, jonka teet palkille, on niin lähellä kiinnityspistettä ja niin pieni suhteessa kokonaiseen korkeuteen, että arvaan sen olevan suhteellisen merkityksetön. HEA-palkin lujuus on paljon suurempi, vaikka se on matalampi kuin bjälklaget. Muista kuitenkin, että on vaikea kulkea HEA:n läpi putkilla ym.
 
hmm! ajattelin näin. että jos puurakennelma, (joka oli muuten tarkoitus olla mitoissa 45x220), menee rikki. En usko, että niin kävisi, mutta jos katsotaan asiaa hypotettisesti. sitten murtumiskohta on luultavasti siellä, missä sahauskohta on, koska juuri siellä palkki on vain 152mm (jos on käytössä HEA 180). Nyt on niin, että on otettava huomioon, että heikkeneminen tapahtuu 86mm päästä päätypuusta eikä puupalkin keskellä.

On mahdollista, että olen väärässä mutta minusta ei tunnu kovin "vankalta" tehdä näin.
 
Minä valitsisin vaihtoehdon 1 ja mahdollisesti vahvistaisin sitä joko asettamalla spkbandin päälle tai poraamalla muutamia pieniä reikiä ja asentamalla vinkejärn pultilla ja mutterilla vain lukitakseni puupalkeille toisiaan vastaan.

Päiden hieman muotoilu ei ole ongelma. Puun mitat valitaan, jotta keskelle ei tulisi liikaa taipumaa. Ei kestämään kuormaa päässä. Puu taipuu melko paljon ennen kuin se hajoaa, joten mielestäni ei ole vaaraa.
 
M.C. sanoi:
Käytä mieluummin 240-palkkia. Näin sinun ei tarvitse juuri lainkaan kuoria puupalkeja, ja voit lisäksi tehdä useita reikiä palkkiin sähkön yms. läpivientejä varten, ilman että sinun tarvitsee olla huolissasi lujuudesta.

/ M.C.
Kiitos vinkeistä!
Että minulla on terästä juuri täällä, ei pitäisi aiheuttaa suuria ongelmia sähkön, putkien yms. suhteen.
Sitten en tiedä, ajattelenko väärin, mutta, M.C., miten olit ajatellut asettaa 240-palkin? siinä tapauksessa minun pitäisi varmaan nostaa palkiston mittoja.
Jos en muista väärin, niin 240-palkki on 230 mm korkea, kun aion käyttää 220 mm palkistolla.

Näyttää siltä, että useimmat ovat käyttäneet vaihtoehtoa 1, mutta innovatiivinen ajattelu näyttää olevan pohjaton maan kaikkien rakennesuunnittelijoiden keskuudessa! mutta vaihtoehto kiinteillä "mutteroituilla" kulmaraudoilla vaikuttaa mielenkiintoiselta!

kiitollinen kaikista vastauksista!
 
Vaihtoehto 1 on annettu, näin tehdään normaalisti! Vinkkinä on kuitenkin tehdä lovi 20 mm korkeammalle palkin alapuolella ja yläosa samoin (=laskea puupalkit 20 mm teräspalkin alapuolen alle), jolloin voit helposti ohittaa palkin mahdollisilla sähköputkilla, kun ne yleensä sijaitsevat harvempipaneelissa alapohjan poikkipalkissa. Kiinnitä palkit toisiinsa rei’itettyyn metallinauhaan palkin ylle, jotta ne pysyvät paikallaan rakentamisen aikana. Jos palkin on määrä vastaanottaa vetokuormia, voit pyytää seppää tekemään kiinnikkeen tukevalla lattaraudalla yläpuolella ja kahdella "haarukalla" palkin kummallakin puolella palkkien kiinnittämistä varten. Sen ei tarvitse olla kiinnitetty palkkiin, vaan se on asetettu päälle ja levossa sen sijaan. Kun me rakensimme, tehtiin se kattotuoleihin etukäteen, jolloin ne pystyttiin nostamaan paikoilleen helposti ilman tarvetta pujottaa niitä palkin elämään.
 
Sääntö on vahvin kiinnikkeessä, joten siinä ei luultavasti ole mitään ongelmaa. Ennen kuin päät rikkoutuvat, sinulla tulee olemaan huomattavasti aikaisemmin ongelmia, kun sääntösi näyttävät banaaneilta. Joka tapauksessa saat päät, jotka ovat noin 160 mm. Vertaa niitä minun kattotuoleihini, jotka on tehty 145 säännöistä (yksikerroksinen) kattotuolitehtaalla ;)
 
  • Tykkään
Martin_B
  • Laddar…
MrMagic sanoi:
Yksi vinkki on kuitenkin tehdä lovi alapintaan 20 mm korkeammalle palkissa ja saman verran yläpuolella (= laskea puupalkit 20 mm teräspalkin alapinnan alapuolelle), silloin voit kuljettaa mahdolliset sähköputket yksinkertaisella tavalla, koska ne ovat yleensä harvalaudassa alakerran lattiatasossa..
Tämä tuntuu olevan kullanarvoinen vinkki. Olen jättänyt osan pistorasioista ja kytkimistä luonnollisiin paikkoihinsa, koska halusin välttää miettimistä teräspalkin ohittamisen vaikeuksista.
Voihan yksinkertaisesti laittaa 20 mm tukia hirteen, johon se pitäisi asettaa ja nostaa tolpat samalla (se voidaan tukea kahdessa paikassa).
Nyt puuttuu vain, että rakennesuunnittelija haluaa vahvistaa levyn pistekuorman takia...
Niin niin, rakennuslupaan on vielä 3,5 kuukautta (jos voi luottaa tämän päivän vuodenaikoihin), joten onhan tässä aikaa korjata tiettyjä muutoksia...
 
Nyt taas en pysy mukana...
Yksi vinkki on kuitenkin tehdä lovi 20 mm korkeammalle palkin alapuolelle ja yläosa samoin (eli laskea puupalkit 20 mm teräspalkin alapuolelle), jolloin voit helposti ohittaa palkin mahdollisten sähköputkien kanssa, koska ne sijaitsevat normaalisti harvapaneelissa uk:n palkistossa.
. Jos HEA-palkki on samassa tasossa palkiston alapinnan kanssa (kuten piirroksesi osoittaa, niin harvapaneeli on naulattu näiden alle. Tässä raossa voi ohittaa sähköputkien kanssa - vaikeampaa on suurempien putkien kanssa
hmm! ajattelin näin. että jos puupalkki, (jonka mitat muuten oli tarkoitus olla 45x220), menee rikki. En oikeastaan usko sitä, mutta jos ajattelee sitä hypoteettisesti.
silloin murtuma tulee luultavasti olemaan siellä, missä sahattiin, koska siellä palkki on vain 152 mm (jos on HEA 180). Nyt on siis niin, että on otettava huomioon, että heikennys on 86 mm päästä eikä puupalkin keskellä.
; kun olet tehnyt sahauksen, sinulla on vielä noin 6" jäljellä...ei koskaan voi saada murtumapiste tähän, kun se on sijoitettu päähän. Ei mitään mietittävää :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.