1 670 lukukertaa ·
6 vastausta
2k lukukertaa
6 vastausta
Apua HEA-mietinnän/laskennan kanssa
Jäsen
· Västra Götaland
· 245 viestiä
Olen luonnostelemassa autotallin rakentamista ullakolla. 6x8 metriä. En oikeastaan vastustaisi tolppaa keskellä (molemmilla kerroksilla), mutta samalla teräspalkki ei ole ollenkaan huono idea, jotta sitä voi käyttää esimerkiksi vinssinä.
Luonnoksessani olen vain vetänyt jonkin koon (asettanut korkeuden niin, että lattian parrut saattaisivat mennä siihen kummaltakin puolelta), ja olen rakentanut sen portaaliksi. On hyvin mahdollista, että on parempi jättää HEA sivuun ja käyttää puuta täällä.
Mitä tulee muihin sääntöihin, niiden pitäisi täsmätä Svenskt Trä:n (https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/svt_lathunden_2018.pdf) käsikirjan mukaan, mutta teräspalkista en ole löytänyt mitään tietoa.
Miten voin selvittää, millaista teräspalkkia/HEA tarvitsen, ja onko teillä vinkkejä, miten se tulisi kiinnittää/roikuttaa?
Data niille, jotka ehkä haluavat laskea jotain;
8x6 metriä (perustuksessa), lumialue 2,5, katon kaltevuus 27-28 astetta. Yläkerran lattian parrut ovat 70x220 cc60 (sama kattoparruille, mutta cc1200) ja seinärunkojen mitat ovat 45x145 (cc60 joka puolella).
Luonnoksessani olen vain vetänyt jonkin koon (asettanut korkeuden niin, että lattian parrut saattaisivat mennä siihen kummaltakin puolelta), ja olen rakentanut sen portaaliksi. On hyvin mahdollista, että on parempi jättää HEA sivuun ja käyttää puuta täällä.
Mitä tulee muihin sääntöihin, niiden pitäisi täsmätä Svenskt Trä:n (https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/svt_lathunden_2018.pdf) käsikirjan mukaan, mutta teräspalkista en ole löytänyt mitään tietoa.
Miten voin selvittää, millaista teräspalkkia/HEA tarvitsen, ja onko teillä vinkkejä, miten se tulisi kiinnittää/roikuttaa?
Data niille, jotka ehkä haluavat laskea jotain;
8x6 metriä (perustuksessa), lumialue 2,5, katon kaltevuus 27-28 astetta. Yläkerran lattian parrut ovat 70x220 cc60 (sama kattoparruille, mutta cc1200) ja seinärunkojen mitat ovat 45x145 (cc60 joka puolella).
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
HEA-palkki katonharjalla täytyy olla tyyppiä HEA 320, jotta se kestää suuren jännevälin. Se painaa yli 800 kg ja maksaa noin 20 000 kr. Olen melko epäileväinen tähän ratkaisuun. Voit sijoittaa pylvään keskelle harjapalkin alapuolella ullakolla ja tukea sen poikittaisella palkilla, jotta vältyt pylväiltä alemmassa kerroksessa. Voit vähentää huomattavasti mittoja ja käyttää liimapuuta, joka tekee rakenteen huomattavasti yksinkertaisemmaksi rakentaa. Olen myös epäileväinen siitä, miten olet ajatellut korotetun seinälinjan palkkien kanssa sivuilla. Se ei tule olemaan vakaa. Kokeile sen sijaan kattokulman lisäämistä ja poista sivupalkit ja korotettu seinälinja.
Jäsen
· Västra Götaland
· 245 viestiä
Nokka on ajateltu liimapuuksi luonnoksessa, 115x495. Hea/teräspalkki on (toistaiseksi) vain lattian alla. Ullakolla on täysin ok olla tolppa keskellä kattoa. Se on myös ok autotallissa, mutta jos voi "tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla" välttämällä tolpan keskelle autotallin lattiaa ja käyttämällä teräspalkkia vinssille pyörillä, niin se on minusta win/win. Etenkin tämä poikittain (6 metriä) oleva, josta olen mietteliäänä koskien mitoitusta. Mutta otan mielelläni vastaa ehdotuksia myös nokalle ja muille ratkaisuille.J justusandersson sanoi:Nokkapalkki tarvii olla HEA 320 -tyyppiä, jotta se kestää suuren jännevälin. Se painaa yli 800 kg ja maksaa noin 20 000 kruunua. Olen melko epäileväinen tämän ratkaisun suhteen. Voit sijoittaa tolpan keskelle nokkapalkin alle ullakolla ja tukea sen poikittaissuuntaisella palkilla niin, että vältät tolpat alemmalla tasolla. Tulet pienentämään mittoja huomattavasti ja voit käyttää liimapuuta, mikä tekee rakentamisesta paljon helpompaa. Olen myös epäileväinen tavasta, jolla ajattelit korotettua seinäelämää päätypalkkien kanssa. Se ei tule olemaan vakaa. Kokeile mieluummin lisätä kattokaltevuutta ja jättää pois päätypalkit ja korotettu seinäelämä.
Minulla on vähän uusia luonnoksia tekeillä, joissa "portaali" teräspalkista on poistettu.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Sitten odotan näitä luonnoksia. HEA-palkki, joka kantaa telpherin, ei tarvitse olla erityisen karkea.
Jäsen
· Västra Götaland
· 245 viestiä
1. = (seinärangat) 45x145Violina sanoi:
2. = (lattiarangat ja kattopalkit) 70x220
3. = (harjapalkki, liimapuuta) 115x495
B = HEA/teräspalkki, jonka mittoja en tiedä, mihin pitäisi katsoa.
Jäsen
· Västra Götaland
· 245 viestiä
Klikkaa tästä vastataksesi