Hei,
suunnittelen rakentaa kaksikerroksisen Attefallhuset ja saadakseni mahdollisimman paljon kattokorkeutta, harkitsen teräspalkkirakennetta välikerroksessa.

Talosta tulee 7,5 x 4 m ja ajatuksena on käyttää jonkinlaista HE (A tai B) palkkia 4 metrin jänneväliin.
Haluaisin maksimissaan 100 mm korkeuden, eli HEA 100 tai HEB 100 palkki.
Ajattelen, että palkkien väliksi tulee 600 mm CC.
Yläkerrasta tulee makuuhuone ja olohuone (sohva, pöytä), en tiedä, minkä painon mukaan pitäisi laskea...

Palkkien lukumäärä: 7,5/0,6 = 13,5 kpl
Jänneväli: 3,8 m (jos on tuettu 10 cm joka puolelle (noin 20 cm paksu seinä)

Voiko joku auttaa laskemaan, riittääkö HEA 100?

Ystävällisin terveisin,
Fredrik
 
Kyllä, HEA 100 riittää. Jännitys on rajoilla. Se ei kuitenkaan ole halpa ratkaisu. Teräksen hinta on yli 20 000 kr.
 
Laskin 2kN/m laajalle kuormalle ja maksimikäyräksi 7,4 mm. Soveltaessani joustavuuskriteeriä tulos on hieman yli 1,5 mm. Terästaulukot eivät yleensä ole käyttökelpoisia näin pienille kuormille.
 
J justusandersson sanoi:
Laskin 2kN/m laajuisella kuormalla ja maksimi taipuma oli 7,4 mm. Käytettäessä taipumiskriteeriä tulos on hieman yli 1,5 mm. Terästaulukot eivät yleensä ole hyödyllisiä näin pienille kuormille.
Ok, kuulostaa hyvältä.
suuret kiitokset!!(y):D
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.