Blikkenslageren har meddelt, at han ikke kommer inden for overskuelig fremtid, så nu må jeg eventuelt tilslutte emhætten selv.

Spørgsmålet er, hvordan man gør?

Emhætten bliver frit hængende med et 160 mm rør direkte op, og i loftet er der forberedt et 130 mm horisontalt rør, som går ud til den udvendige motor.

Jeg ser følgende trin:

1. Skære 130 mm røret, det er lidt for langt
2. Skære 160 mm røret, det er ligeledes for langt
3. Sammenføje rørene i 90 grader. Hmm?

Findes der reduktionsvinkler/bøjninger, eller laver blikmænd normalt deres egne? Eller gøres det på en anden måde?? (Renselem er ikke nødvendig ifølge skorstensfejeren, der allerede har kigget.)

Taknemmelig for lidt input!
 
Totte_S
Reducer fungerer i forskellige former, så det er nok ikke noget problem.
For eksempel her
I min verden burde det være nemmest rent bygningsteknisk at sætte reduceren på det vertikale rør og derefter bruge en 125 mm 90 graders bøjning. Skal du bygge en tromle rundt om 125 røret, bliver det vel nemmere at undgå en klump i loftet.
Det bliver unødvendigt klodset med en 160 bøjning, men på den anden side slipper man måske lidt tryktab, hvis man reducerer efter bøjningen, men om gevinsten er mærkbar, er vel en anden sag.
Det var mine amatørholdninger...
 
Senest redigeret:
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.