- Asun paritalossa, joka on rakennettu vuonna -82.
- Aion laskea kattoa ja asentaa spotteja ja kaiuttimia.
- Hyvä kattokaiutin on syvyydeltään 10 cm.
- Betonilaatat, jotka erottavat talon 1. ja 2. kerroksen, ovat 25 cm korkeita. Betoni on kevyempää, johon on helppo lyödä naula, mutta siinä on vähintään yksi kerros raudoitusta myös.
- Jotta voisin laskea kattoa mahdollisimman vähän, ajattelin piikata kaiuttimen magneettia ja kelaa varten. Kyseessä on noin 15 cm halkaisija, 6 cm syvä. Mahdollisesti poraan siihen asti, kunnes törmään raudoitukseen?
- Yhteensä tulee kuusi tällaista reikää talon alakertaan (kerros, joka on noin 60 m²).

Kysymykseni on: Heikkeneekö betonikaton kantokyky näiden reikien vuoksi?

Oletan, ettei ole mitään vaaraa, mutta ajattelin kysyä, tietääkö joku oikeasti...!?
 
  • Alt-tekst: "Kaavio, jossa näkyy betonikatto, laskettu sisäkatto ja 10 cm syvä kaiutin väliin asennettuna.
Betonikatosta en kommentoi, mutta kaiutinta et voi asentaa niin. Se tarvitsee ilmaa ympärilleen toimiakseen suunnitellusti.
 
Mainstream sanoi:
Betonikattosta en kommentoi, mutta kaiutinta ei voi asentaa tuolla tavalla. Se tarvitsee ilmaa ympärilleen toimiakseen tarkoitetulla tavalla.
Sillä onhan sille paljon ilmaa muualla alakatossa...?

Muuten kai täytyy kaivertaa sylinteri, joka on yhtä suuri kuin elementti. :)
 
Oletko varma siitä, että kyseessä on paikallavalettu betonilaatta eikä jännitetyt betonielementit katossa?
 
Jos tiedät, miltä valmistajalta välipohja tulee, voi olla mahdollista selvittää, miten raudoitus sijaitsee. Alareunasta 5 cm syvä koloaminen voi olla kaukana triviaalista, jos osut raudoitukseen, koska alakanttiraudoituksen tulee kestää vetovoimia välipohjan alapuolella. Jos vältät sen, sen pitäisi olla toteutettavissa.
 
Kiitos vastauksista! :)

Ingenjören sanoi:
Oletko varma että kyseessä on paikavaluinen betonivalu eikä jännitetyt betonilaatat katossa?
Valitettavasti en tiedä, mitä tarkoitat... :rolleyes: Ne ovat paikalle tuotuja betonilaattoja, joten ne eivät ole valettu paikan päällä, jos se auttaa?

myrstack sanoi:
Jos tiedät mistä valmistajasta laatta on peräisin, voi mahdollisesti selvittää miten raudoitus on sijoitettu. 5 cm syvään lovettaminen alapuolelta voi olla kaukana yksinkertaisesta, jos osut raudoitukseen, koska alaraudoituksen pitää ottaa vastaan vetovoimia alapuolella laatassa. Jos vältät tämän, se pitäisi olla tehtävissä.
Ajatukseni on lopettaa, kun kohtaan raudoituksen.

Mitä enemmän ajattelen sitä, niin kaiken betonin alapuolella pitäisi olla ainoastaan kosmeettista (koska pitäisi olla kaksi raudoitustankoa 25 cm paksussassa elementissä?). Se ei pitäisi luoda kantokykyä ollenkaan, right?
 
Jos voit naulata palkkeihin, se saattaa olla kevytbetonipalkisto. Jos kaiuttimet on sijoitettu kantavien seinien läheisyyteen, rei'itys ei pitäisi olla ongelmallista. Raudoituksesta: sen pitäisi olla syvemmällä kuin 5 cm.
 
andreascarlsson sanoi:
Mitä enemmän ajattelen sitä, niin kaiken betonin alemman raudoituksen alla (koska siinä pitäisi olla kaksi raudoitustankoa 25 cm paksussa elementissä?) pitäisi olla vain kosmeettista. Sen ei pitäisi luoda mitään kantavuutta, vai?
Kosmeettinen on ehkä liioiteltua. Betoni/kevytbetoni alemman raudoituksen ympärillä lattiassa kiinnittyy raudoitukseen ja jakaa vetojännitykset siihen. Betonin poistaminen lyhyeltä matkalta voi tästä näkökulmasta olla vähämerkityksellistä, mutta samanaikaisesti lattiassa tulee olla varovainen.
 
Villa vista sanoi:
Jos voit naulata palkkilattiaan, se saattaa olla kevytbetonipalkkikatto. Jos kaiuttimet on sijoitettu lähelle kantavia seiniä, ei reikien poraamisen pitäisi olla ongelmallista. Vahvikkeesta: sen pitäisi olla syvemmällä kuin 5 cm.
25 cm paksussa palkkilattiassa on todennäköisempää, että vahvikkeet kulkevat matalammalla kuin 5 cm alareunassa kuin syvemmällä betonissa. Luultavasti sekä taloudellisista syistä, koska ohuempaa vahviketta voidaan käyttää, että jotta reikiä voidaan tehdä keskelle.
 
Totta raudoituksen osalta. Mutta se on vain reikätesti. Reikien poraus tapahtuu normaalisti elementtilaatan reunassa. Eikä keskellä.
 
Voisi olettaa, että raudoitus tulee esiin noin 2-3 cm syvyydessä välipohjaelementissä. Mitä syvemmällä rauta sijaitsee, sitä ohuemmaksi elementti voidaan tehdä. Ja ohuempi elementti säästää materiaaleja ja kuljetuskustannuksia. Luonnollisesti on olemassa vähimmäissuojausmitta, joka on täytettävä. Mutta sen määrittämiseksi tarvitaan valitettavasti valmistuspiirustus tai laskelma siltä valmistajalta, joka on tehnyt elementin. Nyt kun elementti on sisätiloissa, suojausvaatimus on suhteellisen pieni. Joten 6 senttimetriä ei pysty piikkaamaan/porata pois vahingoittamatta raudoitusta, mahdollisesti raudat ovat tarpeeksi väljästi, mutta ilman piirustusta tai laskelmaa ei tiedetä varmasti, kuinka tiheään raudat on asetettu ja missä.
 
Jos kyseessä on kevytbetoninen välipohjaelementti, se voi olla vahvistettu jännitetyllä pianolangalla, ja niiden kanssa tulee olla varovainen, koska ne ovat helpommin vahingoittuvia kuin tavalliset raudoitustangot. On helppo tarkistaa, onko kyseessä betoni vai kevytbetoni, jos irrottaa sirun reunasta. Olen kuitenkin samaa mieltä edellisten kirjoittajien kanssa, että peitekerros materiaalista riippumatta on luultavasti vain noin 20 mm.
 
andreascarlsson sanoi:
Siinähän on runsaasti ilmaa muualla alakatossa...?

Muuten voihan sylinterin piikata, joka on elementin kokoinen. :)
Se ei valitettavasti riitä. Jos sen on tarkoitus toimia kuten suunniteltu, tarvitset sille enemmän tilaa. Samankokoinen sylinteri on OK, syvyyden pitäisi olla vähintään noin 10 cm magneetin takana. Jos et voi täyttää tätä, voit yhtä hyvin valita muutaman pienemmän ja halvemman elementin, koska se kuulostaa joka tapauksessa tylsältä.
 
Kiitos jälleen kaikista vastauksista!

Aion porata viikonloppuna nähdäkseni mitä tapahtuu. Palaan asiaan jonkinlaisen kuvallisen todisteen kera!
 