10,245 læst ·
18 svar
10k læst
18 svar
Gulvstrøer med bæreline på stolper.
Jeg overvejer at bygge en garage, der er 12*7 meter. På overetagen kommer der til at være en lejlighed, og så vil spændvidden på gulvet være cirka 7 meter. Jeg havde tænkt mig at have en bærende bjælke i midten, som bæres oppe af stolper med cc mål på 3 meter. Hvad skal jeg have for dimensioner på bærende bjælke og stolper da? Gulvstrøerne er 220*45 og skal klare 2,0 kN/m[SUP]2.[/SUP]
Jeg brugte udregningen til at lave et hul i en indervæg i et hus, det bliver jo samme belastning.
Svaret lyder måske unødvendigt groft, men det skyldes nok dels, at gratisprogrammerne har en tendens til at overdrive lidt, og at det beregner på samling ved hver stolpe.
Svaret lyder måske unødvendigt groft, men det skyldes nok dels, at gratisprogrammerne har en tendens til at overdrive lidt, og at det beregner på samling ved hver stolpe.
Er I enige om pillelængden? Den påvirker dimensioneringen.