Hej...
Jeg skal ifølge skorstensfejeren bygge røgrøret brandsikkert.
Forudsætningen: Røgrøret er ca. 150 mm fra træbjælkelaget, og varmen, der genereres i loftet, må ikke overstige 85 grader.
Jeg havde tænkt mig følgende: Støbisolering rundt om røret og bygge en lille kasse af typen MINERIT eller et tilsvarende materiale.
Forbrug ca. 1 kvm. Problemet er, at Minerit kun sælges i hele plader. 2,8 kvm. og jeg har ikke rigtig lyst til at købe en hel plade, da kvm-prisen er hele 245.-/kvm
Jeg spekulerer på, om der findes noget lignende brandklassificeret plademateriale, jeg kan bygge med, eller er det kun minerit, der gælder?
Hvor kan man få fat i det? og hvilken prisklasse?
Jeg skal ifølge skorstensfejeren bygge røgrøret brandsikkert.
Forudsætningen: Røgrøret er ca. 150 mm fra træbjælkelaget, og varmen, der genereres i loftet, må ikke overstige 85 grader.
Jeg havde tænkt mig følgende: Støbisolering rundt om røret og bygge en lille kasse af typen MINERIT eller et tilsvarende materiale.
Forbrug ca. 1 kvm. Problemet er, at Minerit kun sælges i hele plader. 2,8 kvm. og jeg har ikke rigtig lyst til at købe en hel plade, da kvm-prisen er hele 245.-/kvm
Jeg spekulerer på, om der findes noget lignende brandklassificeret plademateriale, jeg kan bygge med, eller er det kun minerit, der gælder?
Hvor kan man få fat i det? og hvilken prisklasse?
ProtectF er en traditionel gipsplade, der er 15 mm og glasfiberarmeret. Den du tænker på er promatec.ByggPutte sagde:
Ja ha har de skrevet forkert på
gyprocs hjemmeside?
"Gyproc GF 15 PROTECT® F
Brandgipsskiva
Tykkelse: 15,4 mm
Bredde: 1200 mm"
"Gyproc GFE 15 PROTECT® F Ergo
900-brandgipsskiva
Tykkelse: 15,4 mm
Bredde: 900 mm"
Det, jeg havde fejl i, er at den har papir.
Mange plader bliver det.
Mvh Putte
gyprocs hjemmeside?
"Gyproc GF 15 PROTECT® F
Brandgipsskiva
Tykkelse: 15,4 mm
Bredde: 1200 mm"
"Gyproc GFE 15 PROTECT® F Ergo
900-brandgipsskiva
Tykkelse: 15,4 mm
Bredde: 900 mm"
Det, jeg havde fejl i, er at den har papir.
Mange plader bliver det.
Mvh Putte
Nej Gyproc har ret
Det jeg mente med traditionel gipsplade er, at den har disse formater og udseendet. Men med forskellen, at 1 protect F giver samme brandsikring som 2 almindelige 13mm gips..
Man plejer at bruge den til at beklæde stålkonstruktion eller i skaktvægge hvor EI60 skal opnås. Promatec er yderligere bedre i forhold til brand, hvis jeg ikke husker forkert, men det er ikke noget folk vil bruge, hvis man får lov at vælge materiale.
Det jeg mente med traditionel gipsplade er, at den har disse formater og udseendet. Men med forskellen, at 1 protect F giver samme brandsikring som 2 almindelige 13mm gips..
Man plejer at bruge den til at beklæde stålkonstruktion eller i skaktvægge hvor EI60 skal opnås. Promatec er yderligere bedre i forhold til brand, hvis jeg ikke husker forkert, men det er ikke noget folk vil bruge, hvis man får lov at vælge materiale.
Tak for svarene ,,, overvejer at lægge et billede op af, hvordan det ser ud. Jeg skal altså ikke lægge pladerne direkte på kakkelovnen, men de skal forankres med vinkeljern direkte i murstokken, så havde jeg tænkt at have den forreste låge med vingemøtrik, netop for udseendet og for smidigheden, sodlågen sidder foran på stussen og så bliver det jo lettere at åbne for skorstensfejeren samtidig som det faktisk kan se pænt ud med robuste blanke vingemøtrikker... eller skal man måske vælge kuppelmøtrikker..? 
Har forummet et sted, jeg kan lægge billedet op, eller skal jeg bruge typ. Imagehack?
Har forummet et sted, jeg kan lægge billedet op, eller skal jeg bruge typ. Imagehack?
Det er en støbtgips og har mere bundet vand. Kan også være cement i den. Har ikke læst byggvarudeklarationen. Da det var et stykke tid siden vi anvendte netop promatec på noget projekt. Er glasfiberarmering i dem også, om jeg ikke husker forkert. Har for mig at det også er en form for film på en af siderne..ByggPutte sagde: