Vi har en golvvärme shunt från 2007 när vi la in golvvärme. Behöver man byta ut dessa efter 20 år?

Vi har nu bytt ut vår gamla trotjänare Nibe 310P till en F372, efter lång och trogen tjänst, och det är nu en extern Nibe AXC som styr golvvärmen istället för det interna extrakortet i 310P.
Problemet är nu att det spelar ingen roll hur shuntventilen står, det är ungefär som att den är fullt öppen hela tiden. Jag har tagit loss ställdonet och ställt shunten manuellt i olika lägen, från fullt öppen till full stängd, men ändå är det i princip full värme.
Är det normalt att dessa shuntar behöver bytas ut efter ett antal år?
(Ställdonet verkar funka helt perfekt.)

(Tyvärr litar vi inte på leverantören av nya pannan efter ett antal klantiga fel, och helt orimliga offerter för att åtgärda fel som inte finns...)

// C.
 
  • Närbild av en golvvärme shunt med en justeringsventil och synligt rör mot en röd bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en VVS-komponent med rör och kopplingar, avstängningsventil märkt med siffror och bokstaven "B", monterad mot en röd bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • VVS-installation med kopparrör, en cirkulationspump märkt Grundfos och olika ventiler och kopplingar, monterade mot en röd bakgrundsvägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termostat med svart vridknapp monterad på kopparrör i ett rum med orange vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
"Shunten" är en vanlig trevägsventil, dessa är typ "outslitliga".

Ta bort den svarta delen också och kontrollera så att ventilaxeln går att vrida. Det kan vara så att den svarta hylsan bara glider på ventilspindeln.
Illustration av en gul ventil med en vridknapp och sifferskala från 0 till 10, används för flödeskontroll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Diagram av flödesriktning genom en fördelningsventil, med pilar som visar vätskeflöde och ventilens funktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
C
Tackar för svar!
Jag glömde nämna att jag även kontrollerat precis det. Man ser tydligt att själva axeln vrider sig tillsammans med den svarta hylsan.
 
C
Jag kanske även skall nämna att det inte finns några stopp. Det går att vrida runt axeln mer än 360 grader utan att det finns något stopp som tar emot.
 
Att det går att snurra axeln runt-runt är inget fel utan det ska vara så.
Fasningen på axeln ska peka mot 0-10-skalan, pekar den mot 0 så är tilloppet stängd & återcirkulationen öppen, pekar den mot 10 så är återcirkulationen stängd & tilloppet öppen.
 
C
Termografisk bild av ventil i rörsystem, identifierad som en Nibe/Barberi-modell, med mätningar av primärflödets strypning, ca 20% vid läge 0.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Jag har nu felsökt och testat alla olika positioner och mätt med värmekamera. Den stryper aldrig primärflödet mer än ca 20%. Det är vid läge 0.


I princip så är det väl bara att byta till en ny likadan, eller?


Det ser ut att vara denna modellen från Nibe/Barberi:
Artikelnummer6212290
EAN7331421335888
 
C cyberknutte skrev:
[bild]
Jag har nu felsökt och testat alla olika positioner och mätt med värmekamera. Den stryper aldrig primärflödet mer än ca 20%. Det är vid läge 0.


I princip så är det väl bara att byta till en ny likadan, eller?


Det ser ut att vara denna modellen från Nibe/Barberi:
Artikelnummer6212290
EAN7331421335888
Om axeeln rör sig så är det inte så att axeln har lossnat från kläppen i shunten och att köpa en ny hjälper inte. Tala om i vilka rör som är till/från till shunten, tex vänster het, uppe sval, höger mellanvarm.
Vrider du axeln, så fasningen på den står mot ett rör på shunten, så ska det kännas riktigt bra vad som är vad.
 
C
Termisk bild av rörsystem med röd pil från panna, blå pil retur från golvslingor, lila pil visar blandat flöde, shunt på 0, golvet är varmt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Röd pil från pannan, blå pil retur från golvslingorna, lila pil åt höger är det som skall vara blandat ut i golvet.
Shunten står på 0, dvs. den skall helt blockera flödet från pannan och 100% skall komma från returen ut i golvet. Även när den nu stått på 0 i flera veckor så är det ändå varmt i golvet.
 
C
Jag har satt svart eltejp på rören för att få korrekta mätningar med FLIR kameran.
(FLIR Edge Pro)
 
C cyberknutte skrev:
[bild]
Röd pil från pannan, blå pil retur från golvslingorna, lila pil åt höger är det som skall vara blandat ut i golvet.
Shunten står på 0, dvs. den skall helt blockera flödet från pannan och 100% skall komma från returen ut i golvet. Även när den nu stått på 0 i flera veckor så är det ändå varmt i golvet.
Ta bort allt från axeln på shunten så att bara axeln är där, sen ta ett foto på lite närmare håll så att snedfasen syns tydligt.
 