Vi skal bygge hus med Termomur som bundplan og Masonitebeams blok som overetage samt pulttag med ca. 10 graders hældning. Jeg har fået en tilbudstegning fra MB, hvor et problem opstår med LT bjælke for at lægge tagbjælkerne på. Spændvidden for bjælken er 10,8, men da vi har mulighed for LT søjle fra stueetagen, som tegningen viser, bliver spændvidden 5,4. Ved beregning på LT siger de nej (dimensioneret med 165*630 bjælke og snezone 4,5). Egenvægte mm. ses på tegning. Planlagt tag er plade. Ingen viden om beregning af disse ting og ville værdsætte, hvis nogen har en god idé! Åben for forslag, stålbjælker mm. Den anden retning er egentegnet, som viser placering af søjler.
Bygningstegning med mål, konstruktionsdetaljer og angivelse af bjælkedimensionering for et husprojekt med Termomur og Masonitebeams.

Plantegning over to etager af et husprojekt med Termomur som grundplan og pulpettak. Viser placering af døre og vinduer med mål.
 
Tegningerne har egentlig for dårlig opløsning til, at man kan læse dem tilfredsstillende. Hvis det er den mindre plan (ca. 10x10 m), der er overetagen, og ambitionen er at klare tagkonstruktionen med en primær limtræsbjælke, så er 165x630 for lidt for en spændvidde på ca. 10 meter (bør være 165x765) og unødvendigt meget, hvis der er en søjle på midten (nøjes med 165x405).
 