Kellarissamme / alakerrassamme on I-palkki, joka tukee valetun välikerroksen. Tämä lepää osittain muurattujen väliseinien päällä, osittain puisilla pystypylväillä, jotka haluamme korvata, koska haluamme poistaa kaiken orgaanisen materiaalin. Ajatukseni on korvata puupylväät 120*190*590 lecatiilillä, jotka asetetaan korkeussuunnassa päällekkäin. Tuleeko tämä kestämään?
On 4 pystypylvästä, jotka on korvattava. Ne ovat noin 2 metrin välein.
Se on hieman kummallinen rakenne. Ensin tulisi hankkia käsitys siitä, millaisia kuormia palkki ottaa vastaan ja minkä tyyppinen palkki on kyseessä (profiili ja mitat), ainakin jos haluaa analyyttisemmän lähestymistavan. Piirustukset ovat paras lähtökohta.
Se on vähän outo rakenne. Ensin pitäisi hankkia käsitys siitä, mitkä kuormat palkki ottaa vastaan ja millainen palkki se on (profiili ja mittasuhteet), ainakin jos haluaa analyyttisemmän lähestymistavan. Piirustukset ovat paras aineisto.
Mm. Valitettavasti ei ole piirustuksia. Tai kyllä niitä on, mutta ne eivät pidä paikkaansa. Tietojen mukaan välipohjan piti olla puuta, mutta se muutettiin. joten se on vähän vaikeaa... Voisin aloittaa mittaamalla välipohjan paksuuden ja kantavien seinien mitat, jotta voisin laskea kuorman... ?
Välipohja on 160mm
I-palkki on 120 leveä ja 125 korkea.
Palkki sijaitsee seinän vieressä, merkitty punaisella alla olevassa kuvassa. Seinällä on rimoitus (yksinkertainen tiili).
Jänneväli ulkoseinän ja palkin välillä on 300cm yhdellä puolella ja 400cm toisella puolella.
Palkkien mitat eivät vastaa mitään tuntemaani profiilia. Oletko todella mitannut oikein? Mielestäni se näyttää olevan suhteellisesti korkeampi kuin leveä.
Eikö olisi helpompaa vaihtaa säännöt seisoviin teräksisiin neliöprofiileihin, jotka ovat samanlevyisiä kuin palkki? Seisovat rautalevyjen päällä, joissa on paperi- tai kumilevy vasten betonia
HEB 120 on melko voimakas palkki. 4 metrin jännevälillä se kestää 6 kN kuorman metriä kohden. Voitko ilmoittaa tarkalleen, missä palkki sijaitsee ja kuinka pitkä se on?
HEB 120 on melko vahva palkki. 4 metrin jännevälillä se kestää tasaisesti jakautuneen kuorman, joka on 6 kN metriä kohti. Voitko täsmällisesti kertoa, missä palkki sijaitsee ja kuinka pitkä se on?
Kyllä. Katso alla.
Sitten meillä on tiiliseinä aivan palkin vieressä, joten palkki ei kanna koko kuormaa.
Pysyvät tolpat, jotka on tarkoitus korvata (I-palkkia ei siis korvata), ovat 120x120, joten ehkä kysymys on, mikä on sellaisen puristuslujuus. I-palkilla on tuki noin 2 metrin välein - joko tolppa tai muurattu seinä.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.