Skal åbne en væg, kommer til at lægge en metalbjælke ovenpå træ stolperne.
Men så overvejede jeg lidt to ting:
1. hvis indervæggen er 7 cm dyb, skal jeg vælge metalbjælken som er 7 cm eller en som er 6 cm... 6 cm giver mig lidt bedre chance for at beklæde den med træ samt ikke risikere at den viser sig at stikke ud et eller andet sted og blive besværlig at montere...
2. om jeg skal ordne det sådan, at metalbjælken ligger på små firkantede metalplader i stedet for direkte på træstolperne?
Men så overvejede jeg lidt to ting:
1. hvis indervæggen er 7 cm dyb, skal jeg vælge metalbjælken som er 7 cm eller en som er 6 cm... 6 cm giver mig lidt bedre chance for at beklæde den med træ samt ikke risikere at den viser sig at stikke ud et eller andet sted og blive besværlig at montere...
2. om jeg skal ordne det sådan, at metalbjælken ligger på små firkantede metalplader i stedet for direkte på træstolperne?
Eftersom du vil lægge ind en afveksling tolker jeg det som, at det handler om med bærende væg? I så fald anbefaler jeg stærkt, at du vælger en bjælke, der klarer lasten i første omgang!
Der findes jo et max oplagstryk. Men har du 70mm reglar med en 60mm bjælke ovenover, kommer du garanteret ikke overskride max oplagstryk. Disse 70mm reglar har selvfølgelig en styrke mod knækning som meget understiger max oplagstryk på 86% af endefladen.
Oplagstryk mod overkant på stående reglar tror jeg ikke man tager i betragtning normalt set (man belaster jo normalt hele eller næsten hele den tilgængelige flade). Derimod omvendt, trykket som en sådan regel udøver mod en spær eller limtræsbjælke ovenover, er noget der skal kontrolleres, så overfladen på spæren der skal tage kraften, er tilstrækkelig stor.
Alt skal dog læses med en vis reservation, da jeg faktisk kan tage fejl ...
(Ingeniøren har jo et forumnavn der antyder, at han kan fortælle om jeg er ude på et sidespor ...
)
Men jeg tror i hvert fald, at du helt roligt kan vælge 60mm bred bjælke, hvis du allerede ved, at bjælken som sådan er tilstrækkelig stærk.
Oplagstryk mod overkant på stående reglar tror jeg ikke man tager i betragtning normalt set (man belaster jo normalt hele eller næsten hele den tilgængelige flade). Derimod omvendt, trykket som en sådan regel udøver mod en spær eller limtræsbjælke ovenover, er noget der skal kontrolleres, så overfladen på spæren der skal tage kraften, er tilstrækkelig stor.
Alt skal dog læses med en vis reservation, da jeg faktisk kan tage fejl ...
(Ingeniøren har jo et forumnavn der antyder, at han kan fortælle om jeg er ude på et sidespor ...
Men jeg tror i hvert fald, at du helt roligt kan vælge 60mm bred bjælke, hvis du allerede ved, at bjælken som sådan er tilstrækkelig stærk.
Der er alt for lidt information i denne tråd til, at man egentlig skal turde at svare, men jeg tager chancen.
Hvis vi antager, at din konstruktør har beregnet en stålbjælke, der klarer belastningen, nedbøjningskravene mm, og at h*n også har kontrolleret, at din træregel på 45x70(?) klarer belastningen uden at knække ud, så er kontakttrykket mellem stål og endetræ normalt ikke noget problem.
Det jeg er mest i tvivl om er, hvilken slags afveksling vi taler om - en 70mm indervæg af træregler og plader er sjældent bærende og i så fald oftest for at bære mindre laster, fx et gipsloft eller lignende. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det ser ud? Er det måske en massiv plankevi vi taler om? Hvilken spændvidde er der på den nye bjælke? Hvad skal den bære for noget? Hvilken type stålbjælke er det?
/Ingeniøren
Hvis vi antager, at din konstruktør har beregnet en stålbjælke, der klarer belastningen, nedbøjningskravene mm, og at h*n også har kontrolleret, at din træregel på 45x70(?) klarer belastningen uden at knække ud, så er kontakttrykket mellem stål og endetræ normalt ikke noget problem.
Det jeg er mest i tvivl om er, hvilken slags afveksling vi taler om - en 70mm indervæg af træregler og plader er sjældent bærende og i så fald oftest for at bære mindre laster, fx et gipsloft eller lignende. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det ser ud? Er det måske en massiv plankevi vi taler om? Hvilken spændvidde er der på den nye bjælke? Hvad skal den bære for noget? Hvilken type stålbjælke er det?
/Ingeniøren
Træreglen: 90x70
Åbningen: 2,3 meter
Orker ikke skrive alle formler, men "R = 13 kN" "Md = 7 kNm"
Ifølge en skitse er bredden på huset delt på 36 & 41, men hvad tallene står for, kan jeg ikke huske.
I-bjælke...
* IPE 140 s275 klarer 20 kNm, metal-sælgeren havde i dag en s355, der klarede mere.
* IPE 120 s355 klarer 18 kNm.
Vægten på metalbjælken var sammenlignelig med en eller to spande vand.
Nedfledningsfaktoren var mindre end træet...han nævnte værdierne, men jeg skrev dem aldrig ned.
Væggen er en indervæg mellem køkken og stue ved den ene gavl.
Åbningen: 2,3 meter
Orker ikke skrive alle formler, men "R = 13 kN" "Md = 7 kNm"
Ifølge en skitse er bredden på huset delt på 36 & 41, men hvad tallene står for, kan jeg ikke huske.
I-bjælke...
* IPE 140 s275 klarer 20 kNm, metal-sælgeren havde i dag en s355, der klarede mere.
* IPE 120 s355 klarer 18 kNm.
Vægten på metalbjælken var sammenlignelig med en eller to spande vand.
Nedfledningsfaktoren var mindre end træet...han nævnte værdierne, men jeg skrev dem aldrig ned.
Væggen er en indervæg mellem køkken og stue ved den ene gavl.
Senest redigeret:
Klik her for at svare