3,723 læst ·
4 svar
4k læst
4 svar
Bære væk stående spænde bræddevæg for terrassedør
Behøver hjælp med aflastning/bære af for en altandør. Har søgt på forummet og læst lignende tråde men vil gerne sikre mig, at jeg tænker rigtigt. Har også forsøgt at få et fornuftigt svar fra bygerådgivning i byggemarked samt snedker om hvilken dimension for en afbæring men har ikke fået klare svar. Planlægger at sætte døren ind i påskeferien, så det begynder at være tid til at tage beslutningen om, hvordan det skal gøres.
Huset er et 1,5-planshus bygget i 1944 og væggene består af stående planker med not og fer, anslår tykkelsen på planken til cirka 75-85mm. På indersiden af væggen sidder en pap for at mindske træk samt træfiber, udvendig synes det at være en luftspalte, en form for plade samt puds. Døren skal sidde i gavlen i underetagen og altså ikke på de langsgående vægge, som tagspærene hviler på.
Døren er en dobbelt dør med karmydemål på ca. 1400mm x ca. 2200mm. Planlægger at lave et ca. 1450mm bredt hul for at have plads til isoleringsstrimmel samt justeringsrum, er det for meget med 25mm på hver side? Når alt er klart, skal jeg gipsplade ovenpå træfiberen/indesiden, så der kan jeg lave indgreb. Vil ikke røre mere puds end nødvendigt, da jeg ikke vil have forandringer i strukturen i facaden. Jeg vil altså helst lave en afbæring helt fra indersiden.
Byggmax sælger en 4 meters limtræsbjælke med dimensionen 56x225mm, som jeg havde tænkt at bruge.
Planlægger at gøre følgende:
Åbne op for træfiberen, hvor døren og bjælken skal sidde.
"Fræse"/hugge et hul i væggen lige så dybt som bjælken er tyk samt 300mm ekstra på hver side af hullet til døren, altså totalt ca. 2050mm bredt. Planlægger at lave hullet med hjælp af rundsav og stemmejern ifølge princippet sav tæt og så fjerne det tilbageværende materiale samt glatte ud med stemmejern.
Derefter lime overfladen inde i hullet med konstruktionslim, lægge bjælken på, presse dem op med hjælp af kiler, skrue den på plads lige igennem til resterne af væggen bagved samt skråskrue til siderne med kraftige skruer.
Derefter lave hullet under afbæringen til døren og montere døren.
Mit spørgsmål er altså, er det nok med dimension 56x225 eller skal jeg tage en grovere?
Fungerer det at gøre som jeg har planlagt, eller findes der måder at angribe problemet på?
Er det nok med 300mm overlæg på hver side af døren?
Ingen billeder for øjeblikket, men måske kan jeg få ordnet nogle i løbet af ugen.
Huset er et 1,5-planshus bygget i 1944 og væggene består af stående planker med not og fer, anslår tykkelsen på planken til cirka 75-85mm. På indersiden af væggen sidder en pap for at mindske træk samt træfiber, udvendig synes det at være en luftspalte, en form for plade samt puds. Døren skal sidde i gavlen i underetagen og altså ikke på de langsgående vægge, som tagspærene hviler på.
Døren er en dobbelt dør med karmydemål på ca. 1400mm x ca. 2200mm. Planlægger at lave et ca. 1450mm bredt hul for at have plads til isoleringsstrimmel samt justeringsrum, er det for meget med 25mm på hver side? Når alt er klart, skal jeg gipsplade ovenpå træfiberen/indesiden, så der kan jeg lave indgreb. Vil ikke røre mere puds end nødvendigt, da jeg ikke vil have forandringer i strukturen i facaden. Jeg vil altså helst lave en afbæring helt fra indersiden.
Byggmax sælger en 4 meters limtræsbjælke med dimensionen 56x225mm, som jeg havde tænkt at bruge.
Planlægger at gøre følgende:
Åbne op for træfiberen, hvor døren og bjælken skal sidde.
"Fræse"/hugge et hul i væggen lige så dybt som bjælken er tyk samt 300mm ekstra på hver side af hullet til døren, altså totalt ca. 2050mm bredt. Planlægger at lave hullet med hjælp af rundsav og stemmejern ifølge princippet sav tæt og så fjerne det tilbageværende materiale samt glatte ud med stemmejern.
Derefter lime overfladen inde i hullet med konstruktionslim, lægge bjælken på, presse dem op med hjælp af kiler, skrue den på plads lige igennem til resterne af væggen bagved samt skråskrue til siderne med kraftige skruer.
Derefter lave hullet under afbæringen til døren og montere døren.
Mit spørgsmål er altså, er det nok med dimension 56x225 eller skal jeg tage en grovere?
Fungerer det at gøre som jeg har planlagt, eller findes der måder at angribe problemet på?
Er det nok med 300mm overlæg på hver side af døren?
