Bliver lidt betænksom, når jeg sidder og planlægger mit mellem-etagedæk, da jeg har fundet lidt forskellige "anbefalinger" for, hvilken dimension jeg skal have.

Forudsætningerne er følgende:
Bolig, 2 etager
Fri længde 4400 mm
Totallængde bjælke 4700 mm
c/c 600 mm
Underlag 22mm skruet og limet gulvspån.

Kiggede på træguiden (drevet af svenskt trä) og dér siger man, at 220*45 C24 kan anvendes op til fri længde 4000 mm.
Så fandt jeg en pdf fra svenskt trä, der siger, at samme træ kan anvendes op til en fri længde på 4470 mm (endda 5210 mm c/c 300 mm), hvilket ville betyde, at jeg kan klare mig med 220*45 c24 i det ene tilfælde, men ikke i det andet...mærkeligt?

Var et øjeblik inde på at sætte limtræsbjælker i etagedækket, men det bliver endda billigere at sætte 220*45 c24 med c/c 300.

Kommer til at have 220*45 i resten af huset, men der er den frie længde kun 3600 mm, så det ville være passende med samme dimension i hele etagedækket.

Nogle der ved eller har erfaringer med at bygge med disse længder, hvad bør jeg vælge i etagedækket?

http://www.svenskttra.se/MediaBinar...-4aab3517a0fa&MediaArchive_ForceDownload=true
 
Mikael_L
Robert 75 sagde:
...hvilket ville betyde, at jeg klarer mig med 220*45 c24 i det ene tilfælde, men ikke i det andet...mærkeligt?...
Det er ingen eksakt videnskab. :P

Maxlængden (for en "normal belastning") ligger vel deromkring.
Forskellen kan f.eks. skyldes, at de har regnet på forskellige lasttilfælde i eksemplerne eller måske giver forskellige laminerede gulvspån forskellige bidrag...

Du kan vel forstærke bjælkelaget for at opnå lidt bedre svigtstabilitet.
Vi har 4200mm og 220x45 C24, og det blev rigtig mærkbart mere stabilt efter, jeg skruelimede forstærkninger.

4400 bjælkelag med 220x45 i cc600 er definitivt på grænsen, du skal måske regne med, at en anelse svigt vil kunne mærkes. Og at du ikke bør klinke noget gulv på det bjælkelag.

Jeg er absolut ikke sikker på nogen vis, det er bare mine småt ugrundede tanker.
 
Vante sagde:
Kig på lagerbalksprogrammet [link]
Jo, har allerede været der og kigget, men da jeg stødte på pdf fra svenskt trä opstod spørgsmålet. Der er jo dog en vis prisforskel på limträ og en 220x45 regel.
 
Mikael_L sagde:
Det er ingen eksakt videnskab. :P
Nej selvfølgelig er det sådan... desuden et komfortspørgsmål hvor meget svigt man accepterer.
Har 3900 bjælkelag 220x45 i dag og ved hvordan det opfører sig...

Interessant at høre din erfaring og overvejelse Mikael, takker! d^_^bVæret inde lidt på skrue-limede kortlingar med c/c300 men lidt bøvlet at sætte samt at det tager tid kontra limtræ.
 
  • Synes
Johan175
  • Laddar…
Mikael_L
Robert 75 sagde:
Har været lidt inde på skrueklæbede kortlægger med c/c300 men lidt besværligt at sætte samt at det tager tid kontra limtræ.
Hvad mener du?
Bjælkelag i cc300 + kortlægger eller kortlægger i cc300?
Det sidste tror jeg ikke har den store betydning. En eller to rækker med kortlægger er nok fint.

Det er ikke specielt besværligt at ordne, i hvert fald ikke hvis man har en kap-/geringssav, der giver 90° snit.
 
Mikael_L sagde:
I indlæg #76 ser du, hvordan jeg gjorde.
[link]
Limet og skruet med 6x120mm. (Jeg mener, jeg forborede med 4mm).
Hyggeligt! For øvrigt en herlig tråd om byggeriet d^_^b
 
I mit hus har jeg såkaldt krydsforsning i bjælkelaget, bliver det ikke mere stabilt end bare en kortling?
 
Krydsafstivning indebærer kun mere arbejde og lille besparelse af materiale, elementer af samme dim. som gulvbjælkerne, så er det det samme, men man slipper for at lave kryds, som skal være præcise, hvis de skal være til nogen nytte.
 
Slutresultatet bliver, at vi ikke kommer til at bruge 220x45 i bjælkelaget. Vi vil lægge 250mm træbaserede letbjælker over hele huskroppen (11,5m), som så vil tage op nedadkraften (svigt) rigtig godt.

Ifølge byggefirmaet bliver der for MEGET svigt med 220x45 bjælker, hvorfor han foreslog letbjælke.
 
Mikael_L
Godt valg.
Det er kedeligt med bjælkelag, der er på grænsen til at være for svajende.
Lige så godt at gøre det ordentligt med det samme.
 
  • Synes
Robert 75
  • Laddar…
Har arbejdet mange år inden for trähusbransjen og normalt er 45x200 "övrigt virke" op til 360 cm og 45x220 op til 400 cm. Dette skyldes krav til tolerance og nedbøjningmax.
Kortling 2 stk. for længde 400 cm og 1 stk. på midten for 360 cm spændvidde. :rolleyes:
 
Senest redigeret:
Jaha, så var det nye bud...
Da leverandøren af letbjælken ikke kunne give et tilbud (pris og leveringsdato) bliver det nu limtræsbjælkelag bestående af 56x270. Med letregel havde vi desuden været nødt til at gå op til 300mm. Fordelen med limtræ i vores tilfælde bliver, at det leveres sammen med åsbjælken og søjlerne, hvilket letter arbejdet da de vil blive 11,5 (bjælker) hhv. 12,5 meter (åsbjælken).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.