Hei!
Jeg skal bygge en overetasje på vårt eksisterende enetasjes hus. Gulvbjelkelaget på overetasjen vil ligge over en lengde på 9 meter, og i underetasjen vil jeg sette opp bærende vegger og jernbjelker (18 cm H-bjelke), men for å minimere antallet jernbjelker vil jeg vite den maksimale avstanden på opplagene, altså spennvidden.

Kan et normalbelastet gulv med bjelker på 220 mm klare en spennvidde på 4,5 m?

Holder det med en H-bjelke 18 cm høy som støtte? Limtredrager tar jo så utrolig mye plass i taket. Jeg vil ikke gjøre innfellinger i bjelkelaget. For slitsomt! :)

Byggesøknadene finnes på http://hem.fyristorg.com/warnby/bostad/

Jeg har ennå ikke ordnet med K-tegning og tenker å prøve meg på en egen tegning først for å se hva bygningsrådet sier.

Takk for svar og råd!
/ Marcus
 
Vet en hustillverker som bruker 45x220 med cc 600 opp til 4.2 m. Med cc 300 opp til 4.8 m.
 
Takk for tipset, men kan du si husleverandøren?

Høres jo bra ut med 4,2 m. Hvilken klassifisering er det på treverket? K24?

/M
 
Mikael_L
Ifølge din tråd ser det jo ut til at man kan ha 9 meters hus om man skjøter bjelkelaget? Åpenbart, ifølge slik jeg forstår Træguiden, skal en gulvbjelke ikke være lengre enn 7 meter.

I så fall tenker jeg meg at jeg legger en 5 meters lengde fra den ene siden og en fra den andre siden, og så spikrer jeg dem sammen parallelt. C/C-avstanden blir jo 60 cm uansett, men på den ene halvdelen av huset forskyves det litt til siden. Bør vel gå? Gjorde en liten skisse på hva jeg mener.
 
  • Diagram over gulvbjelkelag med 5 m bjelker avstand 60 cm. Viser plassering og støttepunkter med opplegg for yttervegger og 16 cm H-bjelker.
macaroni skrev:
Takk for tipset, men kan du si husleverandøren?

Høres jo bra ut med 4,2 m. Hvilken klassifisering er det på virket? K24?

/M
Husleverandøren kvitter vel, men det er en av de største.
Virket er K24.
 
  • Liker
carlarvid
  • Laddar…
Ved å skruslime gulvsponplate direkte i bjelkelaget kan man øke spennvidden. Vi har 5,3m/cc600/220mm K24 på et sted i huset. Dette er beregnet og godkjent av konstruktøren.
 
Jeg har også hørt det der med skruet og limt. Men hva har dere på det gulvet. Ingen tunge partier som for eksempel garderober, pianoer o.l antar jeg?

/M
 
macaroni skrev:
Jeg har også hørt det der med skrudd og limt. Men hva har dere på det gulvet. Ingen tunge partier som f.eks. garderober, pianoer o.l. antar jeg?

/M
Nei ingenting spesielt tungt, men det spørsmålet kom aldri opp. Antar at man regner med en standardbelastning. Vi ville nemlig unngå c/c400 for enhver pris. Det var derfor denne løsningen kom opp.

Du må uansett sjekke med en konstruktør eller bygningsingeniør. Alternativt bruke Kerto-bjelker.

http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/42118-vad-aer-en-kerto-balk.html
 
Jeg har 4,5m cc300, 400 og 600 avhengig av plassering. Visst svikter det litt med cc600, men ikke så det forstyrrer...
 
Klikk her for å svare