Vi planlægger et badeværelse, der skal placeres på et bjælkelag ovenover kælderen.
De eksisterende gulvbjælker er 45x195 med cc600.
Planen er at vi supplerer med nye 45x195, så vi får cc300.
Spændvidden er 3840mm

Når jeg kører dette i Svensk Træ dimensioneringsprogram, så klarer jeg det med C30 klasse.
Er der nogen, der har en mening om dette eller har bygget lignende badeværelser på 195 reglar?
 
  • Plantegning af badrum med bjælkelag oven källare; mål på 3840 mm vises mellem bjælker med cc300.
  • Dimensioneringsgrafik for et gulvbjælkelag med information om belastninger, udformning og konstruktionstræ 45x195 C30, planlagt til et badeværelse.
T
I vores hus har vi lignende spændvidde men 45x220 c/c300 med kortling mellem bjælkerne og så skrue-limet spånplade på det, og det er fuldstændig stift - ingen som helst tegn på fuge revner i klinker eller fliser.
Vores konstruktør mente, at det ville have fungeret med større cc-mål end 300, men ikke 600, plus at det er fra ydervæg til bærende bjælke i midten af huset, og på den anden side af bjælken er det 600 mm mellem bjælkerne, så vi ville have det symmetrisk mod dem. Løsningen blev at lægge en til 45x220 imellem, så det blev 300 cc. Vi har C24 og ikke C30.

Jeg ville tro, at det skal kunne fungere for jer med 45x195, men at det er godt at kortle mellem alle bjælker.
 
Klik her for at svare