22.146 lest ·
7 svar
22k lest
7 svar
Maks spennvidde på gulvbjelkelag i 45X220 c30 i cc600
Holder på å regne litt på ulike alternativer til bjelkelag for vår planlagte utvidelse. Spennvidden vil være 5,0-5,20m (vi har litt spillerom der) limt gulvspon. Det kan maksimalt være 220 (225 funker også) dimensjon på bjelkene.
Så langt finnes det 3 alternativer
45X220 C24 cc300 maks spennvidde 5,21 m
70x220 C24 cc600 maks spennvidde 5,01m (billigst totalpris)
56x220 Limtre cc600 maks spennvidde 5,11m (svindyrt)
Skulle helst ønske å ha vanlige 45 i cc600 for å gjøre det enkelt senere når man skal legge inn isolasjon mm. Pluss at det tar mindre tid.
Har forsøkt å finne tabeller på hva maks spennvidde er på konstruksjonsvirke C30 er, men har ikke klart å finne noe.
Er det noen som har tabeller eller vet maks spennvidde på 45x220 C30 bjelkelag?
Så langt finnes det 3 alternativer
45X220 C24 cc300 maks spennvidde 5,21 m
70x220 C24 cc600 maks spennvidde 5,01m (billigst totalpris)
56x220 Limtre cc600 maks spennvidde 5,11m (svindyrt)
Skulle helst ønske å ha vanlige 45 i cc600 for å gjøre det enkelt senere når man skal legge inn isolasjon mm. Pluss at det tar mindre tid.
Har forsøkt å finne tabeller på hva maks spennvidde er på konstruksjonsvirke C30 er, men har ikke klart å finne noe.
Er det noen som har tabeller eller vet maks spennvidde på 45x220 C30 bjelkelag?
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 innlegg
Holdfasthetsklassifiseringene er bare EU fjams for å beskytte det indre markedet. Bestiller du c30 får du antagelig c24 med et annet stempel på. Jeg hadde kjørt med cc325 i ditt tilfelle for å få det litt sterkere. Da holder det å dele isoleringsplaten i to like store deler.
Det som begrenser er vel ikke bruddstyrken, men at bjelkelaget svikter om det er for spinkelt. Det vil ikke gjøre noen forskjell med C24 eller C30 i den forstand.
cc325 kan lage problemer med leggingen av gulvsponet. Må i så fall være gulvspon som ikke trenger å skjøtes på regel.
cc325 kan lage problemer med leggingen av gulvsponet. Må i så fall være gulvspon som ikke trenger å skjøtes på regel.
Hvor langt er det tvers spennet? I den andre retningen altså.
Ok, har ikke så mye peiling på dette emnet.
Leste bare at c24 tillot lengre spennvidde enn c14 og tenkte at c30 burde tillate enda større spennvidde.
Cc325? Mener dere cc300, eller?
Spennvidden den andre veien er ca 6500 så det er utelukket.
Det heller nok mot å kjøre cc600 med 70x220.
Leste bare at c24 tillot lengre spennvidde enn c14 og tenkte at c30 burde tillate enda større spennvidde.
Cc325? Mener dere cc300, eller?
Spennvidden den andre veien er ca 6500 så det er utelukket.
Det heller nok mot å kjøre cc600 med 70x220.
Om man skal ta isolasjonsplater for cc600 og dele dem på midten må det være cc320-cc325 for isolasjonen skal passe. Med cc300 må du skjære av en remse til.
Jeg ville nok ha kjørt 70x220 med cc600. Å skjære til isolasjonsplatene kan jo maks være noen minutters ekstrajobb. Alternativt tar du litt tynnere isolasjon så går det nok å knø ned isolasjonen uten å skjære til den.
Jeg ville nok ha kjørt 70x220 med cc600. Å skjære til isolasjonsplatene kan jo maks være noen minutters ekstrajobb. Alternativt tar du litt tynnere isolasjon så går det nok å knø ned isolasjonen uten å skjære til den.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 innlegg
Vil du kjøre cc600 så hadde jeg brukt 45x220 og kortlet av på midten i stedet for 70x220. Jeg ville tippe at 45x220 med kortlinger blir like sterkt som 70x220 uten. Og billigere.
Medlem
· Västra Götaland
· 185 innlegg
Du må regne med høyere E-modul på c30 treverk enn på c24, så det har selvfølgelig betydning for nedbøyningen.F f91jsw skrev:
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Hvordan maksimere lydisolering i gulvbjelkelag
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Limtrebjelke/boks bare egen vekt- maks spennvidde ?
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Rimlig maximal spännvidd på egensnickrade takstolar.
Tak & Vind -
maks. spennvidde på gulvbjelkelag 220 mm
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Max spännvidd över garage
Altan & Uteplats