1 529 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Apua mittojen muuttamiseen liimapuusta HEB-palkkiin
Hei.
Aion keventää kantavaa seinää ja olen käyttänyt "svenskt trä byggbeskringar"in laskentaa liimapuupalkin mitoituksesta, mutta koska tulos oli, että tarvitaan 4050x115 palkki, haluaisin mieluummin harkita teräspalkkia poistaakseni liimapuupalkin korkeuden vaikutuksen. Olen googlannut ikuisuuden mutta en löydä vastaavaa opasta teräspalkeille. Onko joku, joka voisi auttaa minua tässä asiassa?
Kaikki mitat ja ehdotus liimapuupalkista löytyvät liitetystä kuvasta.
Ystävällisin terveisin, Jonas
Aion keventää kantavaa seinää ja olen käyttänyt "svenskt trä byggbeskringar"in laskentaa liimapuupalkin mitoituksesta, mutta koska tulos oli, että tarvitaan 4050x115 palkki, haluaisin mieluummin harkita teräspalkkia poistaakseni liimapuupalkin korkeuden vaikutuksen. Olen googlannut ikuisuuden mutta en löydä vastaavaa opasta teräspalkeille. Onko joku, joka voisi auttaa minua tässä asiassa?
Kaikki mitat ja ehdotus liimapuupalkista löytyvät liitetystä kuvasta.
Ystävällisin terveisin, Jonas
Sehän sanoo, että tarvitset 115x405, ei 115x4050?J jonas ritsle sanoi:Hei.
Aion keventää kantavaa seinää ja olen käyttänyt "ruotsalaiset puunrakentamisen ohjeet" laskelmia liimapuupalkin mitoittamiseen. Koska ne päätyvät siihen, että tarvitaan 4050x115 palkki, haluaisin mielelläni tarkastella teräspalkkia välttääkseni liimapuupalkin rakentaman korkeuden. Olen googlannut ikuisuuksia, mutta en löydä vastaavaa opasta teräspalkeille.
Voiko kukaan auttaa minua tässä asiassa?
Kaikki mitat sekä ehdotus liimapuupalkista löytyy liitteenä olevasta kuvasta.
Ystävällisin terveisin, Jonas
405x115*J jonas ritsle sanoi:Hei.
Minun on kevennettävä kantava seinä ja olen käyttänyt "svenskt trä byggbeskringar":n laskelmia liimapuun mitoitukseen, mutta koska he päätyivät siihen, että tarvitaan 4050x115 palkki, olisin mielelläni katsonut teräspalkkia välttääkseni korkeuden, jonka liimapalkki aiheuttaa. Olen googlannut ikuisuuden, mutta en löydä vastaavaa opasta teräspalkeille.
Voiko joku auttaa minua tässä?
Kaikkien mitat sekä ehdotus liimapalkista on liitetyssä kuvassa.
Terveisin Jonas
Lataa Tibnors-konstruktiotaulukot, lopussa on mitoitustaulukot.
80 kN kokonaiskuorma pitäisi tarkoittaa, että olet laskenut mitoituskuorman, jonka jaat 80 kN/4,2 m = 19 kN/m.
4,2 m ei ole taulukoissa, vaan lähinnä suurempi on 4,8 m. Joten pienin profiili, joka on valittavissa taulukon mukaan, on HEB200, mutta se on varmasti osittain ylimitoitettu.
80 kN kokonaiskuorma pitäisi tarkoittaa, että olet laskenut mitoituskuorman, jonka jaat 80 kN/4,2 m = 19 kN/m.
4,2 m ei ole taulukoissa, vaan lähinnä suurempi on 4,8 m. Joten pienin profiili, joka on valittavissa taulukon mukaan, on HEB200, mutta se on varmasti osittain ylimitoitettu.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Apua liimapuupalkin mitoitukseen heti.
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Novis på solceller, hjälp mig att räkna på kabelarea plis!
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov -
Hjälp med att räkna.
Värme allmänt -
Hjälp att räkna på bla plintar till plank
Grund & Markarbeten