Hej. Er ved at indrette overetagen på en lade, hvor vi bor i stueetagen. Har nu nået til at afveje gulvet og lægge spånpladerne ud. Men så var der lige det med spånpladerne. Er lige blevet af med jobbet og vil begynde at tænke på udgifterne. Kan jeg bruge noget andet end 22mm gulvspånplader, som bliver billigere? Det er lidt under 60kvm, og jeg har fået et tilbud fra en ven, der arbejder i en større byggemarked, ca. 5500kr for spån. Kan man komme under dette med en anden løsning?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Hvad skal du have oven på spånet? Alternativet er vel fer og not brædder. Det koster måske lidt mere, men på den anden side er det jo også tilstrækkeligt som overflade i de fleste tilfælde, så du sparer omkostningerne til laminat/måtte/etc.
Jeg tænkte at lægge laminat på pladerne.
Nej desværre, bor i Göteborgsområdet.useless sagde:
Kiggede på Jem&fix og de skal have 4600kr for spån. Det er selvfølgelig bedre, det virker som om spån er en meget enkel og arbejdervenlig løsning.
Ja, det er svært at slå rent prismæssigt med spånplader. Den eneste ulempe er vel, at man har brug for noget ovenpå. Pløjede gulvplanker, typ 22x95-120, burde man kunne få for en god hundredekroneseddel pr. kvadratmeter fra et lokalt savværk.
Bærer spontat lige så godt som spån?
Vil jo ikke have, at det skal føles som sportsgulv at gå på.
Vil jo ikke have, at det skal føles som sportsgulv at gå på.
Svaret på spørgsmålet har to dimensioner, både billedligt og i virkeligheden
.
Gulvspånplade har en god jævn kvalitet, men et fer og not-trægulv, 22mm tykt, af nogenlunde kvalitet burde være lige så stabilt som gulvspån - mellem bjælkerne.
Men derefter modtager hele bjælkelaget en kraftig forbedring af gyngen med skruesamlede gulvspånplader, da spånpladerne indgår i konstruktionen, det bliver ligesom en T-bjælke af gulvbjælken og spånpladen.
Denne afstivning får man ligesom ikke med fer og not-trægulv.
Er det kort spændvidde og ordentlige dimensioner på bjælkelaget, har man ikke behov og ikke så stor nytte af denne samarbejdskonstruktion, men begynder bjælkelaget at få en spændvidde omkring 4 meter, så plejer skruesamlet gulvspån at være nødvendigt for at opnå acceptabelt lav gyngen.
Gulvspånplade har en god jævn kvalitet, men et fer og not-trægulv, 22mm tykt, af nogenlunde kvalitet burde være lige så stabilt som gulvspån - mellem bjælkerne.
Men derefter modtager hele bjælkelaget en kraftig forbedring af gyngen med skruesamlede gulvspånplader, da spånpladerne indgår i konstruktionen, det bliver ligesom en T-bjælke af gulvbjælken og spånpladen.
Denne afstivning får man ligesom ikke med fer og not-trægulv.
Er det kort spændvidde og ordentlige dimensioner på bjælkelaget, har man ikke behov og ikke så stor nytte af denne samarbejdskonstruktion, men begynder bjælkelaget at få en spændvidde omkring 4 meter, så plejer skruesamlet gulvspån at være nødvendigt for at opnå acceptabelt lav gyngen.
Klik her for at svare