Hei,
Olemme aikeissa tehdä pienen kylpyhuoneen ja harkitsemme kantavan seinän osan avaamista, merkitty B liitetyssä kuvassa. Ovi tulevaan kylpyhuoneeseen pitäisi myös tehdä seinään, joka on merkitty (D).
Seinä A+B on osittain "ontto" parille liukuovelle, yläkerran lattian palkit lepäävät seinällä, joka koostuu heikosta "palkista" (75mm korkea) ja sitten 35mm pontattu, pystysuora lauta kummallakin puolella liukuovien aukkoa (missä ovet eivät liiku, näyttää olevan puristettu 50mm lauta seinien välissä). Seinä merkitty D koostuu 95mm paksuisista (ei pontattu, mutta viiston naulatut) laudoista, joiden leveys vaihtelee.
Mitä rakennusalan yhteinen asiantuntemus sanoo, onko hyvä idea avata osio B? Miten palkki tulisi mitoittaa? Tolpat varmaan täytyy rakentaa kylpyhuoneen seinien sisään, kuinka paksuja niiden tulisi olla? Tietenkin olisi hienoa pitää ne mahdollisimman kapeina, jotta ne eivät vie tilaa pienestä kylpyhuoneesta. Tietenkin otamme asiantuntemusta mukaan projektiin, mutta olisi mielenkiintoista saada jonkinlainen käsitys siitä, miten tämä voisi onnistua ja onko se realistista.
Talo on lautarunkoinen vuodesta 1938. Alkuperäisiä piirustuksia ei ole, liitän talon 3D-skannauksen piirrokset.
Bumppaan ketjua konkreettisella kysymyksellä; minulla on pätkä palkkia, joka lojuu tarpeettomana, 80x235 mm. Voisiko se tulla käyttöön tässä tapauksessa?
Sitten olen mukana. Voit korvata vihreän osan palkilla. Ne ovat vaatimattomat mitat näin lyhyellä jänneväliellä. Sen laskemiseksi tarvitaan rakennuksen päämitat, tieto lumivyöhykkeestä ja mieluiten leikkauspiirustus. Valokuva yläkerrasta voi kelvata hieman onnella.
Lumivyöhyke on 2.5 (tai rajalla 2.0). Rakennuksen mitat ovat 9,6m x 7,5m. Kellarimuurista harjan kohdalle on 7m. Ulkoseinät ovat noin 3,5m kellarimuurista katon liitoskohtaan (kattolyhdyt poikkeuksena). Valitettavasti minulla ei ole mitään leikkauspiirrosta liitettynä ensimmäiseen viestiini. Se on 3D-skannaus talosta, eikä siinä ehkä ole tarvittavaa tietoa?
Valokuva yläkerrasta, onko jokin erityinen yksityiskohta, joka voisi auttaa kysymyksessä?
Sain joukon potentiaalisia palkkeja, kun otin esiin oven keltaisessa seinässä D. Ne ovat 95mm paksuja ja leveydet vaihtelevat ehkä 140mm:sta ylöspäin 230mm:iin. Voisiko niistä olla hyötyä?
Lisäksi täytyy huomauttaa, että jänneväli on hieman lyhyempi kuin ilmoittamani 130 cm, riippuen siitä mitä jänneväli tarkoittaa - se tulee todennäköisemmin olemaan 110 cm pylväiden välillä!
Jänneväli on vapaa mitta pylväiden välillä, eli 1,1 metriä. Näin lyhyelle jännevälin pituudelle riittää liimapuupalkki, jonka koko on 42x180 mm, mikä on pienin saatavilla oleva koko. Pienimmät liimapuupylväät ovat kooltaan 90x90 mm. Todennäköisesti on helpompaa, jos palkki on myös 90 mm leveä.
Olisitko uskaltanut käyttää, sanotaan 95x180mm mutta ei liimapuuta? (ajattelen, jos voisin käyttää uudelleen seinästä kuvailemiani lankkuja). Vai onko se vain typerän säästeliästä?