On uusi levy kivetyksen alustaksi, ohuesti valettu (70-50 mm) eristyksen päälle betonikatolle. Näyttää siltä, että valua ei peitetty eikä jälkikastelua tehty, ja se on alttiina auringolle koko päivän. Nyt 6 tuntia myöhemmin on syntynyt metrien pituisia halkeamia koko levylle... Onko tämä normaalia vai ongelma??
Piirustusten mukaan sen pitäisi olla kuitubetonia, mutta näin jälkikäteen on vaikea arvioida.
Kiitollinen mielipiteistä siitä, kuinka huolissaan pitäisi olla...
ei ole mitään, joka voi täysin estää halkeamia.
sekä että sinä asiakkaana voit vaatia reseptin (mikä betoni on kyseessä)
jos se näyttää siltä 6 tuntia valetuksen jälkeen. silloin sinun on melkein pakko käyttää myös jotain kiihdytintä
Peitä se muovilla mutta kastele se ensin. Voit jättää muovin pois mutta silloin sinun täytyy pitää sitä kosteana vedellä. Sinun tulee jälkikastella vähintään 3-4 päivää ja erityisesti auringossa. Joten esiin vain vesiletkun kanssa....
Ne ovat kutistumisrakoja ja niitä voi vähentää pitämällä betonia kosteana ensimmäisinä vuorokausina, mutta niitä esiintyy myös, vaikka olisit tarkka jälkikastelun kanssa, mutta silloin vähemmän.
No, resepti on vaikea saada esiin - rakentaja ei valitettavasti ole helpoin käsitellä. Todennäköisesti siksi, että hän ei ole täysin perillä siitä, mitä tilataan tai mikä tehdään työn aikana - useita esimerkkejä tästä aiemmin.
Mitä tulee kiihdyttimeen, en tiedä, puutarhaan levitetty betonikalikka (pumpun tyhjentämiseksi) on kovettunut läpi kaikissa osissa, jotka eivät ole olleet peitettyinä. Ne osat kakusta, jotka ovat olleet muovin alla, ovat kosteita alimmassa 1/3-kerroksessa.
Mahdollisista kuiduista ei näy jälkeäkään, eikö niiden pitäisi näkyä paljaalla silmällä?
Eniten pelkään, että laatta on haljennut aivan reunoihin asti (halkeamat pinnalla ulottuvat aivan muottiin asti) ja näille pinnoille tulee valumaan sadevesi, joka sitten imeytyy laattaan ajan myötä. Laatta sijaitsee etelän suunnassa eristettyjen alustalla ja tänään lämpötila on luultavasti ollut noin 30 astetta auringossa valamisesta tähän asti...ja kun laatta on vaarallisen/kuivuvan ohut, sitä pistää miettimään. Yksinkertainen asia hoitaa peittäminen, harmi että se unohtui... Alla kuva kalikasta puutarhassa...
Ne ovat kutistumisprikkoja, jotka ovat syntyneet valussasi liian nopean kuivumisen ja riittämättömän raudoituksen vuoksi. Mitä tulee kuituraudoitukseen, sinun pitäisi katsoa, onko sitä pinossa maassa. Kaikki betoni kutistuu ja halkeilee, voidaan vähentää halkeilua ja halkeamien kokoa raudoituksen ja oikean kovetusmenetelmän avulla.
Ok. Ja, kuidut näkyvät maassa olevissa osissa, erittäin hienoja kuituja, joita oli vaikea nähdä, mutta ne ovat siellä.
Vahvistus on 8 mm verkko 150x150 koko pinta-alalla (14 m²)...
No, resepti on vaikea saada - rakentaja ei valitettavasti ole helpoin käsiteltäväksi. Luultavasti siksi, että hänellä ei ole täyttä käsitystä tilauksista tai siitä, mitä työssä tehdään - useita esimerkkejä tästä aiemmin. silloin pitää vaihtaa rakentajaa
Kiihtyvästä aineesta en tiedä, mutta puutarhaan pumpun tyhjentämiseksi levitetty betonikakku on kovettunut täysin kaikissa kohdissa, jotka eivät ole olleet peitossa. Kakun ne osat, jotka ovat olleet muovin alla, ovat kosteita alimman kolmanneksen kerroksessa.
