Hej

findes der nogen venlig person, der kan beregne nedbøjning på HEA100

6 m HEA bjælke.
Midlertidig understøttelse på 400 mm
Last 23 kn/m
 
Med forbehold for at det gik meget hurtigt, men 13,8mm regnede jeg frem til, og da med bunden last i begge fag. Bærer bjælken et bjælkelag bliver nedbøjningen noget større, eftersom den nyttige last er en fri last og kan ligge i et fag ad gangen.
 
B bossespecial sagde:
Med reservation for at det gik meget hurtigt, men 13,8mm regnede jeg ud, og da med bundet last i begge felter. Bærer bjælken et bjælkelag bliver nedbøjningen noget større, da den nyttige last er en fri last og kan ligge i et felt ad gangen.
bidrar c35/40 beton noget
 
Hvordan tænker du så? Bærer den btg-bjælkelag?
 
Nej,

det er en beton bjælke med vinduesparti åbninger på 2.4 var. prefab Ytong bjælker som klarer 12.6 kn/m
U blok med hea bjælke 100 eller stærkere hvis en venlig person kan beregne det.

1,5 plans hus er det.
Oven bjælken biler mellem bjælkelag og spær
Cc400 220 c24
 
Utydeligt

prefab bjælkerne ligger ovenfor vinduespartiet, derefter skal u-blokken med hea bjælke
 
Observer at "mitt oplag" ikke er det samme som "mittoplag"! Det er vigtigt med mellemrum, selvom der kun er en rimelig tolkning.
 
J justusandersson sagde:
Bemærk at "mit lager" ikke er det samme som "midt lager"! Det er vigtigt med mellemrum, selvom der kun er én rimelig tolkning.

6 meter kontinuerlig bjælke. Søjle i midten som er 400 mm
Åbninger på hver side er 2400 mm.
 
Er det brudlasten som er 23kN/m? Nedbøjning beregner man i brugsgrænse og da er lasten mindre end i brudgrænse.
Betongen skal du nok ikke regne med at den tilfører noget, da kræves det lidt mere for at få dem at samvirke.
 
  • Synes
MackanM
  • Laddar…
det er dimensionerende brudgrænsetilstand
 
Senest redigeret:
Ok. Har du fået nogle laster i brugsgrænse? Eller måske opdelte laster fra egenvægt, nyttelast og sne?
 
Fungerer nedenfor
Snølast er dog 1
 
  • Diagram over belastninger inklusive snø- og vindlast samt generelle oplysninger som materiale- og klimaklasse. Snølast ved 400 m.ö.h.: 1500 N/m².
Den giver desværre ikke korrekt information. Er det kun tagspærene, der ligger på bjælken? Kan du se nogle støttekræfter på tegningen?
 
Hej

det er kun tagspær og mellemetage der hviler intet andet.
Tagsten på taget.
Kan det beregnes?
 
Senest redigeret:
Nej desværre ikke. Hvis du regner med at bjælken skal tage al last, så smid en HEA120 i stedet. Den er næsten dobbelt så stiv. Desuden er HEA100 højt udnyttet i brud.
 
  • Synes
MackanM
  • Laddar…
Klik her for at svare