Skal skifte et rådnet tag (reglarne altså) som tidligere bare har været plader direkte på reglar, mod et med tagpap. Tidligere har der siddet type 38x145 reglar, som har sunket sammen en del...
Spændvidden er cirka 380 cm, snezone=Stockholm. Skal lægge 22 mm ru brædder og derefter tagpap på taget.
Kan man klare sig med 45x220, K24 på cc 120 eller skal man ned på cc60?
Spændvidden er cirka 380 cm, snezone=Stockholm. Skal lægge 22 mm ru brædder og derefter tagpap på taget.
Kan man klare sig med 45x220, K24 på cc 120 eller skal man ned på cc60?
Det fungerer nok fint med cc1200.
600 føles overdrevet tæt.
Edit: blev nysgerrig og kiggede på, hvad skogsindustriernas guide havde at sige om flade tage.
De siger, at en C24 45x220 klarer 3,54m
(sikkerhedsklasse 2, klimaklasse 2, nedbøjning L/200)
Altså lidt kortere, men også med højere krav end man stiller til en garage.
Og de gamle fungerede jo (næsten).
600 føles overdrevet tæt.
Edit: blev nysgerrig og kiggede på, hvad skogsindustriernas guide havde at sige om flade tage.
De siger, at en C24 45x220 klarer 3,54m
(sikkerhedsklasse 2, klimaklasse 2, nedbøjning L/200)
Altså lidt kortere, men også med højere krav end man stiller til en garage.
Og de gamle fungerede jo (næsten).
Senest redigeret:
Og deres beregning gælder jo et fladt tag. iom at vi her har en hældning så bliver det jo lidt anderledes. Det lodrette tværsnit bliver jo større men jeg har ikke kundskaben om hvordan man regner på det desværre.
Klik her for at svare