Mahdollisista kuiduista ei näy jälkeäkään, eikö niiden pitäisi näkyä paljaalle silmälle? jotain sinun pitäisi nähdä
Eniten pelkään, että laatta on haljennut ihan reunoihin asti (pinnassa olevat halkeamat ulottuvat muottiin asti) ja näille pinnoille valuu sadevesi, joka siten tulevaisuudessa imeytyy laattaan. Laatta sijaitsee etelässä eristetyn alustan päällä ja tänään lämpötila on luultavasti ollut jopa 30 astetta auringossa valuhetkestä tähän hetkeen asti... ja kun epätasaisesti/kostuttamaton laatta on niin ohut, se herättää kysymyksiä. Peittely on helppo juttu, valitettavasti se jäi huomaamatta...
Alla kuva puutarhan kakusta... laittaisin höyrynsulkumuovin
[kuva]
näyttää siltä, että sinulla on ollut huonoa onnea kirvesmiehen kanssa
Tältä levy näyttää kastelujen välillä, on ilmeistä, että se on haljennut pitkin raudoitusverkkoa (halkeamat ovat 150 mm:n välein...) paitsi joissakin kohdissa, joissa halkeamat menevät vinottain.
Halkeamat ovat erilevyisiä, yksi leveimmistä (vinottaisista) näkyy alla olevassa kuvassa.
Onko tämä vain liian nopean kuivumisen aiheuttamaa, vai onko raudoitus liian voimakas? Rakennesuunnitelmassa ei mainita raudoitusverkkoa, vain kuituvahvistettu betoni. Kaveri, joka rakensi muotin, vaati kuitenkin, että verkkoa on oltava...
Valitettavasti myös halkeamien väliset segmentit näyttävät liikkuvan, vesi imeytyy nopeammin halkeamiin, jos seisoo "saaren" päällä halkeamien välillä...
Sinun ei tarvitse kastella levyä, vaurio on jo tapahtunut. Liian nopea kuivuminen/virheellinen betoniresepti on todennäköisesti aiheuttanut painumahalkeamasi. Epäilen, että he ovat valaneet SKB:llä (itsekompakteeruva betoni). Jos tämän betonin päälle ei ole tarkoitus laittaa vedeneristystä, niin kannattaa todennäköisesti piikata se pois ja valaa uusi kakku jonkun kanssa, joka tietää mitä he tekevät.
Odottakaa, oletteko valaneet kattoa? Tietenkin väärää betonia ja plastisia kutistumarakoilua, mutta näyttää melkein siltä, että se, minkä päällä betoni on, on painunut.
Betoni tuntuu hyvin "liukkaalta"/rasvaiselta pinnalla (kädet tuntuvat melkein öljyisiltä, kun niitä on vedetty kastellun pinnan yli). En tiedä, onko se itsestään tiivistyvä vai ei...
Valitettavasti tämän on tarkoitus asettaa klinkkereitä (graniittilaattoja) kiinni liimalla tämän päälle, mutta kaikkien halkeamien vuoksi laatassa oleva raudoitus ruostuu varmaankin nopeasti ja halkeaa sen. Lisäksi saumojen odotetaan nyt halkeavan, koska segmentit liikkuvat toisiaan vastaan.
Vesieristyskerros sijaitsee todellisen betonikaton alla varastolle, tämä laatta on ainoastaan tarkoitettu kivilaattojen asettamiseen.
Vesieristeen alla on XPS 300 liimattu varaston todellista betonikattoa vasten.
En näe muuta mahdollisuutta kuin tehdä uudelleen ja oikein, valitettavasti rakennuttaja on ajoittain todella huono yhteensovittamisessa aliurakoitsijoidensa kanssa ja tämä vaikuttaa olevan seurausta tästä, ehkä yhdessä raudoituksen (8150-verkko saattaa olla liian voimakas 50-70 mm laatalle? Rakennesuunnitelmassa ei ole verkkoa...) kanssa. Tulee olemaan mielenkiintoinen haaste saada heidät kantamaan vastuunsa ja tekemään tämä uudelleen, luulen.
"Raudoitus pitää levyn kasassa" ja "Voimme tasoittaa koko pinnan betonitasoitteella, jotta siitä tulee sileä".
Että pinta ei ole tarpeeksi tasainen laatoitusta varten (ei laudan avulla viimeistelty), emme ole vielä edes maininneet heille... mutta ilmeisesti he ovat huomanneet, että heiltä on jäänyt sekin huomiotta...
Betonitasoitehan ei toimi, koska "saaret" liikkuvat jo tänään, tasoite halkeaa kuormituksessa eikä ole vedenpitäväkään...