Ved, at der findes en del tråde om Thermomur, men kan stadig ikke finde svar på følgende.

Gælder en tilbygning med kælder på 75m2 til et hus med eksisterende kælder. Overdelen bliver præfabrikeret træstolpe.

Egnet konstruktion af kældervægge? Thermomur eller muring?

Thermomur
* Fordele? Byggehastighed?
* Totalomkostninger kontra andre løsninger? Dyrt?
* Føles mærkeligt at bo i et flamingorum, der skal beklædes med f.eks. gips?
* Er byggefirmaer vant til at arbejde med thermomur?
* Levetid? Bliver plasten skør?
* Kan man pudse direkte på indersiden for at få "kælderfølelse"?
* Brandfarligt?
 
P
P plan-g sagde:
Ved, at der findes en del tråde om Thermomur, men finder alligevel ikke svar på følgende.

Gælder en tilbygning med kælder på 75m2 til et hus med eksisterende kælder. Overdel bliver prefab-træstamme.

Egnet konstruktion af kældervægge? Thermomur eller muring?

Thermomur
* Fordele? Byggehastighed?
* Samlede omkostning kontra andre løsninger? Dyrt?
* Føles mærkeligt at bo i et flamingorum, som skal overdækkes med f.eks. gips?
* Er byggefirmaer vant til at arbejde med thermomur?
* Levetid? Bliver plasten skrøbelig?
* Kan man pudse direkte på indersiden for at få "kælderstemning"?
* Brandfarligt?
Jeg ville have pudset både ind- og udvendigt med mindst 15-20mm armeret puds for at brandsikre flamingoen.
Ja, dem der bygger med thermo, gør det hurtigt, men ved ikke om det bliver billigere, da det ikke er så almindeligt.
Men pudser du, ville jeg ikke være bekymret for brand..
 
  • Synes
plan-g
  • Laddar…
Fik et tilbud fra godt betonfirma

* Bundplade 73m2 (ekskl gulvvarmen)
* Thermomur-konstruktion til kælderen
* Støbt mellemdæk
* plus en bundplade 40m2 garage

Næsten 700tkr

Har svært ved at vurdere om det kan gøres billigere med en anden konstruktion?
 
P
Den eneste måde er at tage imod flere tilbud og tage tilbud med murede vægge, ellers går det ikke at sammenligne..
 
  • Synes
plan-g
  • Laddar…
Rejäl sagde:
Jeg ville pudset både ind- og udvendigt med mindst 15-20mm armeret puds for at brandsikre frigoliten.
Ja, dem der bygger med thermo gør det hurtigt, men ved ikke om det bliver billigere, da det ikke er så almindeligt..
Men pudser du, ville jeg ikke være bekymret for brand..
Rejäl sagde:
Jeg ville pudset både ind- og udvendigt med mindst 15-20mm armeret puds for at brandsikre frigoliten.
Ja, dem der bygger med thermo gør det hurtigt, men ved ikke om det bliver billigere, da det ikke er så almindeligt..
Men pudser du, ville jeg ikke være bekymret for brand..
Thermomuren er nu oppe, og det er tid til at vælge beklædning af indervægge.

Vælger mellem tykpuds alternativt 22mm installationslag plus osb plus gips.

Fordel ved puds er brandsikring plus at det fylder mindre?

Er der nogen, der har en opfattelse af arbejdsbyrde/totalkostnaden mellem metoderne?
 
P
P plan-g sagde:
Thermomuren er nu oppe, og det er tid til at vælge beklædning af indervægge.

Overveje mellem tykpuds alternativt 22mm installationslag plus osb plus gips.

Fordel ved puds er brandsikring plus at det fylder mindre?

Er der nogen der har en opfattelse af arbejdsbyrde/totalkostnaden mellem metoderne?
Puds alle dage i ugen..
 
Rejäl sagde:
Puds alle dage i ugen..
Ulempe bliver vel, at det bliver svært at skrue ting op? Kommer det overhovedet til at fungere?

At strømmen bliver udenpåliggende gør nok ingenting.
 
P
P plan-g sagde:
Ulempen bliver vel, at det bliver svært at skrue ting op? Kommer det overhovedet til at fungere?

At elen bliver udenpåliggende gør nok intet.
Ja i tyk puds går det at plugge og skrive ting op..
 
Rejäl sagde:
Ja i tjockputs går det att plugga och skriva op ting..
Også relativt tunge ting som tørresnore, vægskabe mm?
 
P
P plan-g sagde:
Selv relativt tunge ting som tørresnore, vægskabe mm?
Ja
 
Hvilken pudsmørtel bør man bruge indvendigt på Thermomurvægge i kælder med hensyn til eventuel fugtvandring etc?
 
P
P plan-g sagde:
Hvilken puds mørtel bør man bruge indvendigt på Thermomurvægge i kælder med hensyn til eventuel fugtvandring osv.?
Jeg ville have pudset med B mørtel alternativt C mørtel.
 
Rejäl sagde:
Jeg havde pudset med B mørtel alternativt C mørtel..
Ok. Vil du udvikle?

Byggeren anbefaler 2-lags tyndpuds som er fiberforstærket og som armeres med net i første påføring.

Men så går man måske glip af hele pointen med brandsikring og får svært ved at skrue ting op?
 
P
P plan-g sagde:
Ok. Vil du uddybe?

Byggeren anbefaler 2 lags tyndpuds, som er fiberforstærket og som armeres med net i første påføring.

Men så går man måske glip af hele pointen med brandsikring og får svært ved at skrue ting op?
Ja han anbefaler dyrere produkter!
Jeg ville have pudset med pudsbrug B + almindeligt stålnet indvendigt, det er tilstrækkeligt med 10-12mm puds i én påføring, så sparer man tid.
 
Givet alt skidt som ALTID skal skrues op hvad enten man vil eller ej så ville jeg vælge løsningen med OSB hvis den er ok ud fra et fugtsynspunkt. Alle dage i ugen og selvom jeg synes pudset er pænere i en kælder.
 