Fx. Hvis isoleringen i væggen er 15 cm, ville jeg have lagt 10 cm isolering, sat dampspærren. Lagt en 45x45 regel og lagt 5 cm isolering, hvor man trækker al el indenfor dampspærren.
 
  • Synes
LoweW
  • Laddar…
Plast mod stamme, så glespanel (installationslag) til slangedragning/ doser. Det er det eneste rigtige- plasten punkteres slet ikke.
 
T
D Daniel Barnaniel sagde:
Plast mod stamme, så glespanel (installationslag) til slangeføring/ bokse. Det er det eneste rigtige- plasten punkteres slet ikke.
Hvordan sætter du glespanelen så? :thinking:
 
  • Synes
McHolm
  • Laddar…
Nu til dags plejer man jo at lægge et lag med reglar+isolering til på indersiden af plasten netop for at undgå at lave huller i plasten som Daniel barnaniel og BSOD skrev. Men man kan gøre som du gør. Plast bare over dåserne, så skærer du bare et lag på indersiden af dåsen med en skarp kniv. Så trykker du plasten over dåsen, så den skal slutte tæt. Hvis du vil, kan du også tape plasten mod dåsen med fx tflex tape.
 
T Ejmelie sagde:
Hvordan sætter du glespanelen da? :thinking:
Fastsættes i reglarna, så ender plastens punktering mellem reglar og glespanel. Intet problem.
 
I kors mod stommen, knapper fast mod stommen i ”korsen”. Præcis som BSOD skrev - det almindeligste er 45x45 c600 som også isoleres med 45. i dit tilfælde kommer elen jo under plast i taget. Hvis det ikke er ekstremt enkelt at lave om: træk slange gennem plast og tæt. At tætne bokse er håbløst/umuligt. som billede, men her har de sat dampspærre i stedet for plast.
 
  • En væg med dampbremse Vario Xtra fastgjort til træramme, der arbejder som isolering for bygning under konstruktion.
  • Synes
Tovin
  • Laddar…
sunnis
Når man bygger nyt, skal el-dåser og slanger være på indersiden af plasten, ikke på ydersiden, det samme gælder i loftet. Så trækker man slangen mellem plasten og forskallingen. En anden fordel ved dette er, at slangen fastgøres mellem plasten og reglen/forskallingen og ligger stille.

Skal I gøre det rigtigt, må I trække slangerne om og fjerne dåserne, isolere hele stammens tykkelse, sætte plast op og derefter sømme/skru en forskudt eller liggende regelkonstruktion med 45x45 isolering og derefter plader. Det skal være forskudt, ellers bliver det meget svært at føre slangerne mellem rummene. En anden fordel er, at man bryder kuldebroen fra stommen.

Skal I løse det, som er gjort nu, skærer I plasten stramt rundt om dåsen og tætner derefter med et omrul T-Flex eller en anden god tape, så det bliver tæt. Ulempen er, at plasten vil blive perforeret, så snart I skruer i pladematerialet. Men i det store og hele gør det ikke den store forskel, det bliver mindre godt, men ikke en katastrofe. Det vigtigste er, at loftet er tæt.
 
T
D Daniel Barnaniel sagde:
I kryds mod stommen, fastgøres til stommen i "krydsene". Præcis som BSOD skrev - det mest almindelige er 45x45 c600 som også isoleres med 45. i dit tilfælde kommer jo el under plast i loftet. Hvis det ikke er supernemt at gøre om: træk slang gennem plast og tætn. At tætn doser er håbløst/umuligt.
som billede bare her har de sat dampspærre i stedet for plast.
Er det bedre at lægge 45x45 liggende end stående mod eksisterende regler?
 
B
T Ejmelie sagde:
Er det bedre at lægge 45x45 liggende end stående mod eksisterende lægter?
Du bryder jo kuldebroen, som lægterne skaber, hvis du gør det.
 
T Ejmelie sagde:
Er det bedre at lægge 45x45 liggende end stående mod eksisterende reglar?
Ja, pointen er jo, at det bliver lettere at trække el og krydslagt isolering med dampspærren på det rette sted.
 
T
B BSOD sagde:
Du bryter jo kuldebroen som reglerne skaber, hvis du gør sådan.
Ok. Lægger man skriverne ned så bagefter, eller skrues de stående alligevel?
 
Her er et billede af, hvordan jeg gjorde ved tilbygningen i sommer. Elen inden for dampspærren, kuldebroen brudt, og ingen risiko for at punktere dampspærren, når man skruer op billeder osv.

Byggearbejde med træramme, isolering og et vindue. Træplader ligger på gulvet, viser en renovering med el bag dampspærren.
 
  • Synes
Gudahov og 2 andre
  • Laddar…
sunnis
Eftersom I ikke har kortlingar, skal I sætte lægterne til installationslaget vandret, det er muligt at sætte dem stående og forskudt for at fjerne kuldebroerne, men lægten skal sømmes/skræues i noget, der også har cc60. CC-målet skal selvfølgelig passe overalt, for at det skal blive tilstrækkeligt stift.

Værd at tænke på, hvis I sætter installationslaget liggende, er at I skal have krydsfiner, OSB eller spånplader bagved. Gipsplader fungerer ikke godt liggende, da man får samlinger uden fasing. Hvis man sætter dem stående, kan man gipse som normalt.
 
T Ejmelie sagde:
Ok. Lægger man skrivarna ned så eller skrues de stående alligevel?
Det er valgfrit, men jeg plejer at skrue OSB, så det bliver mindst spild. Gipsen vil jeg undgå at få "kortskarver" (ikke forsænkede), så der plejer jeg at skrue dem stående. Sørg for at overlappe samlingerne mellem OSB og gips.

Skal du kun sætte gips eller kun OSB, bliver det lidt anderledes, da pladen ikke kan skrues fast hele vejen rundt (der havde jeg nok kottlet).
 