Hej, jeg er i gang med at skitsere en carport og er kommet frem til, at en snelast på 250kg/m2 vil give 15500N i trykbelastning per søjle. Hvad er nødvendigt for at klare dette? Gerne et lille eksempel, så jeg forstår, hvordan man beregner trykbelastning i træ.

Gerne i konstruktionsvirke og ikke limtræ eller stål.

Jeg overvejer tre 195x45 eller 220x45. Om de er tilstrækkelige?

Med venlig hilsen

Nicklas
 
Senest redigeret:
Det bedste er, hvis du kan finde et hjælpemiddel på nettet. Det er en pokkers masse ting at tage hensyn til.

Helt spontant tror jeg, det bliver besværligt med kun almindeligt dimensionshøvlet træ - du skal jo også tage ned lasten i en eller anden form af sål. Desuden skal du tænke på momentstabiliteten. Du har vel ingen skivevirkning fra vægge at medregne?

Overvej om du ikke skal tilføje et par søjler. En lille opbevaringsdel eller en sarg øverst løser måske momentstabiliteten.
 
En ren vertikal last i den størrelsen fikser vel en 45x70.......om man ser til at den ikke krøkes......så alle foreslåtte alternativer vil nok fungere bra. Jeg tænker som Locke at det er andre ting som påvirker utførelsen her......
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.