Hei Jeg skal rive en bærende vegg mellom kjøkken og stue, åpningen blir 3.6 m
Huset er en halvplan 8m bredt 12 m langt bærende veggen går midt i lengderetning.
Hvor kraftig jernbjelke trenger jeg?
Mvh Göran
 
Helst vil man nok se noen tegninger først. Men om det er en hjertvegg midt i huset der du skal åpne opp og normal bruk av overetasjen, så bør den dimensjonerende lasten ligge på i størrelsesordenen 10 kN/m. Det betyr en HEA 160 ved en nedbøyning av L/600. Deretter kreves det ordentlige opplegg for en slik bjelke. Det er ikke gitt at du kan ordne det.
 
Hei Kan man gå opp en dimension i bjelke for å være på den sikre siden?
 
Det der er et tiltak som krever byggemelding til kommunen og en igangsettingstillatelse før man setter i gang og river. I meldingen skal man blant annet vise at man har beregnet bjelken og dens opplag i endene etter de laster som finnes. Selvfølgelig kan man gjøre det uten melding hvis man absolutt vil, men det blir jo et ulovlig bygg med alt hva det innebærer.
 
Jeg har en åpning på 5 meter der det ikke finnes noen bærende vegg, for det er mellom "matrum" og stuen.
Bjelken vi har er en HEA 200 mm
 
  • Liker
Helmaj
  • Laddar…
Min utregning inneholder marginer, men tegninger er den beste måten å verifisere disse på.
 
  • Liker
Helmaj
  • Laddar…