Vi har en golvvärme shunt från 2007 när vi la in golvvärme. Behöver man byta ut dessa efter 20 år?
Vi har nu bytt ut vår gamla trotjänare Nibe 310P till en F372, efter lång och trogen tjänst, och det är nu en extern Nibe AXC som styr golvvärmen istället för det interna extrakortet i 310P.
Problemet är nu att det spelar ingen roll hur shuntventilen står, det är ungefär som att den är fullt öppen hela tiden. Jag har tagit loss ställdonet och ställt shunten manuellt i olika lägen, från fullt öppen till full stängd, men ändå är det i princip full värme.
Är det normalt att dessa shuntar behöver bytas ut efter ett antal år?
(Ställdonet verkar funka helt perfekt.)
(Tyvärr litar vi inte på leverantören av nya pannan efter ett antal klantiga fel, och helt orimliga offerter för att åtgärda fel som inte finns...)
// C.
Vi har nu bytt ut vår gamla trotjänare Nibe 310P till en F372, efter lång och trogen tjänst, och det är nu en extern Nibe AXC som styr golvvärmen istället för det interna extrakortet i 310P.
Problemet är nu att det spelar ingen roll hur shuntventilen står, det är ungefär som att den är fullt öppen hela tiden. Jag har tagit loss ställdonet och ställt shunten manuellt i olika lägen, från fullt öppen till full stängd, men ändå är det i princip full värme.
Är det normalt att dessa shuntar behöver bytas ut efter ett antal år?
(Ställdonet verkar funka helt perfekt.)
(Tyvärr litar vi inte på leverantören av nya pannan efter ett antal klantiga fel, och helt orimliga offerter för att åtgärda fel som inte finns...)
// C.
"Shunten" är en vanlig trevägsventil, dessa är typ "outslitliga".
Ta bort den svarta delen också och kontrollera så att ventilaxeln går att vrida. Det kan vara så att den svarta hylsan bara glider på ventilspindeln.
Ta bort den svarta delen också och kontrollera så att ventilaxeln går att vrida. Det kan vara så att den svarta hylsan bara glider på ventilspindeln.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Att det går att snurra axeln runt-runt är inget fel utan det ska vara så.
Fasningen på axeln ska peka mot 0-10-skalan, pekar den mot 0 så är tilloppet stängd & återcirkulationen öppen, pekar den mot 10 så är återcirkulationen stängd & tilloppet öppen.
Fasningen på axeln ska peka mot 0-10-skalan, pekar den mot 0 så är tilloppet stängd & återcirkulationen öppen, pekar den mot 10 så är återcirkulationen stängd & tilloppet öppen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har nu felsökt och testat alla olika positioner och mätt med värmekamera. Den stryper aldrig primärflödet mer än ca 20%. Det är vid läge 0.
I princip så är det väl bara att byta till en ny likadan, eller?
Det ser ut att vara denna modellen från Nibe/Barberi:
| Artikelnummer | 6212290 |
|---|---|
| EAN | 7331421335888 |
Produkter som diskuteras: "värmekamera"
Värmekameror
Värmekameror för att hitta köldbryggor, luftläckor och fukt i hus och installationer. Kameran visar yttemperaturen som en färgbild. Kalla fläckar kring fönster och i hörn avslöjar dålig isolering. Varma fläckar visar överhettade kablar
Läs mer
Om axeeln rör sig så är det inte så att axeln har lossnat från kläppen i shunten och att köpa en ny hjälper inte. Tala om i vilka rör som är till/från till shunten, tex vänster het, uppe sval, höger mellanvarm.C cyberknutte skrev:[bild]
Jag har nu felsökt och testat alla olika positioner och mätt med värmekamera. Den stryper aldrig primärflödet mer än ca 20%. Det är vid läge 0.
I princip så är det väl bara att byta till en ny likadan, eller?
Det ser ut att vara denna modellen från Nibe/Barberi:
Artikelnummer 6212290 EAN 7331421335888
Vrider du axeln, så fasningen på den står mot ett rör på shunten, så ska det kännas riktigt bra vad som är vad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Röd pil från pannan, blå pil retur från golvslingorna, lila pil åt höger är det som skall vara blandat ut i golvet.
Shunten står på 0, dvs. den skall helt blockera flödet från pannan och 100% skall komma från returen ut i golvet. Även när den nu stått på 0 i flera veckor så är det ändå varmt i golvet.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
Läs mer
Ta bort allt från axeln på shunten så att bara axeln är där, sen ta ett foto på lite närmare håll så att snedfasen syns tydligt.C cyberknutte skrev:[bild]
Röd pil från pannan, blå pil retur från golvslingorna, lila pil åt höger är det som skall vara blandat ut i golvet.
Shunten står på 0, dvs. den skall helt blockera flödet från pannan och 100% skall komma från returen ut i golvet. Även när den nu stått på 0 i flera veckor så är det ändå varmt i golvet.