Er ved at planlægge et spiketelt til vores campingvogn, og campingpladsen kræver ei30 som laveste brandklassificering.
Er der nogen, der er dygtige til at beregne dette og kan hjælpe eller har et godt link/liste over, hvad materialer kan klare?
Konstruktionen jeg forestiller mig er
Tag:
18mm panel
140mm regler med mineraluld
20mm Råspont
Loftlampe
Pladetag
Vægge:
18mm panel
70mm regler med mineraluld
22 mm liggende panel
Gulv:
22mm gulvspån
140mm regler med mineraluld
12mm Asfaltsbord
Er der nogen, der er dygtige til at beregne dette og kan hjælpe eller har et godt link/liste over, hvad materialer kan klare?
Konstruktionen jeg forestiller mig er
Tag:
18mm panel
140mm regler med mineraluld
20mm Råspont
Loftlampe
Pladetag
Vægge:
18mm panel
70mm regler med mineraluld
22 mm liggende panel
Gulv:
22mm gulvspån
140mm regler med mineraluld
12mm Asfaltsbord
Fx: 12 mm spånplade, mindst 95 mm isolering af glasuld og 22 mm yderpanel af træ. Denne konstruktion opfylder brandklasse EI30.
Eller tjek her:
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/
Eller tjek her:
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/
Medlem
· västra götaland
· 372 indlæg
Tak for infoen, nok ingen problemer at skifte til 95 reglar men kan man ikke skifte 12mm spånplade mod 18 panel i stedet eller skal man sætte spån og panel for at det i så fald skal klare EI30? Eller er det bedre at køre 70mm isolering + spånplade + panel?Jonatan79 sagde: