Kyllä, kuten otsikko sanoo. Onko joku, joka osaa vastata, miten lasketaan ilmanvaihdon lämpöhäviö, jos on flvp? Vai voiko käyttää hyötysuhdetta kuten lämmönsiirtimessä (ftx-järjestelmässä). Olen jo laskenut ilmavirrat ja kiertonopeudet, mutta viimeinen puuttuu.
 
Voitko mitata ilman lämpötilan ennen ja jälkeen FLVP?
 
NIBE mukaan Saksassa jäähdyttää poistoilman noin 0 °C.

http://www.nibe.de/nibedocuments/14174/M10941-5.pdf

Eine NIBE Abluft-Wärmepumpe nutzt die in der Abluft enthaltene
Wärmeenergie zur Gebäudebeheizung und zur Brauchwarmwasser-
Bereitung. Die warme Abluft mit z.B. 20 °C wird über einen
Wärmetauscher (Verdampfer) geführt und auf gut 0 °C abgekühlt,
bevor sie ins Freie geführt wird.

Itävallassa he sanoivat, että poistoilma jäähdytetään noin 15 - 20 K. Jos siis sisäilman lämpötila on 20 °C, jäähdytetään se noin 0 - 5 °C:een.

Jos sinulla on annettu ilmavirta, voit laskea ilmanvaihtohäviöt, sanoisin.
 