5 680 lukukertaa ·
1 vastausta
6k lukukertaa
1 vastausta
ääneneristää olemassa oleva sisäseinä minimipaksuuden lisäyksellä
Hei!
Aion rakentaa kattolyhdyn puolitoistakerroksiseen talooni ja olen harkinnut äänieristää olemassa olevan seinän (pitkäsivu) kahden makuuhuoneen välillä yläkerrassa samalla. Huoneiden välillä on hyvin herkkä kuulemaan, enkä osaa arvioida, mikä menee seinän läpi ja mikä on sivuttaissuuntainen äänensiirto.
Seinä on noin 100 mm. Oletetaan, että kyseessä on 70 mm ranka, jonka cc on 600 mm ja yksinkertainen kipsi.
Makuuhuoneiden lyhyt sivu on talon päätyä vasten ja kummallakin on ikkuna aivan väliseinää vasten. Eli päätyikkunoiden välinen tila on seinän paksuus. Haluaisin mahdollisuuksien mukaan välttää päätyikkunoiden välin suurentamista.
Seuraavat ratkaisut olen harkinnut:
a) Kaksoiskipsi + eristys => rakentaa 25 mm leveyttä
b) Kaksoiskipsi + eristys + saksi puuranka => rakentaa 50 mm
c) Kaksoiskipsi + eristys + saksi puuranka teräskengällä => rakentaa 50 mm
d) Kaksoiskipsi + eristys + saksi teräsranka => rakentaa 50 mm
Minulla on hullu idea vaihtoehdolle b, että purkaisin toiselta puolelta, halkaisisin kengän ja naulapalkin 25 mm (eli pienentäisin 45 mm:iin) ja täydentäisin 45 mm rangalla vieressä. Kaksoiskengät ovat 115 mm paksuja (45 mm kenkä + 10-25 mm väli 45 mm kenkä = 115 mm). Kaksoiskipsi tähän antaa yhteensä 150 - 165 mm eli rakentaa 55 - 70 mm.
Lyhyt väli (< 25 mm) vaatii, että sahataan kulmat rankojen päissä, jotta vältetään äänisilta. Vaihtoehtoisesti käytetään 45*45 rankaa.
Onko kukaan kokeillut tätä konseptia? Muita ratkaisuja olen nähnyt vain kengällä, jonka leveys on 2*70 mm, mikä antaa kengän leveydeksi vähintään 150 mm ja seinän paksuuden yli 200 mm.
Toivottavasti ymmärrätte kuvaukseni, ajatus on poistaa äänisilta, jonka kenkä ja naulapalkki muuten luovat.
Muita vinkkejä otetaan mielellään vastaan!
Ystävällisin terveisin, Perhof
Aion rakentaa kattolyhdyn puolitoistakerroksiseen talooni ja olen harkinnut äänieristää olemassa olevan seinän (pitkäsivu) kahden makuuhuoneen välillä yläkerrassa samalla. Huoneiden välillä on hyvin herkkä kuulemaan, enkä osaa arvioida, mikä menee seinän läpi ja mikä on sivuttaissuuntainen äänensiirto.
Seinä on noin 100 mm. Oletetaan, että kyseessä on 70 mm ranka, jonka cc on 600 mm ja yksinkertainen kipsi.
Makuuhuoneiden lyhyt sivu on talon päätyä vasten ja kummallakin on ikkuna aivan väliseinää vasten. Eli päätyikkunoiden välinen tila on seinän paksuus. Haluaisin mahdollisuuksien mukaan välttää päätyikkunoiden välin suurentamista.
Seuraavat ratkaisut olen harkinnut:
a) Kaksoiskipsi + eristys => rakentaa 25 mm leveyttä
b) Kaksoiskipsi + eristys + saksi puuranka => rakentaa 50 mm
c) Kaksoiskipsi + eristys + saksi puuranka teräskengällä => rakentaa 50 mm
d) Kaksoiskipsi + eristys + saksi teräsranka => rakentaa 50 mm
Minulla on hullu idea vaihtoehdolle b, että purkaisin toiselta puolelta, halkaisisin kengän ja naulapalkin 25 mm (eli pienentäisin 45 mm:iin) ja täydentäisin 45 mm rangalla vieressä. Kaksoiskengät ovat 115 mm paksuja (45 mm kenkä + 10-25 mm väli 45 mm kenkä = 115 mm). Kaksoiskipsi tähän antaa yhteensä 150 - 165 mm eli rakentaa 55 - 70 mm.
Lyhyt väli (< 25 mm) vaatii, että sahataan kulmat rankojen päissä, jotta vältetään äänisilta. Vaihtoehtoisesti käytetään 45*45 rankaa.
Onko kukaan kokeillut tätä konseptia? Muita ratkaisuja olen nähnyt vain kengällä, jonka leveys on 2*70 mm, mikä antaa kengän leveydeksi vähintään 150 mm ja seinän paksuuden yli 200 mm.
Toivottavasti ymmärrätte kuvaukseni, ajatus on poistaa äänisilta, jonka kenkä ja naulapalkki muuten luovat.
Muita vinkkejä otetaan mielellään vastaan!
Ystävällisin terveisin, Perhof
Kokeile kaksoiskipsilevyä molemmille puolille, jos se ei riitä, ruuvaa ne alas ja rakenna 2 kivivillaeristettyä seinää väliin jäävällä tilalla, jotta ääni voi heijastua ja vähentyä.
Mutta uskon että kaksoiskipsilevy riittää.
Muuten sinulla on toinen vaihtoehto täällä http://www.byggahus.se/forum/isolering/50377-bygga-ljudisolerad-vagg-mellan-tva-lagenheter.html jossa rakennetaan siirretyillä koolauksilla, säästää seinän leveyttä.
Mutta uskon että kaksoiskipsilevy riittää.
Muuten sinulla on toinen vaihtoehto täällä http://www.byggahus.se/forum/isolering/50377-bygga-ljudisolerad-vagg-mellan-tva-lagenheter.html jossa rakennetaan siirretyillä koolauksilla, säästää seinän leveyttä.
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi