Jeg har stødt på et problem med at beregne U-værdi for forskellige dele af en kældervæg over jord og under jord. Sådan ser det ud:
Følgende opbygning udefra:
Moræn
Fiberdug
200 mm drænerende materiale
100 mm celleplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm beton, λ = 1,7 W/mK
Over jord er celleplasten pudset med 20 mm puds; λ = 1,0 W/mK
Se billede!!
Nogen der kan hjælpe mig?
Følgende opbygning udefra:
Moræn
Fiberdug
200 mm drænerende materiale
100 mm celleplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm beton, λ = 1,7 W/mK
Over jord er celleplasten pudset med 20 mm puds; λ = 1,0 W/mK
Se billede!!
Nogen der kan hjælpe mig?
0,30 W/m2,K over og 0,25 under jorden W/m2,K.O ogsaboster sagde:Jeg er stødt på et problem med at beregne U-værdien for forskellige dele på en kældervæg over jorden samt under jorden. Sådan ser det ud:
Følgende opbygning fra ydersiden:
Moræne
Fiberdug
200 mm drænende materiale
100 mm cellplast, λ = 0,033 W/mK
200 mm beton, λ = 1,7 W/mK
Over jorden er cellplasten pudset med 20 mm puds; λ = 1,0 W/mK
Se billede!!
Nogen der kan hjælpe mig?
Tak for svaret. Men hvordan regnede du det ud? Jeg bliver skør af dette. Jeg kan slet ikke få det til at gå op.
Bedste svar
Først skal du regne varmegjennomgangsmotstanden for de forskellige lag ud, det gør du ved at tage tykkelsen (i meter) på materialet gennem lambdaværdien. Udvendig, indvendig og i jord som for eksempel din kældervæg, findes der en europæisk standard for varmegjennomgangsmotstanden. Når det er udregnet, lægger man det hele sammen og deler med 1.O ogsaboster sagde:
For eksempel din kældervæg over jorden.
Rtot=Rse+Riso+Rbet+Rsi (R står for varmegjennomgangsmotstanden)
0,04+(0,1/0,033)+(0,2/1,7)+0,13=3,3
U=1/Rtot
1/3,3=0,30 W/m2,K.
Hvis det ikke er et homogent lag, skal man regne på en lidt anden måde.
Tak søde!!!
Klik her for at svare