On ongelmia lattian notkumisen ja painumisen kanssa ja mietin, ovatko palkit vain alimitoitettuja vai onko jotain muuta vialla. Palkit ovat kooltaan 195x35 ja ulottuvat perusmuurista betonipalkkiin ja takaisin perusmuuriin. Kokonaispituus on 8 metriä. Palkkien päällä on 18 mm pontattua lankkua. Perusmuurin ja betonipalkin välissä kulkee myös kantopalkki kummallakin puolella, kooltaan 150x50. Kantopalkit ulottuvat noin 3 metriä pilareiden välillä. Kun mittaa kantopalkkeja, ne ovat notkuneet noin 1 cm keskeltä. Tämä on myös se, miten lattia yläpuolella on notkunut. Olen tarkistanut palkit sekä ylhäältä että alhaalta eri paikoissa enkä löydä mitään vikaa. Ne näyttävät terveiltä. Vaikuttavat myös terveiltä, kun niitä kopauttaa. Kantopalkit ovat tosin ruskeita (kuin puhelinpylväät). Mutta se vaikuttaa olevan jokin impregnointi tai vastaava. Kyseessä on LB-talo ryömintätilalla, rakennettu vuonna 65.
Niin, juuri niin. Golvlbjälkarna ovat CC 45 etäisyydellä.
Niin, juuri niin. Golvlbjälkarna ovat CC 45 etäisyydellä.
Viimeksi muokattu:
Onko siis kaksi osastoa, joilla on kummallakin 4 metrin jänneväli? Eli keskellä oleva tuki on 8 metrin jännevälin keskellä?
Joka tapauksessa 45*195 on aivan rajatapaus näille jänneväleille. Meillä oli samanlainen lattia töissä tällä viikolla, ja siellä tarvittiin 45*220 K30-laatuisena, jonka päälle oli ruuviliimattu 22 mm lastulevy, jotta taipuma kestää.
Onko se vasta rakennettu? Onko joku laskenut lattian puolestasi vai keksikö kirvesmies jotain omasta päästään?
Joka tapauksessa 45*195 on aivan rajatapaus näille jänneväleille. Meillä oli samanlainen lattia töissä tällä viikolla, ja siellä tarvittiin 45*220 K30-laatuisena, jonka päälle oli ruuviliimattu 22 mm lastulevy, jotta taipuma kestää.
Onko se vasta rakennettu? Onko joku laskenut lattian puolestasi vai keksikö kirvesmies jotain omasta päästään?
Juuri niin se on, keskimmäinen tuki on 8 metrin jänteen keskellä. Palkit ulottuvat perustuksista kantavaan linjaan keskituelle kantavaan linjaan perustuksiin. Joten oikeastaan ne ulottuvat 2 metriä kunkin tuen välillä. Mutta kantavat linjat ovat taipuneet pylväiden välissä noin 1 cm enimmillään. Kantavat linjat, jotka ovat 2X6 tuumaa, ovat pylväiden päällä ja ulottuvat 3 metriä kunkin pylvään välillä. Lattianpalkit eivät ole 45X195. Ne ovat hieman yli 32X195. Jokin tuumamitta? Niissä kohdissa, joissa lattianpalkit kulkevat suoraan kantavien linjojen pylväiden päällä, lattia on jäykkä koko 8 metrin jänteellä. Joten pohdin, voisiko olla niin, että kantavat linjat saattavat olla liian heikot tai ulottua liian pitkälle mitoiltaan? Kuten sanottu, talo on rakennettu 1965 
Luulen ymmärtäväni, miten se on tehty. Sinulla ei pitäisi olla ongelmia muodonmuutoksen kanssa näillä mitoilla, mutta ei koskaan pidä sanoa ei koskaan. Oletan, että 150*50 koolaukset ovat 195:ien alla? siinä tapauksessa voit (jos pääset käsiksi 150-koolaukseesi) tunkilla nostaa keskeltä jokaista 150-koolausta ja sitten tuplata sen samanlaisella koko sen pituudelta. Jos kiinnität liimapuristimen kanssa melko ohuilla ruuveilla, joiden kokonaispituus on noin 100 mm, niin sinulla on kaksoisvahvuus aluskoolauksissa. Tämä pitäisi poistaa suurimman osan notkahduksista, koska ylimpien pituus ei ole enempää kuin kaksi metriä.
Oletan, että nämä molemmat kerrokset ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden?
Oletan, että nämä molemmat kerrokset ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden?
Klikkaa tästä vastataksesi