Ingen billeder for øjeblikket, men måske kan jeg få ordnet nogle i løbet af ugen.
Din tilgang er helt korrekt. Tænk på at du skal skrue alle stående planker fast i bjælken.
Angående dimensionen, så afhænger det helt af, om der ligger gulvstrøer mod denne gavl, hvis ikke, er din bjælke enormt overdimensioneret.
Hvis der er gulvstrøer, så skal jeg vide afstanden på disse for at beregne korrekt, men den bjælke du angiver, klarer en gulvstrø på 3,5 m spændvidde i hvert fald.
Angående dimensionen, så afhænger det helt af, om der ligger gulvstrøer mod denne gavl, hvis ikke, er din bjælke enormt overdimensioneret.
Hvis der er gulvstrøer, så skal jeg vide afstanden på disse for at beregne korrekt, men den bjælke du angiver, klarer en gulvstrø på 3,5 m spændvidde i hvert fald.
Tak for dit svar Huggan!
Jeg vil forsøge at svare efter bedste evne angående gulvreglerne. Gulvet på overetagen hviler på et gulvlag, der ligger parallelt med spærkonstruktionen. Der burde også sidde en bjælke på gavlvæggen, som tager kraften fra "enden" af gulvet. Jeg mener at huske, at spændet mellem disse er ca. 1 meter, samme som spærerne, gulvet føles stabilt, det svajer ikke eller lignende.
Bjælkelaget på stueetagen ligger parallelt med bjælkelaget på overetagen.
For at berolige mit sind overdimensionerer jeg hellere, men det ville være positivt, hvis jeg kan gå ned et trin i dimension. Opdagede, da jeg kom hjem i dag, at rundsaven præcist saver 56mm dybt med god vilje og medvind. Det ville være super, hvis det var nok med 42x180 limtræ.
Jeg vil forsøge at svare efter bedste evne angående gulvreglerne. Gulvet på overetagen hviler på et gulvlag, der ligger parallelt med spærkonstruktionen. Der burde også sidde en bjælke på gavlvæggen, som tager kraften fra "enden" af gulvet. Jeg mener at huske, at spændet mellem disse er ca. 1 meter, samme som spærerne, gulvet føles stabilt, det svajer ikke eller lignende.
Bjælkelaget på stueetagen ligger parallelt med bjælkelaget på overetagen.
For at berolige mit sind overdimensionerer jeg hellere, men det ville være positivt, hvis jeg kan gå ned et trin i dimension. Opdagede, da jeg kom hjem i dag, at rundsaven præcist saver 56mm dybt med god vilje og medvind. Det ville være super, hvis det var nok med 42x180 limtræ.
Nysgerrig på hvordan dette gik, hvordan du gik til værks, da jeg befinder mig i samme situation, bortset fra at gulvbjælkelaget på etagen ovenover ligger tværs over spær, der har en indre afstand på 80 cm i et hus bygget i 1934.
Overvejer at fræse/save/hakke ud 3tommers plankevæg og indsætte en limtræsbjælke. Så hvilke dimensioner blev det, og hvordan synes du resultatet blev?
Overvejer at fræse/save/hakke ud 3tommers plankevæg og indsætte en limtræsbjælke. Så hvilke dimensioner blev det, og hvordan synes du resultatet blev?
B Booone sagde:Tak for dit svar Huggan!
Jeg vil forsøge at svare efter bedste evne angående gulvreglarne. Gulvet på overetagen hviler på et gulvbjælkelag, der ligger parallelt med spær. Der burde også sidde en bjælke på gavlvæggen, som optager kraften fra "enden" på gulvet. Jeg mener at huske, at spændet mellem disse er ca. 1 meter, det samme som spærene, gulvet føles stabilt, svajer ikke eller lignende.
Bjælkelaget på stueetagen ligger parallelt med bjælkelaget på overetagen.
For at berolige mig selv, overdimensionerer jeg hellere, men det ville være positivt, hvis jeg kan gå ned et trin i dimension. Opdagede da jeg kom hjem i dag, at rundsaven lige præcis saver 56 mm dybt med god vilje og medvind. Det ville være fantastisk, hvis det rakte med 42x180 limtræ.
Bumpar tråden
Keyboardcowboy sagde:
Nyfiken på hur detta gick hur du gik tilväga da jeg befinder mig i samme situation bortset fra at gulvbjælkelaget på etagen ovenfor ligger tværs om tagstolene som har indre afstand på 80 cm i et hus bygget 1934.
Luter mod at fræse/save/hakke ud 3tumm plankevæg og fælde ind limtræsbjælke. Så hvilke dimensioner blev det og hvordan synes du resultatet blev?
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Tælles en stående stolpe som "bærende"?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Kan de stående brædder være bærende?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Byta enstaka spontade brädor på stående panel
Fasad -
Hvordan sømmer man not- og fer stående yderbeklædning?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Flyttet stående regel 20 cm? Bærende væg?
Byggematerialer & Byggeteknologi